监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 3091|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

加拿大数据中心机柜、机架安装标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-4-15 16:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
数据中心中,机柜和机架的摆放和分布位置可根据架空地板的分格来布置和标示,依照ANSI/TIA/EIA-606-A标准,在数据机房中必须使用两个字母或两个阿拉伯数字来标记每一块600mm*600mm的架空地板。本文介绍了依照ANSI/TIA/EIA-606-A标准总结的数据中心机柜、机架选择安置技巧。



对机柜/机架列的摆放的前部、背部和高度,ANSI/TIA/EIA标准做了以下的规定:

1.机柜/机架列的背部间距最小需要间隔0.6米(2英尺),推荐间隔1米(3英尺);

2.机柜/机架列的前部间隔最小为1米(3英尺),如果有较深的设备放置在机架/机柜中时,推荐间隔1.2米(4英尺);

3.机柜/机架的最高允许的高度为2.4米(8英尺),推荐的最大高度为2.1米(7英尺)。

推荐使用标准19英寸宽的机柜/机架,也可以选用23英寸宽的机柜/机架。在使用多个机柜连接成机柜列时,必须在机柜之间,以及整个机柜列的起始端和末端使用垂直线缆管理器。机柜与机柜之间的垂直线缆管理器的宽度不得小于25.4厘米(10英寸),而在起始端和末端的垂直线缆管理器宽度不得小于15.25厘米(6英寸),以便线缆在机柜与机柜之间贯穿时保护和管理线缆。

对于数据中心来说,最优的运行环境是22~24摄氏度,相对湿度在35%~50%之间,因此,要求空调制冷系统也能够满足上述要求。任何温度的变化或者相对湿度的变化都会导致敏感的设备不能正常的工作,任何急剧的温度变化或者湿度变化可能导致设备的损坏。

随着通讯机房设备量的不断增长和新技术的应用,性能优越的制冷系统变得前所未有的重要了。例如,高密度的刀片式服务器将导致它们附近的热量迅速增加,因此,要求这些地方的制冷能够得以实现,以使刀片式服务器工作在优化的环境中。

现在制造商提供设备发热量的情况已经越来越普遍,典型的发热量用瓦特或者BTU/h来表示。通常有不同的制冷系统可供选择,从气流辅助散热系统(风扇)到标准的空调系统和强制排热系统等。在通常安装设备的机架/机柜中,冷空气的入口是在机柜/机架的前面,热空气从背面排出。故TIA/EIA-942标准建议以交替模式排列设备排,即机柜/机架面对面排列以形成热区和冷区。冷区是机架/机柜的前面区域,如果有防静电地板,电力电缆最好分布在地板下面,并通过防静电地板上的开孔从前面的冷区进入机柜。

热区位于机架/机柜的后部,包含电信布线的线槽。在设备上方,要采用从前到后的冷却配置。针对线缆布局,电子设备在冷通道两侧相对排列,冷气从钻孔的架空地板吹出。热通道两侧电子设备则背靠背,热通道下的地板无孔,天花板上的风扇排出热气,数据线缆布设在地板之下。

为更好的利用现有的制冷、排风系统,在数据中心设计和施工的时候,应避免造成迂回气流,造成热空气没有直接排除计算机机房;避免架空地板下空间线缆杂乱、堆放,阻碍气流的流动;避免机柜内部线缆堆放太多,影响热空气的排放;在没有满载的机柜中,建议采用空白挡板以防止“热区“气流进入”冷区“,造成迂回气流。

PS

《商业大楼通讯布线标准》ANSI/TIA/EIA-568-A(CSA T529-95)

CSA是加拿大标准协会(Canadian Standards Association)的简称它成立于1919年,是加拿大首家专为制定工业标准的非盈利性机构。在北美市场上销售的电子、电器等产品都需要取得安全方面的认证。目前CSA是加拿大最大的安全认证机构,也是世界上最著名的安全认证机构之一 。它能对机械、建材、电器、电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动及娱乐等方面的所有类型的产品提供安全认证。CSA已为遍布全球的数千厂商提供了认证服务,每年均有上亿个附有CSA标志的产品在北美市场销售。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x
我分享,我成长!系统集成 XTJC.COM
2
发表于 2011-4-19 09:34:10 | 只看该作者
华为金牌代理
看看

0

主题

1

帖子

21

积分

实习生

3
发表于 2011-7-12 16:52:24 | 只看该作者
华为金牌代理
人 人热热公司
4
发表于 2011-7-18 13:00:36 | 只看该作者
不错,介绍得很仔细。好像这个标准不是加拿大的吧,我看到国内的很多机房装修的都是采用的这个标准呢?
我是成都图腾网络设备有限公司,主营图腾机柜的 有用到图腾机柜的时候可以联系下我,价格绝对有优势。
QQ:273662667
5
发表于 2011-8-16 12:29:03 | 只看该作者
我司专业经营工业防水插头插座,品牌PCE,奥地利产,我司是PCE大陆总代,负责大陆市场的服务,欢迎来电咨询!15013189774曾柏胜,商务QQ657303273

参数如下:

1 、通过的电流32A

2、通过的电压220V-230V

3、三芯(单相2P+E)工业插头和工业连接器母座

4、6H(接地时钟)

5、防护等级IP44
淘宝店:http://shop65017431.taobao.com/
6
发表于 2011-8-16 15:03:07 | 只看该作者
顶起来,学习下。

0

主题

24

帖子

36

积分

实习生

7
发表于 2011-9-6 10:52:47 | 只看该作者
节能型机柜在未来的使用趋势:
单纯的机柜对用户而言所产生的附件值可能低的,有客户会认为不需要太好的机柜,或者是认为机柜并不能为他的机房带来价值的增长。同时,用户必须解决这样的问题:通信设备由于工作发热的原因,会在机柜中聚集大量的热量,可能会影响设备的稳定运行。节能型机柜的解决方案可以针对每一台机柜安装设备的多少,对空调、供电、配线等基础设施进行按需调整配置,避免了不必要的浪费,节省了企业的初始投入和能源消耗,为用户带来更大价值。此外,节能型机柜解决方案产品的价值还体现在对设备的满负荷支持。一般来说,传统的机柜无法全部装配服务器等设备的,因为一旦安装了大量的设备,很可能会导致该机柜局部过热,造成机柜内的服务器死机。“节能型机柜解决方案每个机柜都是独立的,可以根据这个机柜本身设备的运转情况对设备进行降温则可以实现机柜的满负荷运转,从而大大节省了机房对空间的需求,降低了企业的成本。节能型机柜比普通机柜可节约20%左右的运行费用,节能效应显著。
节能型机柜解决方案在工程应用中,要达到理想的效果,应注意以下环节:(I)地板下只准通风,严禁布放线缆(消防用线缆除外);(2)架空层下有效净空高度一般应控制在350~500mm范围内;(3)送风距离易小于15m。若送风距离超越15m,可以考虑两侧安装空调送风或地板下安装风管进行远距离输送;(4)地板架空层下的水泥楼面应铺设不燃烧材料制造的隔热保温层和保护层,防止楼层水泥面或下层天花板结露。

节能型机柜原理:

1.把冷气输送到机柜里面去:因为是机柜内设备需要冷气;
2.把冷气输送到机柜的正面去:因为冷气只能从服务器正面进入服务器机箱,发挥制冷作用;
3.精确调节每个机柜的进气量:因为机柜内设备发热量不同,需要的冷量也不同;
4.不让机柜内的冷气随意流失:因为只有进入服务器的冷气才真正发挥制冷作用,所以应把冷气聚束在服务器正面空间。
精确送风分为下进风方式。机柜下进风的结构和气流组织如以下布局。下进风就是在机柜底部开一个可调节风量的进风口,将架空地板下的冷空气输送到机柜前面专门冷气通道而不流失;采用精确送风方式的机房,机柜的摆放方式很多为面对面、被靠背,可以从机房整体布局上很好组织控制机房的冷热风流。机柜精确送风方式的优势在于实现了定点、定量输送冷气,大大减少了冷气的浪费。更重要的是,精确送风方式实现了冷、热气流通道完全分离,在一定程度上颠覆了传统机房环境温度的概念。




详细资料请联系我索取:
赵海              广州双鹰网络科技有限公司

地址:广州市天河区中山大道西215号加业商务中心A座301A室

电话:020-38090565/38090569-603          FAX:020-62983605

手机:15876572913

邮箱:zhaohai2008@163.com

网址:www.gzsynet.com

经营:图腾机柜,控制台,电视墙,架顶电源箱(交/直流配电单元),PDU电源,KVM切换器

3

主题

31

帖子

58

积分

实习生

QQ
8
发表于 2013-7-8 11:02:54 | 只看该作者
都是在打广告,我不知所言!
机房环境监控管理系统!上海厂家!(Q:542507296    IDC群:230024180)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-22 15:35 , Processed in 0.129507 second(s), 29 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表