监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 2014|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

弱电工程施工图的深化设计8大步聚

[复制链接]

27

主题

40

帖子

140

积分

实习生

QQ
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-1-4 09:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
(1)图纸目录:标明图纸内容、图号和图幅。图纸的图别图号要求编号连续,暂缺的图纸在备注栏中应加以说明,新增图纸的图号也应该编号相连,保证图纸目录能够反映图纸的完整性。
(2)设计说明及图例:设计说明按各子系统分别叙述。应说明设计的依据、遵循的标准、子系统功能及配置概况、子系统的施工要求、设备材料安装高度、与各专业的配合条件、施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标设备的订货说明。
(3)设备材料表:分系统列出各系统的设备材料的选型规格、数量、品牌。
(4)系统图:表现系统原理图、系统主要设备配置和构成、系统设备的供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连动关系说明。对如BA这样的系统,还需说明所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等。
(5)平面管线图:分层表现该层上弱电相关设备的位置、标高、安装方式、线槽和管路的规格、走向、标高和敷设方式、线缆的规格、走向,弱电井的位置及井内设备材料布置示意等。
(6)室外管线图:标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、各种管线的规格型号,与其他管线平行和交叉的坐标、标高,与进线管道的衔接位置。
(7)弱电井、控制室布置图:表明弱电井内的设备、线槽、管路的布置,控制室内操作台、显示屏等的布置。明确弱电井内的电源要求,控制室内的装修要求和电源要求。
(8)安装大样图:如门禁系统门控制的安装方式等。

国家智能楼宇管理师职业资格培训中心
热线010-52891960,  15711483091,  QQ1642274518
强电与弱电改造时应该注意的事项
强电与弱电改造时应该注意的事项

一般规定

1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。

2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线

4 、 导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω,使用兆欧表测试 。

5 、各弱电子系统均用星型结构。

6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。

7 、 直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。

8 、 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

9 、 暗管直线敷设长度超过 30 米 时,中间应加装过线盒。

10 、 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。 所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。

11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。

12 、 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

13 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

14 、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。

15 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

16 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
智能楼宇管理师报考-李佩010-52891960,QQ1192158032,www.chinaznlys.org
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-5-20 23:14 , Processed in 0.100504 second(s), 28 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表