第二部分 信息网络系统
第2章 综合布线
2.1概述
2.2 设计依据
1) ISO/IEC IS 11801 国际标准化组织布线标准
2) GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
3) GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
4) 《商业大楼通讯通路与空间标准》ANSI/ TIA/EIA-569(CSA-T530)
5) 《商业大楼通讯布线接地与保护该按需求》ANSI/TIA/EIA-607。
6) 《商业大楼通讯布线标准》ANSI/TIA/EIA-568-A(CSA T529-95)
7) 《家居布线标准》 ANSI/TIA/EIA-570-A
8) 《商业大楼通讯基础设施管理标准》 ANSI/TIA/EIA-606(CSA-T528)
9) 《非屏蔽双绞线端到端系统性能测试》 ANSVTIVEIA TSB-67
10) 《传输延迟和延迟差规范》ANSI/TIA/EIA-568-A1
11) 《城市住宅和办公楼电话通信设施设计标准入》
12) 《**省城市住宅和办公楼电话通信工程施工及验收收技术 规范》
13) **市电信户线工程相关标准和文件:
14) **设计局提供的设计图纸和公司提出的要求
2.3设计目标
实施后的结构化布线系统将为计算机网络系统提供先进的、实用的、可靠的、可扩展的模块化介质通路。它应达到如下目标:
a.先进性
用户对该布线系统不做任何更改,只需引入新网络的设备,便可用该布线系统支持更先进的应用,如1000Mbps千兆以太网、2.4Gbps ATM异步传输模式等。
b.实用性
结构化布线系统能够适应现在和未来技术的发展。且实现数据通信、语音通信及视频信号的传输。
c.灵活性
布线系统应能够满足灵活应用的需要,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如:计算机、电话、传真机等。
该布线系统应能只通过跳线,而无需对线路、插座做任何改动,便可在任何一间办公室为用户提供Unix终端、局域网工作站等不同性质的应用。也可对新的主机网络设备增加IBM3270、DEC、TOKEN RING等的应用。
d.模块化
布线系统中,除去固定于建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以便管理和使用。
e.扩充性
布线系统具有很长的使用寿命,而信息技术的发展又特别快,因此在设计布线系统时,应考虑具有充分的扩展能力,以便将来很容易将设备扩展进去。
f.可靠性
该布线系统应能保证20年的使用寿命与性能可靠,并有一定的冗余接口以备应用增加或不可预期损坏时使用。
g.标准化
各种设计规范、技术指标及产品均符合国际工业标准,并提供多厂商产品的支持能力。
h.经济性
在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。
2.4 系统方案设计
综合布线系统主要由工作区管理子系统、水平管理子系统、垂直管理子系统、管理子系统、设备间管理子系统、建筑群子系统六大系统组成,各系统之间的连接图如下:(略)
管理子系统 水平子系统
工作区子系统
建筑群子系统 设备间子系统 垂直主干子系统
2.4.1总体概要
l 根据***的实际需求,布线系统设计采用全球最大的综合布线产品制造厂商IBDN的结构化布线技术及产品。
l 通过综合布线系统应用的弱电系统主要是计算机网络系统。
l 考虑到综合布线是一次性投资、整体施工, 尤其是计算机网络的发展应用更是日新月异, 因此,布线系统应具备一定的超前性和扩充性。在本方案设计中,采用IBDN的超五类布线系统。
l 参照***项目的设计图纸,本系统共有577户个超五类信息点。
l 整个***小区主配线间设置在四栋会所网络管理中心机房,各建筑物内分配线间位于各单元一层弱电井内;
l 中心机房与各单元配线间采用四芯室外多模光缆相连;
l 信息插座墙上暗装,底边距地0.3米,机房内则在防静电地板下明装;
l 中心机房采用19英寸标准机柜,各处配线架均采用9U标准墙柜。
2.4.2工作区子系统设计
信息插座到小区用户终端设备这个区域称为工作区子系统。它包括有连接软线、适配器和其他电子器件。通过连接软线和适配器将终端设备同信息输入输出口相连,如图:(略)
工作区子系统示意图(略)
数据信息插座器件选配的是IBDN单孔墙上式插座。正方形、白色、超五类、屏蔽插座套件。位置在家庭用户的书房和主卧内。
2.4.3水平子系统的设计
水平布线子系统是将干线子系统线路延伸到用户工作区。该系统是从各个子配线间出发连向各个工作区的信息插座。
水平子系统示意图(略)
数据系统线路的水平部分均采用IBDN公司超五类系统传输数据,支持622Mbps的数据信息。
2.4.4管理子系统设计
管理子系统是用来对***小区每单元的线缆提供管理, 包括线缆的端接和跳接线的管理。从应用的角度来看, 管理子系统就是对各种信息提供一种流向管理, 使某种信息流通过综合布线系统到达相应的控制和交换设备。
双绞线均端接到配线架上, 绝对不允许没有端接而散露的双绞线存在。因此该配线架的数量应根据I/O口数量来定, 以达到最大的灵活性。
配线架的型号及数量详见系统图。配线架设于19”标准机柜内和各个单元墙柜内。
2.4.5主干子系统设计
该系统指从连接各IDF到MDF的线缆。数据主干采用四芯多模光缆,计算机机房主干采用25对大对数铜缆。具体配置详见系统图。
主干线缆长度计算公式:
H×1.1+N
其中:
H -----IDF距MDF的距离(水平和垂直部分);
1.1---余量;
N -----端接余量.
2.4.6设备间子系统设计
设备室子系统指设备间内与设备有关的系统。
2.4.7建筑群子系统设计
四栋会所网管中心与小区其它各栋之间采用4芯多模室内光缆或4芯多模室外光缆相连。
2.5安装工艺要求
2.5.1设备间
2.5.1.1设备间的设计应符合下列规定:
l 设备间应处于干线的最佳网络中间位置;
l 设备间应尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。电缆引入区和网络接口的相互间隔宜≤15m;
l 设备间的位置应便于接地装置的安装;
l 设备间室温应保持在10℃至27℃之间,相对湿度应保持60%至80%之间。
l 设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙;
l 设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括:程控数字用户电话交换机、计算机主机、整个建筑物用的交接设备等。
2.5.1.2 设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、架间走缆和防静电等要求,设置活动地板。
2.5.1.3 设备间应防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。
2.5.1.4 至少应为设备间提供离地板2.55m高度的空间,门的高度应>2.1m,门宽应>0.9m,地板的等效荷载应>500Kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
2.5.1.5 设备间的一般照明,最低照度标准应为150lx,规定照度的被照面,水平面照度指距地面0.8m处,垂直面照度指距地面1.4m处的规定。
2.5.2 交接间
2.5.2.1 确定干线通道和交接间的数目,应从所服务的可用楼层空间来考虑。如果在给定楼层所要服务的信息插座都在75m范围以内,宜采用单干线接线系统。凡超出这一范围的,可采用双通道或多个通道的干线系统,也可采用经过分支电缆与干线交接间相连接的二级交接间。
2.5.2.2 干线交接间兼作设备间时,其面积不应小于10m2。干线交换间的面积为1.8m2时(1.2mX1.5m)可容纳端接200个工作区所需的连接硬件和其它设备。如果端接的工作区超过200个,则在该楼层增加一个或多个二级交接间。
2.6 测试验收方法
系统安装完毕后,按GB/T 50312-2000国家标准进行测试验收。采用EIA/TIA-568-TSB67 国际标准认可的专业仪器进行现场认证级测试,确保系统达到设计指标。测试指标包括:LENGTH、IMPEDANCE、NEXT、ACR、RETURN LOSS、ATTENUATION等。
测试验收小组成员由施工单位代表、业主代表、主管单位代表等组成。
由认可系统集成商安装的GIGASPEED SYSTIMAX SCS,Lucent Technologies将向用户提供十五年的产品及应用系统保用计划,并发给注册了编号的十五年保用证书。 |
|