监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1488|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电能管理系统在上海世博村VIP生活馆的应用

[复制链接]

0

主题

22

帖子

66

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2011-12-13 21:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理

电能管理系统在上海世博村VIP生活馆的应用

安科瑞 蔡昀羲

1. 上海安科瑞电气股份有限公司,上海 201801


摘    要:介绍上海世博村VIP生活馆配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现建筑电力能耗的自动管理及Acrel-3000型电能系统所实现的功能,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据。
关键词:世博村;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统  

The application of Energy Management System in VIP Living Museum in Shanghai World Expo Village

LU Ming1
1.Shanghai Acrel ltd,Shanghai 201801


Abstract: Introducing distribution system and power management systems of VIP Living Museum in Shanghai World Expo Village,adopting the way of systmen network that collecting a variety of electrical parameters and switching signals of Intelligent Power Meter and the Computer Protection Acquisition distribution scene,and later conveying to the backstage  through field bus communication, through Acrel-3000 energy management system to achieve automated construction power consumption management and the functions, to statistic building energy data ,to offer the strategic decision  basis of energy conservation.
Key words: Expo Village; Intelligent Power Meter; Acrel-3000 ; Energy Management System
0  概述
  上海世博村VIP生活馆项目定位于五星级酒店,是 2010 年上海世博会配套世博村项目中规格最高的酒店。酒店占地面积约为25500平方米 ,总建筑面积66000 平米,建筑高度约95米 ,地上部分26层 ,地下为2 层,共有客房443间。
  上海世博村VIP生活馆配电系统分为高、低压两大部分,高压部分为两条10KV进线,有4台变压器。世博洲际酒店属于重要电力负荷用户,作为世博村项目中规格最高的酒店,电力稳定供应的重要性可想而知。低压部分分为低压配电室、冷冻机房、水泵房、应急柴油发电机组,且在每一个楼层中都有低压配电房,为每一层中的各设备回路供电。
  结合该配电系统的电能管理系统Acrel-3000,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。
1  电能管理需求分析及系统构成
  由于该项目是五星级酒店,现场需要监测所有安装智能仪表的回路,并且需对空调、照明、动力用电进行分类统计,并且该统计报表需每天自动生成,现场设备运行状态包括回路合分闸状态也需实时显示。现场仪表众多,采用了3个串口服务器加交换机的组网方式。
  本系统采用分层分布式计算机网络结构:
  即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:


  现场测控层主要的设备为:多功能网络电力仪表、微机保护装置等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。
  通讯控制层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
  以上网络仪表均在现场均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;
2  电能管理系统主要功能
2.1  数据采集与处理
  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。
  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2  人机交互
  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等
2.3  故障报警及事故追忆
  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。
2.4  数据库建立与查询
  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5  用户权限管理
  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。
2.6  运行负荷曲线
  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。
2.7  电能成本管理
  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。
3  案例分析
  上海世博村VIP生活馆低压配电系统主要有4台10kV/0.4kV配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控以及楼层所安装电力仪表的回路进行监测。
  进线回路采用ACR230ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。
  重要配出回路采用ACR220EFLK系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量、复费率电能的计量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。
  高压侧实时画面见图1,为系统主监控画面,主要实时监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。

图1 高压系统一次图


  世博村VIP生活馆低压配电系统见图2,功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;远程抄表功能,主要完成对各主要回路的远程集抄功能,可选择时间段进行查询见图3;

图2 世博村VIP生活馆低压配电系统图

图3 远程抄表


  用电量报表功能,根据时间段可以查询各回路的用电量情况,见图4;

图4 电能报表


  事件记录功能,事件记录报警可实时历史查看,见图5;

图5 事件记录


  系统通讯结构图,可实时查看系统各设备通讯运行情况,见图6。

图6 系统通讯


  负荷曲线,可直观的查看回路的负荷运行情况,见图7。

图7 负荷曲线


4  结束语
  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑的必然选择,本文介绍的电力仪表及ACREL3000电能管理系统在世博村A块VIP生活馆的应用,可以实现对电能的分项及分时复费率计量,不仅能显示用电用能状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系列电力仪表及系统运行可靠,稳定,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据取得了较好的社会效益。
参考文献:
[1] 任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4

如有意向,可索取详细资料,请联系:

上海安科瑞电气股份有限公司

地址:上海嘉定马东工业园区育绿路253号

技术支持:蔡昀羲 021-69152258  13651973605

QQ :1479270208   电子邮箱:acrelcyx@163.com

邮编:201801      传真:021-69158302

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-23 20:11 , Processed in 0.059291 second(s), 23 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表