监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1566|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

新版数据中心布线标准TIA 942-A的简单介绍

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-9-25 22:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
TIA 942是美国的第一个数据中心布线标准。很多国家都认可这一标准,或者采用了其指导准则。

    TIA标准的使用寿命是5年,期间可能会有修改,5年结束后会有修订、重申或者废弃。由于初版的TIA942标准是2005年颁布的,标准修订的时限已到。现在新的版本终于颁布了,我们来简单介绍一下新老标准的主要差异。

    首先,原来的资料性附录中大量来自Uptime Institute关于Tier等级内容删除或者更新了。问题在于过去人们错误地把附录资料当作“认证”数据中心等级的手段来使用。

    其实根据定义,资料性附录不是标准的一部分,除非它被标准的某个段落引用。在新版标准中唯一一处被提及的是关于Tier 4的布线系统,要求主要的和次要的布线系统采用不同的走线通道,这样能确保走线通道上的缺陷不会同时危及两套布线链路。

    标准明确了水平布线不再支持Cat3和Cat5e,保留其作为语音主干的应用。水平布线子系统的最低铜介质要求为Cat6双绞线,推荐使用Cat6A或更高级别。值得注意的是,对6A信道来说,30米以下运行10GBASE-T时,有节能优势。

    在IEEE 10GBASE-T标准中,此技术叫做短链路模式。短链路模式只有在信道短于30米并且布线采用6A类或者更高类时才有效。

    基于目前的芯片,大约能每端口节省1.5w.根据Emerson/Liebert的研究报告,在服务器端口节省1W相当于在其他相关的系统中节省2.84W.要根据布线距离把数据中心分隔成少于30米的分布区域是非常容易的,这样就可以利用短链路来节能了。

    另外在光纤方面,新版标准不再支持OM1/OM2光纤的使用,最低光介质要求为OM3,推荐使用OM4光纤。相比OM3,目前OM4的优势还未充分显现,未来的技术有望使得OM4的卓越性能被全部利用起来。

    LC 是认可的两芯应用接口类型,MTP/MPO是多芯应用的标准接口。点对点的布线 (例如那些用于柜顶交换机的布线) 将仅限于临近位置,并要保证移除闲置的线缆。

    MTP接头是精度和性能指标更高的MPO 接头。这些接头有12芯或24芯多种规格,现在比较常见的是12芯结构。这种接口对应了IEEE所颁布的40GbE和100GbE标准,在多芯的多模光纤上进行并行传输。单模光纤仍然采用2芯结构。旧版的标准中包含了水平光纤的最大距离,这一限制在新版中已被删除,而代之以基于不同的应用。

    参照TIA 568系列、TIA606(管理)、TIA569(走线通道和空间)和TIA607(接地)等标准的文字已经从新版标准正文中移除,放在参考标准章节中以便将来统一修订。先前的附录(942-1和942-2)已经被并入标准的正文中。

    一个名为中间配线区的新配线区域定义出现在主配线区和水平配线区之间,主要是针对大型数据中心和多级交换环境。主配线区是唯一必须的区域。多层的数据中心则要求每层至少有一个水平配线区。为了与ISO数据中心标准保持一致,旧版标准中定义的设备配线区现在命名为设备插座Equipment Outlets.在区域配线区中不再允许出现有源设备。

    新版标准中增加了关于节能的新章节,建议移除地板下的废弃线缆(这在美国是法规要求),为未来的增长规划合适尺寸的走线通道和空间,线缆布放不阻塞气流。对于一些高架地板环境,建议采用吊顶的走线通道系统以改善气流。

    能把冷热气流隔离的数据中心机柜系统可以改善机房的效率,比如烟囱、导流管道或通道封闭。机柜应该配有空板,穿过地板或者机柜走线的位置需要配有防护刷。

    标准建议要监测机柜内以及机房内的总能耗。这正在成为衡量数据中心机房效率的通用手段。某些情况下根据不同的供电需求来划分设备区域是有益的,比如高密度区域。这使得用户可以在高密度区域使用补充冷却装置,而不是降低整个房间的温度。

    机房的建议温度/湿度已经和ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)保持一致。允许的最高机房温度是27°C.

    有一点必须要注意的是当提升温度时必须查看服务器的风扇是否会转得更快反而抵消了提升房间温度的能源节省。这点通常在传统的设备中更容易成为问题,但在新的设备中也有这种可能性。建议的最低温度是18°C.允许最大的相对湿度是60%,最大的露点是15°C.

    ASHRAE的建议考虑了很多新的制冷方法包括空气侧和热水侧降温等等。
我分享,我成长!系统集成 XTJC.COM
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-22 21:24 , Processed in 0.079325 second(s), 28 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表