监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1397|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

数据中心机房布置

[复制链接]

40

主题

40

帖子

127

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-16 10:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
1机柜摆放与线缆敷设路由
机械的排列与地板下机的机房空调产生的气流平行,机柜采用面对面和背对背排列来形成交互的“冷 ”和“热”过道,以有效提高设备使用寿命,降低能源损耗。供电电缆与信息电缆成正反F型布局而不交叉。

根据机房安装设备的规格尺寸,设计的设备安装柜标准为2200*1100*600(mm),并结合楼层平面建筑立柱的分布情况,楼层能达到的载荷情况合理安排设备排列距离,使之不仅能达到最大的装机能力,又能保证机房的安全运行,维护方便。

2..电缆桥架布置
根据机房楼层平面的特点,设备排列按南北方向成列,面对面排列,南面设计一列600mm,宽电源主走线通道,北面设计两列600mm,宽信号主走线通道,机房采用上走一方式,所有设备光,电缆均通过主走线通道,列走线通道和垂直走线通道连接。列走线通道距防静电地板面高度2300m,主走线通道距防静电地板面高度2600mm,走线通道应有良好的承重能力,保证设备电缆和电力电缆的安全布放。

本文来自:深圳市奔朗电线电缆技术有限公司:http://www.boloom.com.cn/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-1 12:26 , Processed in 0.062642 second(s), 23 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表