监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 675|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

安防监控系统线路铺设注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-12-1 10:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
  本文对视频线敷设、控制线敷设及摄像机电源线敷设等安防监控系统线路铺设注意事项的概述。
  一、视频线敷设注意事项
  1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,应该采用swy-75-5视频线,以保证监控图像的质量。
  2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
  3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。
  二、控制线敷设注意事项
  1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用rvvp2×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用rvvp2×0.75护套线。
  如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。
  2、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用rs485总线进行通信。布线应采用rvvp2×1屏蔽线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而rs485通讯线的总长度最长可达1200米。解码器有ac220v和ac24v两种供电类型,若选用ac24v解码器,则一般由ac24v变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的dc12v电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12v)供电。
  三、摄像机电源线敷设注意事项
  市面上采用dc12v供电的普通摄像机工作电流约为200~300ma,一体化摄像机为350~400ma。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布rvv2×1.0电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12v直流稳压电源集中供电。
  在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条rvv2×1或rvv2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用rvv2×1.0护套线一一对应供电。
  和联电子16年专业打造,行业标杆!安防监控:好品质,好方案,好服务!一体化运作,高效安全!
文章转自:www.096mall.com 和联电子

2
发表于 2017-2-19 10:01:18 | 只看该作者
华为金牌代理
减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-22 09:04 , Processed in 0.073053 second(s), 22 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表