服务器功耗和机架布局规划

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-7-12 16:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
  服务器功耗和机架功率密度

  每台服务器在出厂时均附有一个标称额定功率,它标明了该服务器的最大使用功率,但这并不代表实际使用功率。为了了解服务器实际使用功率,往往需要利用厂商提供的在线功率计算器计算服务器在当前配置时的功率需求。这种在线功率计算器实际上是一个Microsoft Excel 电子数据表,在输入了服务器所配置的处理器的频率、处理器数量、内存卡容量规模与数量、PCI卡数量、硬盘容量规模与数量之后,能够自动计算出该服务器有关功耗与发热量的参考值。

  至于,如何计算在一个标准机架中可以容纳多少台这样的服务器和估算一个机架内服务器的功耗会更加困难。因为计算功耗需要参考多个变量(如每个机架内的服务器数量、每台服务器组件的类型和数量等)。对于机架而言,一个非常有用的标准是功率密度,即每机架单位的功耗(瓦/单位)。功率密度包含了机架密度所涉及的所有变量。

  机架的热负荷的计算

  实际上,计算机所消耗的电源几乎全部都转变成了热量。计算机所产生的热量一般以英国热量单位BTU/小时来表示,1瓦等于3.413 BTU/小时。因此,可以按照下式来计算出机架热负荷:热负荷=功率[瓦]x3.413 BTU/小时/瓦。 例如,一台惠普公司制造的DL360 G4服务器的热负荷为:460瓦x3.413 BTU/小时/瓦=1,570 BTU/小时。一个42U机架容纳DL360 G4服务器的热负荷将近65,939 BTU/小时。

  机架布局的规划与配置

  数据中心的配置主要环绕功耗和热负荷与机房供电和散热能力的配合。IT 设备厂商一般会在其产品规格中提供功率和热负荷信息,在设计高密度数据中心时,必须根据厂商提供的数据估算每机架的功率和热负荷,进行数据中心机房规划。规划中,需配置足够的电源、并留有足够的余量,既要避免因配置容量不足而影响设备正常运行,又要避免因留有余量过大而导致能效降低。在设计和建设高密度计算数据中心时必须评估各种设备的电源需求与热负荷,进行合理的机架配置。比较好的方法是静态智能散热技术,通过使用流体动力学模型进行模拟、根据已明确的数据中心设备的热负荷,来确定冷却资源的最佳布局和供应量。它可以将每一个空调设备的散热负荷与其额定功率进行比较,以判断空调设备是否得到了高效的利用或过分“供应”。