发表于 2009-12-14 22:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
综合布线工程中配线架规模的计算
       摘要:文章介绍了综合布线工程中常用的配线架规格,并就综合布线系统分别推导出了语音系统和数据系统在楼层配线间和设备间中配线架规模的计算公式。
       关键词:综合布线 配线架计算
       管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。
1、语音配线架规模的计算
  在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。
1.1楼层配线间语音配线架规模的计算
在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为:
     (1)蓝场4对线;
     (2)紫/橙场3对线;
     (3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算);
       配线架上规范的色标标识以及对应信息点的代码标识;各种颜色的跳线标识,跳线两端均应做永久性标签;所有标签均采用电脑或打字机打印,色标符合ANSI/TIA/EIA 606布线管理规范。
       管理间的配线架上采用统一的色标来区分主干电缆、水平电缆、跳线和设备端接点.形成由同一颜色的电缆标记,参照《商业大楼通讯基础设施管理标准》ANSI/TIA/EIA 606的规定:
       白场为与主干电缆的端接处;
       蓝场为与水平数据电缆的端接处;
       橙场为与水平语音电缆的端接处;
       紫场为与设备电缆和室外电缆的端接处。
蓝场的规模应按照式(1)进行计算
       按照上述端接线路的模块化系数,如果采用50对110配线架,每个楼层配线间蓝场的规模(需要的数量)应按照式(1)进行计算。
       公式1: V1 = N / 12
       式中:
       V1 —— 每个楼层配线间中蓝场的规模;
       N   —— 每个楼层配线间管理的语音点;
       12 —— 壹个50对110配线架可端接12个4对线。
紫/橙场的规模应按照式(2)进行计算。
       公式2: V2 = N / 16
       式中:
       V2 —— 每个楼层配线间紫/橙场的规模;
       N   —— 每个楼层配线间管理的语音点数;
      16 —— 壹个50对110配线架可端接16个3对线。
白场的规模应按照式(3)进行计算。
       公式3: V3 = N / 50式中:
       V3 —— 每个楼层配线间白场的规模;
       N   —— 每个配线间管理的语音点数;
       50 —— 壹个50对110配线架可端接50个1对线。
因此,如果语音系统采用50对110配线架,每个楼层配线间语音系统的配线架规模应按照式(4)计算。
       公式4:V = V1 + V2 + V3 = N/12 + N/16 + N/50 + 1 ≈ N/12 + N/16 + N/48 + 1 = N/6 + 1
       式中:
       V —— 每个楼层配线间语音配线架的规模;
       N —— 每个配线间管理的语音点数。
  式(4)中最后的除法运算为整除运算(以下各式中最后的除法运算均为整除运算)。在式(4)的推导过程中取近似值的实质是将白场的每一个50对配线架只使用48对,或者说是认为每50对中有2对是备用的,这里所说的近似运算不会对结果造成太大的影响,因为该式最后的计算结果是取整后加1,就已经决定了其结果是近似值。下面的式(5)、式(6)都同样是在推导过程中取了近似值后得到的。
如果语音系统采用100对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(5)进行计算。
       公式5:V = V1 + V2 + V3 = N/24 + N/32 + N/100 + 1 ≈ N/24 + N/32 + N/92 + 1 = N/12 + 1
如果语音系统采用300对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(6)进行计算。
       公式6:V = V1 + V2 + V3 = N/72 + N/96 + N/300 + 1 ≈ N/72 + N/96 + N/288 + 1 = N/36 + 1
       在式(5)、式(6)中,各符号的含义与式(4)相同。
1.2设备间语音配线架规模的计算
  语音干线多采用大对数电缆,语音干线的所有线对都要端接于配线架上。所以设备间中语音系统的110配线架的规模应按照式(7)计算。
       公式7: V=2×(Sv/F+1)
       式中:V —— 设备间中语音配线架的规模;
                Sv —— 语音干线的线缆对数之和;
                  F —— 所采用的110配线架的规格。如果采用50对110配线架,取F=100;其余依此类推。
按照该式计算的结果,一半用于与垂直干线的连接,一半用于与建筑群干线的连接。
式(7)的计算只考虑了设备间中的白场,如果设备间中还有其它交连场,需要按照相应交连场的计算方法计算出其规模并与式(7)的计算结果相加。
2、数据配线架规模的计算
2.1楼层配线间中数据配线架规模的计算
  在目前的综合布线工程中,数据系统的配线架大多采用快接式配线架。常用的快接式配线架有24口、48口和96口等规格。
  楼层配线中间数据系统包括的交连场一般有蓝场、紫/橙场和白场。这些交连场端接线路的模块化系数分别为:
     (1)蓝场4对线;

0

主题

10

帖子

30

积分

实习生

2
发表于 2010-5-25 22:56:11 | 只看该作者
华为金牌代理
不懂,我看我算配线架的时,没有这么费事。。

0

主题

143

帖子

144

积分

实习生

3
发表于 2010-8-19 14:34:20 | 只看该作者
华为金牌代理
新人报道,大家多多关照
谢谢啦 呵呵

0

主题

10

帖子

17

积分

实习生

4
发表于 2010-8-26 14:13:40 | 只看该作者
的确没这么费事儿    这也太复杂了点

0

主题

10

帖子

17

积分

实习生

5
发表于 2010-8-26 14:15:23 | 只看该作者
的确是忒费事儿了   看起来很复杂的样子

0

主题

10

帖子

17

积分

实习生

6
发表于 2010-8-26 14:15:41 | 只看该作者
的确是忒费事儿了   看起来很复杂的样子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2025-6-22 13:05 , Processed in 0.071948 second(s), 27 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表