        一直有做工程的朋友对PoE供电电压有很多疑惑的地方,这里简单探讨一下PoE供电过程中的电压问题。
       PoE供电过程中只会输出三种供电电压,在检测阶段的供电电压时2.5V-10V,在分级阶段的供电电压为15-20V,最后稳定在48V。之所以PoE供电电压会引起很多朋友的疑惑,原因在于市场上有很多非标准的PoE设备,这些PoE设备的输出电压各异,有12V、24V、48V等,尤其是有些设备的输出电压为48V,看起来好像和标准PoE一样,但实际差别很大,很具迷惑性。

       实际上,对PoE供电电压的疑虑用一只万用表就可以搞定。拿电表测量PSE设备供电脚(1,2、3,6或者4,5、7,8)如果有48V或其它电压值稳定输出的是非标的(不做检测,48V或其它电压值直接供电);如果测量不出电压(2-10V跳动,在对PD端进行检测)则为标准PoE(电表不是合法的PD,不会供电无电压)。
       PSE直流12V/24V供电,直接到达PD供电-------------------------------非标中的非标
       PSE直流48V供电,直接到达PD,降压供电-----------------------------非标PoE
       PSE检测PD,分级,供电,降压供电,最后48V供电---------------------802.3af/at标准PoE

       PoE以太网供电工作过程
       检测:首先PSE会发送一个测试电压给在网设备以探测受电设备中的一个24.9kΩ共模电阻。测试信号开始为2.5V,然后提升到10V,这将有助于补偿Cat-5电缆自身阻抗带来的损失。因为这种电缆最长可达100m。如果PSE检测到来自PD的适当阻抗特征(24.9kΩ),它便会继续提升电压。如果检测不到特征阻抗,PSE将不会为电缆加电。受电设备电路中的齐纳二极管会保证系统其余部分不受测试信号的干扰。

       PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE将向PD施加15~20V的电压,并通过测量电流大小来确定PD的特定级别。如果除了探测到第一级的电阻外没发现其他分级电路,该设备被定义成零级别。在此阶段,PD的电源部分将被欠压锁定(UVLO)电路维持在无源状态,以便隔离开关级,直至特征和分级阶段完成。

       开始供电:分级完成后,在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备
       a)供电,直至提供48V的直流电源。
       b)供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过12.95W的功率消耗。
       c)断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重 复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。

       在把任何网络设备连接到PSE时,PSE必须先检测设备是不是PD,以保证不给不符合PoE标准的以太网设备提供电流,因为这可能会造成损坏。这种检查是通过给电缆提供一个电流受限的小电压来检查远端是否具有符合要求的特性电阻来实现的。只有检测到该电阻时才会提供全部的48V电压,但是电流仍然受限,以免终端设备处在错误的状态。

       作为发现过程的一个扩展,PD还可以对要求PSE的供电方式进行分类,有助于使PSE以高效的方式提供电源。一旦PSE开始提供电源,它会连续监测PD电流输入,当PD电流消耗下降到最低值以下,如在拔下设备时或遇到PD设备功率消耗过载、短路、超过PSE的供电负荷等,PSE会断开电源并再次启动检测过程。

       以上介绍的PoE供电过程是针对标准PoE设备来说的,像丰润达的系列PoE交换机均是标准的,双标准智能供电,无任何风险。如果是非标PoE设备则直接就供电,无所谓检测识别。