监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1433|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于监控项目遇到一个很诡异的问题,请高手帮忙解决!

[复制链接]

2

主题

2

帖子

26

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2012-12-13 14:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
该项目是一个厂房,安装模拟摄像头16个,摄像头布局位于厂区四周围墙及车间内,四周围墙摄像头采取单独供电,取电位于门卫监控室,摄像头采取不锈钢钢管插入地下固定,视频线路采用双绞线和传输器传输到门卫室。车间内摄像头也采用单独供电及双绞线传输器传输,取电位于车间内电源盒(盒内有380动力电接柱)内220V接线柱,摄像头使用金属支架固定于车间内墙壁(彩钢板墙壁)。

现在的问题,项目完工约半年时间,车间内的摄像头坏了3次,但是围墙四周的从来没有坏过,坏时单独供电电源完好,摄像头红外灯正常亮,排除视频线路原因,坏时时车间内全部一起坏掉,返修了2次,修好挂上1、2各月后问题依旧。

采取过的处理方法:在车间内220V处加了个稳压器(考虑是否是车间内电压不稳定的问题烧坏),换了2各月后烧掉,说明稳压器是不行的。

问过厂家,说一般有2种原因,一种是单独供电电源质量不好,但是围墙四周也是用的一样的单独电源(12V 2A防水)却从来没有坏过。另外说有可能是静电或者是有可能是强电漏电到彩钢墙体烧坏摄像头,还有雷击可能(大冬天没有雷啊)。

希望高手能帮忙分析一下,感谢!!!

QQ:123307095
2
发表于 2012-12-13 15:19:22 | 只看该作者
华为金牌代理
很可能是强电漏电或静电导致。
你的摄像头是通过金属支架固定于厂房彩钢板墙壁上,可以试试支架与彩钢板之间采取绝缘处理。
另外,将彩钢板进行接地处理。
我分享,我成长!系统集成 XTJC.COM

0

主题

9

帖子

272

积分

VIP会员

3
发表于 2012-12-13 16:19:13 | 只看该作者
华为金牌代理
楼上说的有道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-19 01:41 , Processed in 0.088694 second(s), 23 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表