监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 2001|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

新型机房送风、配风、降温设备

[复制链接]

0

主题

3

帖子

92

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2009-7-3 11:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
ADU(Air Distribution Uint),即配风单元,是机房气流组织的一种部件,用来将空调所产生的冷量(冷风)强制的 配送到IT机柜处,用来解决传统送风方式的不足、尤其是高功率密度的应用需求。
    传统的地板下送风的气流组织方式,已经无法解决高密度机柜的制冷需求。随着IT技术的发展,机柜功率越来越大,需要的配风风量也相应的增加。但是,地板下送风存在两个瓶颈:地板下送风截面积和地板的出风口的有效出峰面积。为了解决地板下出风口的截面积瓶颈,目前地板铺高越来越高,普遍需要600mm以上。但是地板出风口的面积已经达到了极限,因为过孔率不可能达到100%,而增加每机柜拥有的地板出风数量必须增加机房面积。所以,地板下送风的气流组织方式,目前只能满足每机柜5KW以下的功率密度要求。
    如果要在一个传统的地板下送风方式的机房中,满足5KW以上的高密度机柜的制冷需求,需要针对不封高功率密度机柜,单独配置区域性水平送风空调系统,建议同时将若干高密度机柜布置成为热通道封闭系统,与水平送风空调共同组成高密度区。如果无法安装额外的空调机,并且现有的空调机的总制冷量足够,则还可以考虑采用ADU产品,以突破地板出风口的送风瓶颈。
目前,ADU产品线有两种产品:地板ADU或者机柜ADU
      地板式ADU由高过孔率的封口地板、强制送风机、控制电路组成,其尺寸与标准地板相同,安装时,只需要在高功率密度的机柜前替代原来的封口地板即可。
但是地板ADU对地板铺高的有一定的要求(最低要求350mm)
    机柜式ADU由机柜静压箱、强制送风机、控制电路组成,其高度与标准机柜相同,底面与标准高架地板面积相同。安装在下送风系统空调机房时,在高功率密度的机柜对面,替代原对面的机柜,对地板铺高的最低要求是300mm。
如果您对我们的产品有兴趣的话或者想要了解一些别的的信息请您联系:
手机:13681086433
联系QQ:36313928
联系人:李冬宝
公司的网站是:www.syncloc.com
公司名称:北京仙络科技有限公司
电话:010-59789789-803
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-5-11 13:39 , Processed in 0.100483 second(s), 27 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表