楼宇自控系统(Buildin Automation System,简称 BAS )是智能建筑的一个重要的组成部分。BAS是基于现代分布控制理论而设计的集散系统,通过485网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来,共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。BAS 的目标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控,以确保建筑物内舒 适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应。通过 BAS 对 大厦内机电设备的自动化监控和有效的管理,可以使大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度, 同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得最低的大厦运作成本和最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得节约能源和人力资源的良好效益。
传统的485总线采用手拉手式串联,这也是由485通讯原理规定的。手拉手式串联,保证485通讯质量最为稳定。采用星形并联结构,总线上的终端都会产生反射信号,从而影响到485通讯的稳定。最常见的现象就是有时能搜的到终端,有时搜不到,不稳定。
采用深圳市东方数码技术有限公司的C2000 485HUB(型号:C2000 SHB4),您就可以很方便的实现485星型布线。
使用485HUB和传统方案的对比
485HUB可以星型布线。工程布线简单,工程成本大大降低。
485HUB可以改善总线结构,分割网段,提高通讯的可靠性。一路发生故障,对其他 路没有影响。
485HUB有丰富的指示灯,可以轻松判断485总线上的故障点。(短路或者断路都会通过该路COM口数据指示灯表示)。
485HUB 内置600W浪涌保护电路,能够提供1500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰。
485HUB能够适用于复杂的电磁环境。
485HUB 可以级联使用