监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 5037|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

IBM服务器更换阵列卡的方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-12-20 15:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
随着时间的推移,越来越多的IBM服务器陆续过保了,许多的蓝色快车服务站也开始维修过保的服务器,但是,很多有实践经验的工程师(包括去IBM作专职)逐渐离开蓝快,后面来的工程师基本上不清楚以前的服务器,更换主板、电源、CPU、MEM,还可以作,但服务器上最重要的是RAID卡上存了一份阵列信息,硬盘上也会保存一份阵列信息。如果工程师更换RIAD卡或硬盘时操作不当或大脑思路不清淅,很容易造成客户的数据的丢失。我作了多年的工程师,几乎每一种IBM服务器我均搞过,将一些更换阵列卡的方法以及注意的问题等,实践过的经验方法共享给各位,也欢迎各位朋友同事提出宝贵的意见和建议。

(一) RAID卡的分类
1、 3L、3H(80M属第三代RAID卡)
2、 4L、4LX、4M、4MX、4H(U160属于第四代)
3、 5I卡(第五代)
4、 6I、6M(第六代)
5、 7K、7T、7I(第七代)
6、 8I(第八代)

(二) 举例:第四代RAID卡,4L、4LX、4M、4MX、4H在7600/X250服务器上更换方法。
备件1、4H FRU 37L6892,母卡;子卡,FRU 37L6902;
备件2、三个硬盘18GU160 10K 80P FRU 19K1467在7600/X250服务器上安装,4H卡,SCSI线接第一个SCSI通道,即CHANNEL 1( 阵列卡上有标识),三个硬盘分别上在SCSI硬盘背板通道ID0、ID2、ID3上,开机后,第二屏会自检到4H卡和三个硬盘。
(三) 如何判断4L 4LX 4H 4M4MX RAID 卡坏了:
1. 服务器更本认不到RAID 卡 更换一个PCI 槽也是一样的。
2. 开机检测试 RAID 卡上有5个灯 如果不是连续的闪跃过 只有一个灯亮,或者5个灯全部常亮 RAID 卡必然坏了。
3. 开机可以检测到RAID 卡,但是RAID 卡报代码的错误,
按 Ctrl+I 可以进入RAID卡BIOS,作Restare to Factory Defanlt Settings    (恢复原设置,即清除RAID卡上的阵列信息) 后还是报代码错误 也是必然的RAID 坏。
4. RAID卡 插到服务器上,服务器开机就没有显示了,拔掉RAID卡,服务器就有显示了,RAID卡 必然是坏的。
5. RAID卡 配完RAID 后 ,装系统死机(排除OEM的MEM 光盘 OEM 硬盘的问题) 也可以说明RAID卡 坏,不过这种情况不是很明显的,很少呢能碰到,我只遇到一次。
6. 就是篮快备件库里返修过的RAID 卡,有时可以认到,有时不认,RAID卡有飞线的,实际上也是坏的,要投诉篮快的领导可以换到好的。
7. 特别说明目前IBM的4MX卡(双通道的,RAID卡上有个散热片的),这种RAID 卡 ,特别容易坏,过3年保修期几乎是各个都坏。这主要是IBM设计上的问题。相反4M 4LX 4H就很少坏。
8. 一个重要的要点:4MX 卡 在X250/X255/X235 坏的特别的多,你仔细看 这种服务器的PCI槽都有红色的卡位 4MX 卡在蓝色的卡位反而坏的少。


下面是检测查看RAID 卡上的情况:(以及功能菜单选项的作用)
IBM服务器开机后第二屏显示:当检测到RAID卡时:


IBM Serve RAID BIOS
XXXX 1994 2001 ……….
BIOS Version 4.84 (这是RAID卡的BIOS版本号)
Controlier 1 slot 3 Logical drivel firnware4.84. 01=ok
《press ctrl+I to access the mini-configuration program
此时:按 Ctrl+I 可以进入RAID卡BIOS
IBM Serve RAID Mini—Configuration Program ver4.84 01
Main memu
View cantroller status (显示RAID卡及硬盘状态)
View configuration
Advanced functions(高级设置)
EXIT
进入View Controller status(选择这一项回车进入)
Status for controller(4H卡) 此时可以看到有4个通道 通道1上有硬盘3个没有没RAID
CH1    CH2       CH3    CH4
Array    Array …………………….
SID    SID       SID       SID
0 RED (没有作RAID状态)
1 RED
2 RED
3 RED


7 INI (SCSI卡上的通道ID)
8
9


15 DRC(终结)


Advanced Functions (进入高级设置)
Restare to Factory Defanlt Settings    (恢复原设置,即清除RAID卡上的阵列信息)
Copy the configuration from drives to the controlle (从硬盘上拷贝阵列信息到RAID卡上)、这是更换RAID卡重要的步骤,这一步作好才可以恢复RAID卡与硬盘之间的阵列信息的链接,系统才可以启动。
View controller and PCI informatim (显示RAID卡的信息)
Controller information
Controller Type Serve RAID 4H(可以看出是4H卡)
Partmumber 06p5792


下面是配阵列的方法:


4.84Serverraid光盘启动后进入程序配置阵列
Managed Systems
Localhost(Local System)
Conroller 1 鼠标右键             Hlints and tips Restroe to factory-defanlt setting
Arrays    鼠标右键             Copy configuration from drives      
Logical drives                   delete all arrays
Hot-spare drives
Physical drives


Arrays (鼠标右键)
Hintsard tips
Configure RAID鼠标右键 进行配置阵列,可作RAID 1,RAID 5+Hot-Spare
配完阵列后在SCSI上看到硬盘为ONLINE 状态 表示配好了,可以启动装系统
SCSI Physical drives channel 1
IDO –online (17357MB)
ID2 – online( 17357MB)
ID3 – online( 17357MB)
ID15 – online( 17357MB)
SCSI channel 2
此时就表示IBM 的RAID 已经配好了 可以安装系统了 作RAID5 呢 后台继续作RAID的同步 重新启动可以安装系统。
下面分几种情况更换RAID卡(4H卡坏,用相同的4H来更换)
也就是说相同的卡去换相同一样的卡 这个工作难度不大。
(一) 情况一:(已经配好了RAID并且有重要的数据的前提下)
(1) 只是RAID卡坏,硬盘没有坏,作为客户千万不能乱动硬盘,或将硬盘的ID顺序搞乱,不能更换硬盘的位置,否则死路一条。
(2) 换RAID卡之前,要搞清楚原来RAID卡4H的BIOS VERSION版本号(一般是4.84或5.11或6.11)
(3) 换上去的RAID卡4H(要和原来坏的RAID卡4H BIOS 4.84的BIOS 4.84要一致,否则启动系统只是蓝屏,Driver不对。
(4) 更换RAID 4H卡时,要看清楚4H的SCSI线接在哪个通道上,要关闭所有电源下进行,同时,要注意灰尘,将PCI槽上或主板上的灰清除干净,否则会烧掉新装的RAID卡,或

RAID卡短路,也可以换一个PCI槽上新的RAID卡,这没有什么影响的。
(5) 作好一切准备工作后,将RAID卡4H装好,开电源,开机。
会看到如下信息:(其中之一)
      IBM Serve RAID BIOS
BIOS Version:4.84.0.1
Controller 1 slot 3,Drive Logical drivel firnware4.84. 01=ok
会看到:
3个新硬盘被发现
      按CTRL+I进入
      Copy the configuration from drives to the controller (选择这项)
      可以将硬盘之中的RAID信息写入RAID卡上,同步后,起动系统,OK
      也可以用SERVE RAID 光盘4。84启动,
      选择copy the configuration from drives the coneroller


(二) 情况二:(前提条件主板电源系统均好的)
4H卡也坏,有一个18G硬盘也坏,同时坏了两个与数据有关的关键性的配件。
这个硬盘如果是在RAID之中(CTRL+I可以看到DDD,不一定说明就是坏的,只能说是掉线,是否真正坏,可以SCSI线从RAID的通道上,接回到主板的SCSI口上,CTRL+A进入后,再扫描检测,如果红底白字则有坏道。


下面有两种情况:(前提条件是先不要动那个确定坏的硬盘,先去更换4H阵列卡坏的
            那个硬盘也千万不要从服务器或EXP200EXP300中拔出来,因为硬上还有阵列信息的链接)
1.如果只是有一个硬盘坏 RAID卡没坏情况如下:
2.如果重新更换4H 卡,连好线后,情况如下:
IBM Serve RAID BIOS
Xxxx 1994 2001 xxxx
BIOS Version:4.84.0.1
WARNING 1 online drives defunct ( 表示有一个硬盘不在线了,出问题了)
Controller 1 slot 3 logical Firmware 4.84.0.1=ok
Press ctrl+I to access the mini Configuration Pregram
还有一种情况:
如果4HRAID卡坏,重新更换4H 卡,连好线后,情况如下:
IBM SERVE RAID BIOS
Copyright IBM Corp 1994 2001 ALL BIOS Version 4.84 01
Controller 1 Slot 3,Logical drive=0,firmware=4.84.01 status=fail
Drive(s) not responding orfoumd at new 1 ocation(s)
Standby device(s) mot responding or found at new location(s)
Press F2 betaied information
   F4 Retry the cornmand
   F5 change the corfiguration and set the drive(s) defunct
   F10 Continue wit bout changing the configuration
此时说明需要改变原来的RAID卡的信息。但硬盘上的阵列信息还在。


按F5    XXXXXXXXXX
         XXXXXXXX          OK
Controller 1 slot3 logical drivel firmware 4.84.01=ok
Press ctrl+I to access the mini-configuratian pregram
以下两种方法从硬盘恢复阵列信息到 4H阵列卡上:(即原来的4H卡坏,用相同的4H 卡来更换)
方法(一)PRESS CTRL+I进入后
copy the configuration from drives to the controlles
方法(二)4.84SERVE RAID 光盘启动
Controller 1 (not configured) 鼠标右键 Copy the configuration from drives to the controller (选择这项)


Physical drives
   SCSI channel 1
   IDO –Ready(17357MB)
   ID2 –Ready(17357MB)
   ID3 –Ready(17357MB) 这是没有恢复阵列链接的硬盘状态 看不出来有硬盘坏
鼠标右键 Copy the configuration from drives to the controller 后
会出现一个警告 (不要害怕这是正常的提示:)
Configurations do not match
The battery-backup cache an serve RAID Controller 1 Contains
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Attention if you lick Accept
All data stored in the battery-backup cache will be lost
Accept       cancel
选择 ACCEPT
会出现
黄色号 △ localhost (local system)
   △controller 1
红色 〇Arrays
      logical drives hot-spare drives
△ physical drives
△ scsi channel 1
ID0-online (17357M)
         ID2-online (17357M)
         ID3-defunt (17357M) 这时可以看到有个硬盘坏或掉线
看到这些成功后,将ID3坏的硬盘轻轻取出,再将好的18G硬盘安装到原来的ID3位置上(ID3硬盘是灯常亮的那个硬盘,不要搞错了),错一步都会死掉的,在换4H卡之前千万不要先将坏(灯常亮 )硬盘先拔出来,一定要保持硬盘的原始状态,这是成功的关键所在,很多工程师不清楚RAID卡与作了RAID的硬盘之间是有链接存在,这个链接被你无意中破坏了,是无回天之术的。同时要注意坏的硬盘要和换上的好的硬盘尽量一至。最好要用IBM原装的希捷盘体的SCSI硬盘。关于硬盘的问题见技术文件:关于硬盘方面的技术问题。
最后将坏的18G拔出将好的18G硬盘插入,会出现
SCSI channel 1
ID0 online 1
ID2 online 1
ID3 Rebuilding重建
07% Rebuiding logic
正在同步重建,千万不要关机或重启或这时停电等意外发生
此时你再看,硬盘灯的状态
ID0 亮灯具不闪烁
ID2亮灯具不闪烁
ID3有一个灯亮,另一个灯闪烁,表示正在恢复数据
到此,可以说基本成功,这也是维修IBM服务器最危险也是最难作的,不象换主板、电源、CPU,内存等那么简单,只要按原样装回去就行了,能用了,有RAID卡的问题,必须要头脑清晰,作这个工作时身为工程师千万不要去接电话,否则思路会被打乱,我在作RAID时,是从不去接听任何一位朋友的电话的,包括上级领导。
Rebuilding重建完成后 ID3上的硬盘会变为online (17357M)状态
说明硬盘也更换成功
重新启动后
      IBM Serve RAID BIOS
Copyright IBM 1994
BIOS Version 4.84.01
Controller slot 3: The system has an error due to one or more
More Blockel logical drives
Press F4 to correct the problem
Press F5 continue on with no change
   F5后
IBM Serve RAID BIOS 4.84
Controller slot 3 logical dirve1 firmware 4.84.01=OK
Press CTRL+I
重新启动 按F4 就OK
作完这些表示你成功的更换4H卡和硬盘 数据保持完好,可以去喝茶了,并且叫客户请客吃饭,在这方面我从不客气。


下面是不同种类的RAID卡之间的替换方法:
也就是不同的RAID 卡之间的替换:
即 4MX 卡坏换成4M 或者4MX卡坏换成4H 4MX卡坏换成4LX
都是可以的,我的方法可以保证系统不变客户的数据等也不变可以不用从新安装系统。客户是否相信你能作成是个关键问题。一般都不要盲目给客户报价,先讲解技术上的问题在作报价这里面有很多学习的地方。
举例一:4MX 卡换成4H卡(没有实际经验的工程师不要玩这个)
   4MX 卡坏了 那么要有一个好的4MX 卡 和一个好的4H 卡 作备件。
前提条件:4MX BIOS 4.84与4H BIOD6.11不同 (最好两个卡BIOS是一样的)
准备备件之一好的4MX 卡BIOS必须是4.84
有前面的4MX 卡坏了 无法知道坏掉的4MX卡的BIOS版本只能凭借工程师的个人经验来判断RAID 4MX 原来的RAID的BIOS 的版本了 一般是4.84 5.11 或6.11
前面讲过4H坏了成功的更换了另一个4H卡 BIOS也一样是4.84
下面是用4H卡在去替换4MX卡。(测试条件是7600/X250服务器)
前提:作更换RAID 之前最好检测一次硬盘是否好的,有时有个别硬盘坏导致所有的硬盘都认不到,这种情况是硬盘短路造成背板短路,只要拔掉坏的硬盘,其他硬盘就可以认到了。
检测方法是把SCSI 线 接到主板的SCSI 口上,去在SCSI 卡上CAIL+A 就可以测试硬盘好坏了,注意一点不要格式化硬盘。硬盘不要全部拔出来更换位置,特别注意这一点。
硬盘更换位置,会搞丢RAID的阵列信息。从而导致数据的丢失。
第一步:要先用好的4MX 卡 去替换原来坏的4MX卡。更换4MX卡后有时会出现:
Controller1slot3,logicalclrive=1,otber=0Firmware=6.10.70,status=Fail


Drive(s) not responding or found at new ocation(s)
Standby device(s) not responding or found at new loccttion(s)
Press F2 Detailed irformation
F4 Retry the command
F5 Change the configuration and setdrive(s) defunct
F10 Continne without changing the configuration
可以选择F5
Ctrl+I 进入RAID 卡 的设置 选择
copy the configuration from drives to the controlles
这一步是将硬盘的RAID 信息写入RAID卡上。同步后,起动系统,OK
也可以用SERVE RAID 光盘4.84/6.11启动,
      选择copy the configuration from drives the coneroller
这时状态为
SCSI channel 1
      IDO –Ready(17357MB)
   ID2 –Ready(17357MB)
   ID3 –Ready(17357MB)
变为
SCSI channel 1
   ID0 –online (17357MB)
ID2 –online (17357MB)
ID3 –online (17357MB)
再看服务器nf7600/x250的硬盘的灯会不断的闪跃,表示阵列中的硬盘在作同步。。。


作完这一步 从新启动服务器 如果启动系统后系统是篮屏说明RAID卡的BIOS 的版本和原来的不一样。可以升级RAID卡BIOS ,后在启动系统。
进入系统后,系统设置改变
windows2000完成安装新设备,必须重新启动,计算机才能使新的设置生效;想现在就重新启动计算机吗?
是Y
特别说明:这个时候系统起来了 可以叫客户先备份数据, 你在作下面的更换4H 卡的工作。有的客户对你后面换成4H 是否成功会表示怀疑?如果你不是非常有实际经验的专职有的客户更本就不相信你的。
从新启动服务器,关机,将 4H 卡加入的服务器上
RAID 卡的上法和相对的位置,这一点很重要。
这里要上的4H卡离CPU的PCI的槽位要比4MX卡原位置要远一些,即4MX离CPU近,4H离CPU远..并且两个卡要同时上的7600/X250服务器的PCI上在开机。
这是开机就可以检测到两个RAID卡了 即 4MX 和4H
   IBM Serve RAID BIOS
Controller1slot 3,logical clrive=1,otber=0 Firmware =4.84.01,Statns=OK
F5 Ctrl+I 可以看到如下信息:
IBM Serve RAID Mini-configuration Program
Slect controller number to display
Serve RAID controller 1
Serve RAID controller 2
      Exit
进入系统后
欢迎使用找到新硬件向导
下一步
安装硬件设备驱动程序
该向导将完成这个设备的安装
RAID控制器
搜寻适于我的设备驱动
RAID----------------------
可选的搜索位置 软盘驱动器 CD-ROM 指定一个位置,插入6.11软盘驱动)
下一步
无法安装,不用管这,继续下一步
完成找到新硬件
IBM Serve RAID 4H Controller


完成


鼠标右键点我的电脑,再点设备管理器,SCSI和RAID控制器
Adcptec AIC-7899 Ultra160/Mpci SCSI card
IBM Serve RAID 4MX Controller
IBM Serve RAID 4H Controller 点右键可看到驱动安装上
重新启动,再次进入系统,再次关机.


如果4H与4MX卡的BIOS版本号一样,同为4.84,则不用在加-4H 上加载的RAID6。11驱动程序,在系统里认一下就可以了.


第二步:关机
4MX卡上原来接的SCSI线接入4H卡上,同时去掉4MX卡,只留4H卡,开机
IBM Serve RAID BIOS
            BIOS 6.11
Controller --------------------------ok
3个新硬盘被发现
CTRL+I 进入


IBM Serve RAID Mini Configuration Main mermver 6.11.07
Controler 1 :Serve RAID-4H
   View Controller Status
   View logical drive Status
   Advarce functions
   Copy the configuration from drive to the controller
IBM Serve RAID BIOS
Controller 1:-------------------
Press Y to copy the corfiguration from drives to the controller :Y
Statles :0000h 成功


Ch1          ch2
Array       Array 阵列卡上的硬盘状态会发生如下变化:
SID       SID
0 RED                ONL A
1 RED                ONL A
2 RED                ONL A


ESC退出
到这里硬盘就作了两次的同步,即所有的硬盘都要两次的不停的闪跃。


进入系统后,系统设置改变
windows2000完成安装新设备,必须重新启动,计算机才能使新的设置生效;想现在就重新启动计算机吗?
是Y
系统安装Serve RAID Manager可以监控RAID 及其硬盘状态。


Lacalhost/controller 1 /arrays 28% Synchronizing_logical 表示阵列正在作同步。


同步100%后重新启动进入系统。
以上方法在7600/X250的服务器上条件是windows2000server 成功作过。
但是客户用LINUX等 其他的系统平台的没有测试过,这要有非常精通软件数据库的工程师配合才敢作。否则数据库的链接你是搞不定的。


举例二:4MX 卡换成4M卡(没有实际经验的工程师不要玩这个)
   4MX 卡坏了 那么要有一个好的4MX 卡 和一个好的4M 卡 作备件。
前提条件:4MX BIOS 4.84与4M BIOS4.84 (最好两个卡BIOS是一样的)
准备备件之一好的4MX 卡BIOS必须是4.84
有重要数据的必须要作好准备工作,不要盲目的去换RAID 卡。
第一步:要先用好的4MX 卡 去替换原来坏的4MX卡。
      (换上去好的4MX 卡可以不上到原来坏的4MX卡的原来的PCI槽的位置上。 )
IBMNF7600/X250服务器开机后第二屏显示:当检测到RAID卡时:


IBM Serve RAID BIOS
BIOS Version:4.84.01
Controller 1 slot 3,Drive Logical drivel firnware4.84.01=ok
会看到:
3个新硬盘被发现(注明:新的4MX卡接到服务器之前要作一次恢复工厂初始值 )
      按CTRL+I进入
      Copy the configuration from drives to the controller (选择这项)
      可以将硬盘之中的RAID信息写入RAID卡上,同步后,起动系统,OK
      也可以用SERVE RAID 光盘4.84启动,
      选择copy the configuration from drives the coneroller


这时状态为
SCSI channel 1
      IDO –Ready(34751MB)
   ID2 –Ready(34751MB)
   ID3 –Ready(34751MB)
变为
SCSI channel 1
   ID0 –online (34751MB)
ID2 –online (34751MB)
ID3 –online (34751MB)
再看IBMNF7600/X250服务器的硬盘的灯会不断的闪跃,表示阵列中的硬盘在作同步。。。
同样的如果启动系统是篮屏说明换上去的4MXRAID卡的BIOS 和原来的4MX BIOS 版本不一样。有时客户的系统也坏了也会篮屏的。
如果都是正常的
进入系统后,系统设置改变
windows2000完成安装新设备,必须重新启动,计算机才能使新的设置生效;想现在就重新启动计算机吗?
是Y


等同步作完后进入系统,查看新装上的4MX
我的电脑(右键鼠标)管理-设备管理器-SCSI和RAID控制器-IBM ServeRAID 4MX controller 右键看到驱动程序 4.84(BIOS 的驱动)
在此说明一点:这里的4.84的驱动必须要和RAID卡的BIOS Version 一致或大体相同(4.5 4.7 4.80和4.8的驱动基本上是一样的) 否则 copy the configuration from drives the

coneroller 作完这步后启动系统时是篮屏的。
特别说明:这个时候系统起来了 可以叫客户先备份数据, 你在作下面的更换4M 卡的工作。有的客户对你后面换成4H 是否成功会表示怀疑?如果你不是非常有实际经验的专职有的客户更本就不相信你的。


从新启动服务器,关机,将 4M 卡加入的服务器上
RAID 卡的上法和相对的位置,这一点很重要。
这里要上的4M卡离CPU的PCI的槽位要比4MX卡原位置要远一些,即4MX离CPU近,4H离CPU远..并且两个卡要同时上的7600/X250服务器的PCI上在开机。


4M 接到X7600/X250上后 开电源 开机:IBM服务器开机后第二屏显示:当检测到RAID卡时:会检测到两个RAID 卡


IBM Serve RAID BIOS 4.84
Serve RAID5I Controller1slot 3,logical clrive=1,otber=0 Firmware =4.84.01,Statns=OK
ServeRAID4LX Controller1slot3,logicalclrive=1,otber=0Firmware=4.84.01,status=OK


按CTRL+I进入
看到:
IBM Serve RAID Mini-configuration Program
Slect controller number to display
Serve RAID controller 1 (这是4MX卡)
Serve RAID controller 2 (这是4M卡)


重新启动 进入WINDOS2000SERVER 系统后:


出现找到新的硬件的信息:
没有找到数字签名
Microsoft 数字签名确认软件已在WINDOWS 上测试过,并且测设后未经改变
IBM ServeRAID 4MController


如果你想要搜寻Microsoft 数字签名 软件 请从 WINDOWS UPDATE WEB 站点


是否继续安装 ?


      是 Y 否 N
         确定是 Y 即可以在系统里 认到 4LX 卡了。(各位兰快工程师注意: 这一步非常重要,用4M卡替换4MX卡,就必须在系统里认一次4M卡,驱动也要保持一致,否则,你直

接用4M卡替换4MX卡 Copy the configuration from drives to the controller (选择这项)启动系统时 为 篮屏
我的电脑(右键鼠标)管理-设备管理器-SCSI和RAID控制器-IBM ServeRAID 4MX controller
   -IBM ServeRAID 4Mcontroller
这里 4MX 和4M的驱动要基本一至。
再次关机 关电。
拔掉 4MX卡,将SCSI 线从主板的SCSI 口上接到4M卡的SCSI口上(SCSI线接到4M卡上的通道也要一样)
开电 开机
再看服务器NF7600/X250的硬盘的灯会不断的闪跃,表示阵列中的硬盘在作同步。。。
注明:这是服务器作的第二次同步。。。。到这里硬盘就作了两次的同步,即所有的硬盘都要两次的不停的闪跃
重新启动服务器 进入系统后,系统设置改变
windows2000完成安装新设备,必须重新启动,计算机才能使新的设置生效;想现在就重新启动计算机吗?
是Y
确定后 又重新启动服务器 进入系统后
查看4M卡
我的电脑(右键鼠标)管理-设备管理器-SCSI和RAID控制器-IBM ServeRAID 4Mcontroller
这里只有4M卡的信息。4MX卡的驱动与4M卡是一样的。
到这里工程师的工作就作完了,由客户验证他的系统和数据的完整性,只要操作正确很多情况下,是可以完整的保存客户的系统和数据的,即不用重装系统又不会丢掉数据。
有时也会遇到意外的情况 即作完第一次的同步系统起动不了 是由于客户的系统原来中毒或有其他问题的存在。这时可以再次重新覆盖安装或着在服务器的光驱下面挂一个IDE 的硬盘 把系统装在IDE的硬盘里 安装时按F6 加载RAID卡的驱动 装好系统就可以访问看到服务器的RAID卡上的硬盘的数据了。


特别说明 一个问题: 以上测试在X235/X255/X250/7600 各地兰快都成功的作过了
方法都是一样的,同样的 只要你手里有一个好的 4MX 卡 和一个4LX 卡 也可以用同样的方法作成功。
      另外一个问题 新疆的兰快工程师作时 发现客户的硬盘是OEM 的,又不知
道客户原来的坏的4MX 卡的BIOS 版本号 ,他作Copy the configuration from drives to the controller (选择这项)
由于4MXRAID卡的BIOS 版本不一样 没有任何反映,硬盘无法同步,他将4MX BIOS版本升级到6.11时 Copy the configuration from drives to the controller (选择这项)就可以作成了 同时硬盘可以正常的同步。如果客户的硬盘是原装的 则不存在这样的问题,就是系统启动是篮屏。
我分享,我成长!系统集成 XTJC.COM
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-27 01:38 , Processed in 0.072613 second(s), 27 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表