一、报警系统说明
防盗报警系统对保障银行的工作人员和财务安全将起到十分重要的作用。根据要求,在重点防范部位,如地下层、金库、营业厅、重要凭证室、库房等应安装红外微波双鉴报警探头;现金柜营业柜下安装隐蔽式紧急报警器。当银行正常营业时间内出现紧急状况下报警时,一般是由工作人员触发紧急按钮,触发方式隐蔽,触发报警后现场警报。当下班无人值守时,各个待保护区域遭破坏时,双鉴探测器将提供室内空间保护,一旦这些对象遭到入侵和破坏都会触发报警,警报发生后,会立即发出声光警报信号,并打开灯光,录像主机自动启动录像,同时利用电话线把报警信息传送到公安局报警中心。这一系列工作都通过数字录像主机自动完成。
二、监听系统说明
根据要求,在各需要的重点防范部位,如金库、现金柜员等进行现场同步监听,这些监听头可与视频信号同步传输到录像主机并进行同步存储;在回放录像资料时,音视频同步输出。
三、器材选型
1.器材选型原则
为了满足综合办公楼安全防范系统的需要,达到设备性能优良、质量可靠、价格合理的要求,通过对目前国内技术先进的主流保安监控产品的调研,综合其性能价格比、返修率,结合安全防范工程的要求等诸多因素的对比,择优组成优化系统。
2.前端设备
摄像机是指以公开方式安装在现场的摄像系统,包括CCD摄像机、镜头、防护罩、支架等,是整个系统的“眼睛”,它把监视的内容变为图像信号,传送到控制中心的显示器上。摄像机的好坏以及它产生的图像信号将影响整个系统的质量。因此,摄像机的指标应高于整个系统的指标,该部分的选择是直接决定系统图像清晰稳定的关键,同时又是系统中使用最易损的设备,对该类器材选择必须满足:
器材技术指标要求,能适应多种环境要求;
器材价格相对低廉,性能价格比高;
在器材正常磨损(如录像机磁鼓、马达)、失效(如监视器显象管)时,其备件供应充分、更换简便。
摄像机选型
彩色一体化摄像机选用BN-323Q监控摄像机
固定摄像机选用BN-030Q监控摄像机
柜员用固定枪机选用BN-130Q监控摄像机
红外夜视摄像机选用BN-1330H30米红外夜视一体化监控摄像机
镜头的选型
由于建行需要监控的范围大,需要对不同的现场进行宏观和微观的监控,根据不同地点的监视要求,应选用不同焦距的镜头。本系统摄像机镜头选用日本COMPUTAR的自动光圈及电动变焦镜头。
室外防护罩
根据室内、室外选用不同型号防护罩。
云台
室内云台选用国产3939型全方位云台,特点:造型美观;布线合理;支架、云台一体化。
专用解码器
采用北京百科博公司的BN-800A型室内解码器。产品特点是:体积小巧,外形美观,安装简便,功能性强,可控制云台、镜头、照明、雨刷等,兼容多种控制协议。
3.传输设备
传输系统承担视频图像信号、报警信号和控制信号的传送。根据设计要求,视频信号的传送基本上经屏蔽密度为96%的抗干扰SYV75-5-2 专用同轴视频电缆传输(如摄像机到中心控制室的延长距离超过228米,则需相应增配视频放大器)。
系统视频输入和输出阻抗以及视频电缆的特性阻抗均同为75Ω。
多芯双绞线传送报警信号和控制信号。
多芯护套线传送设备用电。
4.主控设备
主控部分其应实现的主要功能有:视频信号的显示、切换与记录;摄像机与其辅件(镜头、云台等)的控制,报警信号的输入/输出,报警联动录像,网络传输功能等。因此,所选设备应具有高性能、系统性、多功能、且易于扩展。北京百科博计算机技术开发有限公司生产的IDRS-6016S全实时数字硬盘录像主机恰恰具备这些特点。
5.防入侵设备
防入侵探测器可采用以色列Visonic公司CLIP-4型产品,该探测器具有增强型温度补偿,双向脉冲计数,防无线射频干扰达20V/m,帘幕式探测距离3.6×6m,可壁挂或吸顶安装。还可选用美国C&K双鉴探测器、日本PULNIX红外对射探测器,可靠性高,反应灵敏,能随时监测防护区域内的情况。
四、控制室布置要求及管线敷设:系统控制中心的设计
安全防范系统控制中心应设在单独的房间,禁止无关人员进入。
保卫部门专人负责,以便发生问题时能够及时解决。
对视频图像信号进行监视及录像。
统一供给中心控制设备和周边辅助设备所需的电源。
接收各种报警信号和报警信号的声、光显示,同时触发录像单元进行特殊录像。
系统控制中心技术要求
要有防入侵设施、自卫器具和内部通讯系统,与当地公安机关应有专用有线报警通讯设备和防火、防水措施;
照明、空调用电与设备供电经配电柜分路敷设,为系统提供独立的交流电源;
控制室需设架空防静电活动地板,铺设专用接地干线(铜芯绝缘电缆),与防雷地线的距离不小于5米,接地电阻小于或等于4Ω;
预留部分今后可扩充容量的端口。
管线敷设
为了确保银行综合办公楼的整体美观,导线、同轴电缆、控制电缆全部采用线槽或PVC管内穿线敷设,以确保防火及空间干扰屏蔽的要求。线管、线槽尽量暗敷。技防工程在工程施工中应严格按公安部及国家有关规定进行,线缆的敷设符合下列要求:
电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍
电源线与信号线、控制线分开敷设
电缆长度逐盘核对,无电缆的接续
墙壁电缆的敷设,采用卡子方式。墙壁电缆沿墙角转弯时,应在墙角处设转角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m,在垂直路径上宜为1m
敷设管道线之前,管孔内预设一根镀锌铁线
穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉
进入管孔的电缆应保持平直,并采取防潮、防腐蚀、防鼠等措施
五、其他技术措施有:
根据整个系统工程用电量情况,在监控室内设置一台3KW稳压电源,保证系统的各设备能够稳定工作。
由于夜间照度不足,在办公楼合适的位置,安装射灯,便于夜间报警探头发现警情时,启动射灯,为摄像机提供足够的照度。
管线一律采用暗装方式,路由及不得已暴露在外部的管线均应有防破坏措施。