你有注意到布线安装及施工的要点吗?

[复制链接]

221

主题

221

帖子

491

积分

正式员工

跳转到指定楼层
1
发表于 2014-7-28 15:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
  一般监控安装中的布线包括三种“接地布线、弱电布线、电源布线”其中电源布线和弱电布线是放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展情况,电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,预防线之间具有的电磁干扰。以下将介绍几点布线的重要问题:

  第一、机房布线:在互联时代的软硬件占据非常重要的地位,但它们对稳定运行中的机房更重要,机房具有高可用性,高安全性、高可靠性、可扩容性和网络资源丰富等特点。

  第二、地板布线:这一种是比较常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,不过需要注意地板下漏水和鼠害以及散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔包括:地板和线槽。

  第三、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。

  第四、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。

  第五、弱电布线:在弱电布线中主要是包括:“同轴细缆、五类网线、电话线”等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。

  第六、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。

  在6类线缆布线施工中,应注意以下4个问题:

  1、在2个终端间如果有多余的线缆,应该根据需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。

  2、线缆的接头处反缠绕开的线段的距离不应超过2cm,如果过长就会引起较大的近端串扰。

  3、在接头处,线缆的外保护层是压在接头内而不能在接头外。虽然在线缆受到外界拉力时整个线缆均会受力,但若外保护层压在接头外,则受力的将主要是线缆和接头连接的金属部分。

  4、如果在线缆接线施工时,线缆的拉力是有限制的,一般为9kg左右,过大的拉力会破坏线缆对绞的匀称性。