监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1130|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

综合布线系统与其他干扰源的间距要求

[复制链接]

40

主题

40

帖子

127

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-25 10:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
1)        综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备,根据各种缆线和配线设备的抗干扰能力 ,屏蔽后的综合布线系统平均可减少噪声20Bb.
2)        当周围环境的干扰场强度很高,采用屏蔽系统已无法满足各项标准的规定时,应采用光缆系统。
3)        当用户对系统有保密要求,不允许信号往外发射时,或系统发射指标不能满足标准规定时,应采用屏蔽缆线和屏蔽配线设备或光缆系统。
综合布线系统选择缆线和配线设备,应根据用户要求,并结合建筑物的环境状况进行考虑,其选用原则说明 如下:

当建筑物还在建设或虽已建成但尚未投入运行,要确定综合布线系统的选型时,应测定建筑物周围环境的干扰场强度及频率范围;与其它干扰源之间的距离能否符合规范要求应进行摸底;综合布线系统采用何种类别也应有所预测。根据这些情况,用规范中规定的各荐指标要求进行衡量,选择合适的硬件和采取相应的措施。

当现场条件许可,或进行改建的工程有条件测量综合布线系统的噪声信号电平时,可采用规范中规定的噪声信号电平限值来衡量,选择合适的硬件和采取相应的措施。
各种缆线和配线设备的抗干扰能力可参考下列数值:

UTP电缆(无屏蔽层)                         40 dB
FTP电缆(纵包铝箔)                         85 dB
SFTP电缆(纵包铝箔,加铜编织网)            90 dB
STP电缆(每对芯线和电缆绕包铝箔,加铜编织网)98 dB
配线设备插入后恶化                         ≦30 dB

在选择缆线和连接硬件时,确定某一类别后,应保证其一致性。例如,则缆线和连接硬件都 应是5类;则缆线和连接硬件都就是屏蔽的,且应作良好的接地系统。

在选择综合布线系统时,应根据用户对近期和远期的实际需要进行考虑,不宜一刀切。应根据不同的通信业务要求综合考虑,在满足近期用户要求的前提下,适当考虑远期用户的要求,有较好的通用性和灵活性,尽量避免建成后较短时间又要进行尽管扩建,造成不必要的水费;如果满足时间过长,又将造成初次投资增加,也不一定经济合理。一般来说,水平配线扩建难,应以远期需要为主,垂直干线易扩建,应以近期需要为主,适当满足远期的需要。


本文来自:深圳市奔朗电线电缆技术有限公司:http://www.boloom.com.cn/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-11 02:20 , Processed in 0.076594 second(s), 23 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表