1、 读卡器到控制器的线
      建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中2芯备用,如果不需要读卡器灯反馈合法卡可不接LED线,如果不用读卡器的蜂鸣器反馈非法卡可以不接Buzzer线),数据线 Data1 Data0互为双绞的一对。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过30米。屏蔽线接控制器的GND。
   读卡器标准读卡距离是5-15cm,ID卡读卡器读卡距离稍长,IC卡读卡距离稍短。如果使用钥匙扣型感应卡读卡距离会更短一般是1-3厘米。读卡的方式,建议用卡片正对着读卡自然靠近,用卡片从侧面快速划过的读卡方法不可取,不保证刷卡成功。
      读卡器安装在金属面上,由于读卡器是射频产品,无论是前方否则后方附近的金属对会吸收其射频信号,如果金属面很大,甚至会影响到读卡器读不到卡,或者读卡距离衰减得很厉害。另外,两个读卡器距离过近也会影响读卡器,有的会使读卡距离变短,有的会变长引起两个读卡器同时读卡或读卡器读不到卡。解决办法是:尽量不要安装在金属平面上,或者将读卡器安装背靠金属部分挖掉,两个读卡器之间的距离保持在25cm以上。
2、 按钮到控制器的线
建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。
3、 电锁到控制器的线
      建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。
      门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!
      由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备 例如控制器、读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。
      有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。
      从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。
      网线的截面积是0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是绝对不行的,即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来其他隐患。
4、 门磁到控制器的线
      建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。
5、RS485通讯线  
      控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,均是RS485通讯线。建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量(控制器上有一终端匹配电阻跳线)。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。
      如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或者有时通讯上有时通讯不上的现象。
      485传输是差模传输模式,只有485+ 和485- 互为双绞,才能使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。也些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线粗一些传输质量会好,将双绞线合成一股,另外一台双绞线也合成一股,这样适得其反,反而大幅度降低了通讯质量。
      市面上有一种没有带电源的小巧的转换器,价格便宜。但抗干扰性能不好,一般用于单机的室内 短距离的通讯,例如考勤机。不适合门禁系统。虽然其号称可以带32台设备,传输距离达1000米,其实在实际应用中经常远远达不到指标。所以建议您不要采用这种无源的转换器。除非 在室内,通讯距离小于100米,负载数小于2台,从成本角度上可以考虑一下采用。否则,强烈建议您采用有源的485转换器,价格也不贵,稳定得多。负载控制器的数量也很多。抗干扰,防雷击,防浪涌效果也很好。
      485布线禁止星型连接,即不可从转换器分别拉线到各个控制器,然后在转换器上并联。这种连接使得通讯质量很差。一定要从转换器出来,先到一台控制器,然后再连到下一台控制,一台一台连下去,象串蚂蚱一样串下去才行。
      通讯线有屏蔽层的要接地,但其接地必须是实地,不然不如不接。
      不规范的485布线(含用线),即使以后用屏蔽接地、终端电阻来改善都是无济于事的
——其他注意事项  
  1、没有经过咨询和了解,就擅自连接一些非门禁系统本身的设备(如自动门或电梯之类);每种外部设备,甚至相同设备的不同厂家都有不同的电气特性,如果对这些特性不熟悉,就很容易引起门禁系统的不稳定,而且产生大量的干扰,所以再外接设备前请和门禁厂家的技术人员做相应的沟通,获得一些经验,同时也要加强对外接设备的电气性能的熟悉,以及工程师自身技术经验的提高和沉淀。  
  2、客户有时提到的将本产品替换其他产品时,线路已布好,其线路不能满足规范要求时,线路必须重新布置,不能降低标准将就使用。现在的一时省事或者侥幸,必然会让以后的工作付出很重的代价和精力。

0

主题

1

帖子

31

积分

实习生

2
发表于 2013-8-29 15:33:47 | 只看该作者
华为金牌代理
过来看看,学习学习。

1

主题

14

帖子

82

积分

实习生

3
发表于 2014-3-29 02:37:13 | 只看该作者
华为金牌代理
好好学习!

0

主题

1

帖子

2

积分

实习生

4
发表于 2014-6-19 10:04:12 | 只看该作者
过来看看,学习学习
来源: 中国系统集成论坛 原文链接:http://bbs.xtjc.com/thread-449150-1-2.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-12-5 03:03 , Processed in 0.097444 second(s), 22 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表