监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 2147|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

机房专用空调送风系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-9-17 17:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
机房专用空调机送风形式有上送风和下送风。下送风在地板上开孔,将地板下作为一个静压箱,在机架下方装有出风口,使经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,将热量带走。从而保证程控机在一个适宜的环境温度下工作。上送风系统与下送风送风方式相反,一般也采用将天花板以上作为静压箱来处理,当有的用户需要接风管是时候,我们希望风管不宜过长,应保证静压消耗小于75Pa,如确实需要较长风管,考虑采用增压风机系统来弥补。

    风道系统的组成

    机房专用空调机的风道系统通常由电动机、风机和空气过滤网组成。
    1、电动机。电机为安全标准IP54全密封风冷式,并有r级绝缘。电机安装在可调校的活动底座上,并配合可调校的电机皮带轮作风量的调校。
    2、风机。风机为双宽度、双人口、前倾扇叶的离心扇,并经静态及动态的平衡测试及调校。风机低转速的设计使运行噪音减至最低,自对中垫轴承和双皮带驱动系统确保机组全年连续稳定运行。下图为海洛斯的风机。


宇航风机



室外冷凝器用轴流风机


    3、空气过滤器。为了达到空调机房的精度及洁净度要求,在风道系统设置了空气过滤装置。过滤装置为标准的100mm多折式可更换过滤网,过滤网的效率值按ASHRAE52—76标准规定为25~30%。
    4、风量的调节。
    (1)机械调整。在某些型号的空调中,风量的调整可借助于可调校的底盘以及电机皮带盘。
    (2)电气调整。大多数空调风量的调整是通过电动机转速的变化来达到的。风机马达设计成多组抽头,根据接线位置,可调节转速为950rρm、1200rρm和1400rρm三档。


来源:中国绿色数据中心

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x
我分享,我成长!系统集成 XTJC.COM
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-23 15:45 , Processed in 0.129589 second(s), 28 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表