监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 2407|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

防雷的基本措施有哪些?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-9-1 16:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
(1)防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。
常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。
根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。

(2)电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。
电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。

(3)可燃、易燃液体贮罐的防雷措施是:
1)金属油罐的防雷:因为金属油罐本身就有着良好的屏蔽性能,只要油罐顶板有足够的厚度,利用自身的保护是可以满足要求的。当油罐顶板厚度大于3.5毫米(mm)且装有呼吸阀时,可不设防雷装置。但油罐体做良好的接地,接地点不少于两处,间距不大于30米(m)。当罐顶板厚度小于3.5毫米(mm)时,虽装有呼吸阀,也就要在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阔的水平距离不应小于3米(m)。保护范围高出呼吸阀不应小于2米(m)。
2)非金属油罐的防雷,应采用独立的避雷针,以防直接雷击。同时还应有防雷电感应措施。对覆土厚度大于0.5米(m)的地下非金属油罐,可不考虑防雷措施。但呼吸阀、量油孔、采光孔应做良好接地,接地点不少于两处。
我分享,我成长!系统集成 XTJC.COM

1

主题

25

帖子

22

积分

实习生

QQ
2
发表于 2010-3-11 14:57:08 | 只看该作者
华为金牌代理
我只知道我们通常说的避雷器其实是起到引雷的作用,并经过导线引到地下埋设好的放电设备上。高层建筑都被要求加装此设备。还有配电机房都有防雷器,也称作过电压保护

有兴趣的也可以加我QQ讨论下1243533828
华为金牌,思科高级认证
QQ:1243533828

0

主题

49

帖子

174

积分

实习生

QQ
3
发表于 2010-8-10 16:41:37 | 只看该作者
华为金牌代理
雷电波入侵用电设备、电子系统可能途径:                 

1、雷电直接击中物理线路(电源线、网络线、电话线 等)。
a、落雷点为电源高电压侧,雷电沿供电线路侵入到电源设备、网络、电话信号系统供电部分,产生过电流与过电压造成电源设备、网络供电系统的电源损坏、断电、致使整个系统瘫痪。
b、雷电直击电源、网络、电话信号线路、沿线路进入设备、网络、电话系统,造成信号接口、接收系统、室内单元、用电设备等主要设备损坏。


2、回路感应过电压
        由于网络、电源、电话系统在建筑物内大量布设各种导体线路,这些线路、网络结构布局错综复杂,在建筑物内部的不同空间位置上构成许多回路,当建筑物遭雷击或邻近地区雷电放电时,将在建筑物内部空间产生脉冲暂态磁场,这种快速变化的磁场交链这些回路后,将在回路中感应出暂态过电压,危及与这回路相连接的电子、电器设备。

3、静电感应过电压
           网络通信线路上感应过电压分静电感应与电磁感应:静电感应主要是指架空线路位于雷击点附近,由雷云团先导通道中充满电荷,对架空线产生静电感应作用累积大量相反电荷,当雷云主放电开始,雷云中电荷迅速中和,从而使架空线上原先被束缚的电荷迅速释放,形成暂态过电压波。这种波以接近光速向架空线两侧传播,侵入线路两端连接的网络设备将其损坏。
当雷电直接击在避雷针避雷带或建筑物上时,由于雷电流幅值大,波头陡度高,在雷电流的通道附近产生一个很强的瞬变磁场。这强大的磁场将直接在电源线或网络通信线路上感应出过电压,侵入到网络系统和用电设备中,损坏设备。高强度(30KA雷电流)雷电放电可以对距离雷击点1km范围内网络系统和用电设备产生影响,甚至造成系统设备损坏。据统计,这种感应雷击事故占网络信号和用电设备雷击事故的70%。


4、耦合与转移过电压
雷击引起暂态高电压或过电压常常可以通过网络线路耦合或转移到网络设备上,造成设备的损坏。




监控系统的综合防雷原则                                 

监控系统的综合防雷设计应考虑环境因素、雷电活动规律、系统设备的重要性、发生雷灾后果的严重程度,分别采取相应的防护措施。

(1) 在进行综合防雷设计时,应坚持全面规划、综合治理、优化设计、多重保护、技术先进、经济合理、定期检测、随机维护的原则,进行综合设计及维护。
(2)        监控综合防雷系统的防雷设计应采用直击雷防护、等电位连接、屏蔽、合理布线、其用接地系统和安装电涌保护装置等措施进行综合防护。必须坚持预防为主,安全第一的指导方针。
(3)        监控综合防雷系统应根据所在地区雷暴等级、设备放置在雷电防护区的位置不同,采用不同的防护标准。

广州海德防雷,专业提供防雷产品,13580576403

0

主题

43

帖子

114

积分

实习生

QQ
4
发表于 2010-8-27 09:07:23 | 只看该作者
深圳中天恒基科技有限公司销售德国进品OBO防雷器,菲尼克斯防雷器和生产雷震子防雷器:
l、国产电源防雷箱:单相电源防雷箱和三相电源防雷箱(40KA/80KA/100KA)           2、进口OBO和国产雷震子交、直流电源防雷模块(20KA/40KA/80KA/100KA)
3、进口OBO和国产雷震子网络信号防雷
4、进口OBO和国产雷震子视频/同轴信号防雷器
5、进口OBO和国产雷震子RJ11音频信号防雷器
6、进口OBO和国产雷震子RS485、RS232控制信号防雷器
7、进口OBO和国产雷震子天馈线防雷器

联系人:朱小姐    联系电话:0755-83236009/13632919936
联系QQ:1010370309
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-27 22:20 , Processed in 0.083893 second(s), 29 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表