    网吧布线之电源和网络布线经验谈

    网吧目前所提供的服务,像网页浏览、网络游戏、在线电影、远程教育等最基本的服务都与网络有关,网络质量的好坏直接决定了网吧的生存能力。所以,如何规划一个优质的网络环境,是网吧经营者必须要考虑的一个要点,其中网吧的综合布线占了很大的因素,主要有两大部分:电源布线和网络布线。

    电源系统的布线 网吧电源系统的布线

    一、布线设计

    现在市电供应系统普遍采用三相四线制供电模式,建议仍在使用两相供电的网吧更换为三相四线制的供电模式。对于普通网吧来说,网吧的主要用电系统有:

    1、空调:对网吧来说,空调已经成为一种标准配置,一般使用柜式空调,而且功耗很大,每台功率一般在3500-4500W之间。因此,在设计电源布线系统时,必须给空调配备专用电源线路。

    2、电脑:一般在对网吧电源系统布线设计时,容易产生一个误区,认为电脑使用的电源线随便拉一条就行。其实,网吧内总负载最大的还是电脑,在不配备音箱的情况下,功率一般在150W左右,机器数量增多,功率就明显增大。因此,网吧电脑使用的电源线,不应该是逐一串联的模式,而是使用分组点接,具体做法如下:

    每隔1.5米左右接入一只10A三芯国标插座(即墙上嵌入的独立插座)作为一个点,再将上述多孔插座接入,在1.5米的范围内,将会有4-5台电脑使用这一个插座接入电源;然后,可视实际情况把电脑按10台或16台为一组,每组由一个空气开关控制,整个网吧可以分为4-6组或者更多的组。

    根据每条主干的负载,合理选择电源线的型号。一般来说,主干线路使用铜芯线,下面的分支线路可以使用铝芯线(笔者建议,最好网吧电源系统的所有线路全部采用GB的铜芯线)。同时,根据电源的负载合理选择不同规格的电源线。

    3、网络设备和照明设备:对于有专业机柜的网吧,建议对路由器等价值较高的网络设备加UPS后备电源,以保护网络设备的安全。

    二、具体施工

    1、电源布线应该与房间装修同步进行,为了网吧环境的美观,不宜将电源线布置在明处,可以放置在PVC管道或专用的电源线通道中。

    2、对于比较重要的主干线路,最好在布线施工时多布设一条线路做备份线路。同时,为避免影响网线和电话线的传输质量,电源线最好单独走一个管道或者PVC槽子。对于一些不易进行二次施工的管道,请务必布设备用线路。

    3、选择电源主干和分支线路的规格时,建议在目前负载功率的基础上,上浮50-80%的数值,以满足未来网吧机器升级时的供电需求。

    4、在布设电源线时,应该做上一些标记。每个空气开关控制哪条线路,都要做详细的记录。

    三、验收

    所有电源布线工作结束后,必须在所有的布线管道未封闭之前进行一系列的验收和检测。电源系统的检测,主要分以下几个方面:

    1、测试所有设备工作是否正常:网吧电源布线工作结束后,请测试所有的线路是否能够正常工作,空气开关工作是否正常。

    2、网吧全负载运行:运行第一步测试后,把网吧内的设备分批次打开,并逐步达到网吧的全负载功率运行。全负载运行的时间最好在24小时以上,这样才能检验电源布线系统的真正性能。在全负载运行过程中,如果出现空气开关自动跳闸或者保险丝被烧断,请务必仔细检查原因。

    3、网吧超负荷运行:经过全负载运行后,可以进行短时间的超负荷运行,以检测电源系统的质量和抗压性能。超负荷运行的时间可以在十个小时左右,根据实际情况进行测试。

    四、需要注意的几个问题

    网吧电源布线的整个过程中,必须高度重视一些小问题,一些微小失误就可能造成无法估计的损失。

    1、地线的安装:细心的技术人员会发现,在电脑的三相电源插头中,负责接地的那一芯,是没有电源线的,也就是缺乏有效的接地措施。但是,网吧内电脑和一些网络设备,在正常工作中外壳都可能产生一些静电,如果没有有效的接地措施,静电积累到一定程度,可能会烧坏硬件或者击伤人。因此,在网吧电源布线时,必须安装地线。

    2、避雷措施:在很多技术人员眼中,避雷似乎与网吧毫不相关,但是,如果网吧没有良好的避雷措施,遇到雷击时,可能会烧毁网吧内所有的设备。

    3、备份线路:对于网吧电源系统的主干线路或一些不方便检修的线路,一定要布设备份线路,如果主线路损坏,立即更换成备份线路。特别是对于正在营业中的网吧,布设备份线路是提高网吧自身竞争力的一大举措。

    4、高质量的配线间:对于百台以上的网吧,在设计电源系统时最好准备一个独立的空间安装空气开关、UPS及其它的网吧电源设备。

    5、在使用三相四线制供电系统的网吧,设计电源系统时,要保证三根火线的负载不要相差太大,差值以500W左右最佳。

    网吧电源系统的布线,最好找专业的电工技师或者专业的综合布线人员来做,并且要做好布线的档案记录工作,每一条电源线的负责范围、走向如何等都要记录在文档中,以方便日后维护。

    电源系统布线篇  网吧网络布线

    网吧网络综合布线与网吧电源系统布线相比更复杂,不但要考虑到网络布线,还要考虑到网络设备的安装位置、网络通讯介质的选择等因素。

    一、 网络布线设计

    网络布线必须根据网吧的网络结构来设计。目前,网吧一般都是路由器--主交换机--交换机--客户机的网络模式。在网络布线设计前,必须了解以下两点基础知识:

    第一、双绞线最长的通讯距离:目前,网吧内使用最多的就是超五类双绞线,理论上其点与点之间最大的通讯距离是100米,而实际上只有95米。所以,在进行网吧网络布线设计时,建议最好先测量一下点与点之间的实际距离。

    第二、交换机最大的级联数目:对于一些面积较大的网吧,机器数目多且位置分散,交换机通常需要级联,而级联的最大数目不能超过五个。也就是说,双绞线借助于交换机的级联可以延长传输距离,但理论上最长不能超过五百米。

    二、 布线施工及注意事项

    1、双绞线正确接法:根据网络布线标准,双绞线有568A和568B两种标准接法,目前使用最广泛的接法是568B接法。由于现在网络设备都是智能型设备,支持568A和568B两种接线标准,因此,建议使用568B的接线标准。568B接线标准中,定义的标准线序是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕,从左至右是1号线至8号线;568B的接线标准就是水晶头的两端都使用标准的线序。

    2、选择质量过关的水晶头:选择水晶头时,中档品牌就可以,但切记不能选择低档的劣质货。劣质水晶头长时间使用后,里面的金属卡片网线容易接触不良,造成网络传输质量差。

    3、交换机位置的安放:无论是主交换机还是二级交换机,在选择安装位置时,一定要把交换机放置在节点的中间位置,一方面可以节约网线的使用量,另外还可以将网络的传输距离减小到最短,从而提高网络传输质量。(如图)

    4、合理布放双绞线:布线时,可以把双绞线放在PVC管或专业的线槽中,双绞线经过的地方,尽量不要有强磁场、大功能的电器(空调)、电源线等,否则会大大降低网络传输质量。

    5、尽量布放备份线路:双绞线都有一定的使用寿命,加上客观自然条件的影响,双绞线损坏是正常的事情,所以进行网络布线时,对于从主交换机到二级交换机之间的级联线,至少要布放1-2根备份线路。交换机至工作站之间的双绞线,可以根据网吧的实际情况,布放一定数量的备用线路。

    6、把线路编上号:网络布线时,把每条双绞线都做一个编号,并且双绞线的两端要做相同的编号。为方便日后维护,双绞线每隔一定的距离最好也做上编号,特别是对于距离比较长的双绞线。

    小技巧:网络布线时,双绞线的两端,最好预留2-3米的富裕长度,水晶头故障时这条线还有再利用的价值。

    三、检测

    1、网线测试:网线布设完毕、水晶头安装在两端后,立即用网络测试仪测试线路是否可以正常工作。如果不行,则可以判定水晶头与网线连接不好,这就需要重做水晶头并测试,一直到网线可以正常工作为止。

    2、网络设备测试:网络设备安装完毕后,加电进行测试。先测试所有的网络设备包括网线是否工作正常;然后测试点与点之间的网络传输速度;最后测试一点对多点的网络传输速度。

    3、综合测试:测试外部网络和内部网络的互联互通性能,主要包括以下几点:下载速度测试、网络游戏顺畅程度、在线影院流畅度等。如在测试中发现问题,请仔细查找原因并排除。

    网吧目前所提供的服务,像网页浏览、网络游戏、在线电影、远程教育等最基本的服务都与网络有关,网络质量的好坏直接决定了网吧的生存能力。所以,如何规划一个优质的网络环境,是网吧经营者必须要考虑的一个要点,其中网吧的综合布线占了很大的因素,主要有两大部分:电源布线和网络布线。

==============================

二、网吧布局篇

    网吧的布局是包括环境布局,电线布局,设备布局,要做到最少的资源利用达到做到的资金收益。下面介绍华诚在这方面的具体方案:

  1.  网吧区域规划(图)



    现在的网吧从规划开始就已经根据不同消费人群来划分不同的区域,而且这样分不同的区域出了能满足不同人群的需要外,还能从根本上合理利用资金的投资,因为不同的需求就对电脑配置有不同的要求。

    (1)一般从电脑配置来说:视频聊天/电影/音乐点播区这一块对电脑配置的要求不高,而且这部分的消费人群也比较多,一般为女士居多。环境方面是比较安静的,所以这区域可以采用无盘组网技术。

    (2)现在网络游戏的发展可以说是突飞猛进,大量的3D网络游戏对电脑的要求也越来越高,而且电脑的配置方面就要相对高点了,而且玩游戏的人,情绪也比较高涨点,声音上也比较大。所以在区域划分上,应该和前面的聊天区有一定的相隔。因为针对玩游戏的流畅和或者以后举行玩家对战等活动,这区域要采用的有盘组网技术。

    (3)任何服务性行业,都必须考虑到一点,任何人都想享受最好的。所以网吧规划中,就得划分出一个VIP贵宾客户区,从他们的角度来看,他们需要的是最好的服务,和最好的环境,有谁不愿意花多一点钱买更好的服务呢。因此这一块对环境和电脑配置来说是最高的。

  2.  网吧拓扑结构设计(网络设备选型、拓扑结构设计,V-LAN设计规划)

    下面这张设计图,是完全勾画出了网吧的大体结构。包括网络设备,拓扑结构,V-LAN设计规划都完完全全展示出来了。可以看出设计公司的实力所在。



==============================

三、网络组建篇)

    现在电脑公司的一条龙服务的确是做到家了,网吧的组建当然也少不了网络组建这一块,电脑公司方面也会帮商家解决这一方面的问题,好的网络组建,就能达到更好网络传输效果,给消费者带来也就是更快的网上冲浪效果,给商家带来的就是更大更多的收益。

    一下子带来的就200台大型网吧的网络组建解决方案。很好的分配了无盘区,游戏区,VIP的连接。各线路的接入标明的很清楚。

    相对来说本套的网络组建方案基本也差不多,不过在区域电脑配置方面划分得更为详细。而且最有特色的就是还提供了无线上网一块。正如方案上面所说,扩大营业面积。

0

主题

11

帖子

34

积分

实习生

2
发表于 2009-4-2 17:59:06 | 只看该作者
华为金牌代理
顶起!

0

主题

20

帖子

26

积分

实习生

3
发表于 2009-4-3 14:56:50 | 只看该作者
华为金牌代理
我以前也想过开个网吧的,可惜后来没开成

2

主题

67

帖子

113

积分

实习生

4
发表于 2009-4-5 15:58:34 | 只看该作者
现在网吧证好像停止办理了吧
5
发表于 2009-4-12 08:29:03 | 只看该作者
看看

0

主题

19

帖子

19

积分

实习生

6
发表于 2009-7-25 21:55:11 | 只看该作者
网吧做得少咯

0

主题

35

帖子

35

积分

实习生

7
发表于 2010-7-14 12:36:51 | 只看该作者
有看头...

0

主题

4

帖子

24

积分

实习生

8
发表于 2010-9-22 20:46:00 | 只看该作者
做任务做任务做任务`````

0

主题

22

帖子

22

积分

实习生

9
发表于 2011-3-21 20:55:55 | 只看该作者
学习中!谢谢!方便的话给点资料! (75151087@163.com)

0

主题

1

帖子

21

积分

实习生

10
发表于 2011-5-2 13:32:38 | 只看该作者
学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-27 00:26 , Processed in 0.504662 second(s), 26 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表