[安防监控系统]安防监控系统布线设计与施工要点  安防监控系统原理-工艺-技术篇:安防监控系统的布线设计与施工要点整理讲解。
        安防监控系统布线设计与施工要点 一、线缆选型  电视监控系统布线设计涉及到视频监控线路、广播对讲线路、报警线路、声音监听线路、网络线路。它们的功能作用不同,选择线缆的型号也不相同。
        1. 摄像机视频信号传输线缆     常用的视频传输线缆为75Ω系列的细同轴电缆,但是不同线径的同轴电缆对视频信号的衰减程度也是不一样的,线缆越粗、衰减越小。同轴电缆系列的特性参数如表1所示。要求依据表1选择线缆。
       电缆的线径越粗则衰减越小,越适合长距离的传播。选择线缆如下:
     当摄像机到子监控中心距离≤300米时,可选用SYV-75-3;  
     当摄像机到子监控中心距离≤500米时,可选用SYV-75-5;   
     当摄像机到子监控中心距离≤800米时,可选用SYV-75-7或SYV-75-9;
     当摄像机到子监控中心距离≤1000米时,可选用SYV-75-12;
2. 摄像机电源线   
   电视监控系统中的电源线采用单独布线,在监控室设置总开关,通过UPS电源,以对整个监控系统直接控制,一般情况下,电源线按交流220V布线,在摄像机端再经适配器转换成直流12V。但是,有的摄像机是用5V或12V、24V的直流电,供电方式就不一样了。
3. 使用带电动云台、电动镜头的摄像机装置线缆     带电动云台、电动镜头的摄像机装置,除了上述视频信号线、电缆线外,还要考虑现场解码器与控制中心之间的传输线缆,一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线,UTP线芯截面积为0.3m㎡~0.5m㎡.
4. 门禁报警及声音监听线缆    监仓、楼道处的报警、监仓线缆一般选用4芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.5m㎡-0.75m㎡。  5. 广播与对讲线缆
    监仓、楼道、厂区等处设定广播时,线缆的基本原则是:距离越长、线缆越粗。RS-485通信规定的基本通信距离是1200米,实际中工程中选用RVV-2/1.5的护套线,可将通信距离延长到2000米,广播、对讲情况可视距离的长短选择不同的线缆、双绞线。
6. 计算机网络线缆
    计算机网络线缆分为二类。一类垂直干线、楼宇之间选用光缆,另一类是水平干线选择4对8芯屏蔽超5类线。根据监狱工程的实际情况,楼宇之间选择了长飞光纤光缆有限公司的高级50μm/125μm的光缆。
     多膜光缆用于子监控到分监控中心,单膜光缆用于分监控中心到总监控中心。工作区到管理间选用4对/8芯超5类屏蔽双绞线。
二、布线系统的设计
  某监狱的布线系统分为视频 、广播对讲、监听报警传输、数据传输。视频传输、广播、对讲、监听、报警传输线。依据综合布线系统的规范和标准。设计为工作区子系统、水平干线子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、设备间子系统、楼宇管理子系统。各个子系统分布合理、结构清晰。强、弱电分别布线走槽。下面了解介绍数据传输线。在数据传输过程中使用了多膜光缆、单膜光缆、屏蔽超5双绞线。
      多膜光缆用于距离≤2000米的楼宇之间;
      单膜光缆用于距离>2000米的楼宇之间;
      屏蔽超5类双绞线用于桌面至管理间。基本链路长度≤90米,信道链路长度≤100米。
      弱电信号在垂直干线、水平干线处,共走金属线槽,部分地段共走PVC槽,进入监仓或工作区时,根据安全需要一般走暗埋管。在干警办公的地方或施工困难才改为明槽。在线缆拐弯时,双绞线保持10~15倍的曲率半径,并在拐弯的地方套接PVC软管或金属软管。
    光缆均走电缆沟,通过马路时,经暗埋铁管引进管理间。光缆拐弯时,保持15~20倍的曲率半径。
  三、布线系统的施工  布线施工时严格按照综合布线系统设计规范的有关条款进行施工,布线施工时,针对不同地段和环境提出以下几种要求,凡达不到要求的必须返工处理。
1. 布明线槽的地方    明线槽要求在不受外力作用的情况下,能够保证10~15年的使用期,因此对不同规格的槽提出不同的安装要求:  
(1) 线槽规格小于25㎜×30㎜时,每间隔15㎝~25㎝距离,安装一个固定螺钉;  (2) 线槽规格小于50㎜×50㎜时,每间隔15㎝~30㎝距离,安装二个固定螺钉,且要求错位安装;  (3) 线槽规格小于30㎜×100㎜时,每间隔15㎝~30㎝距离,安装三个固定螺钉,且要求错位安装; (4) 金属明槽原则上使用托架安装(托架每间隔1米~1.5米距离),不能安装托架的地段,每间隔15㎝~30㎝距离,安装三个固定螺钉,且要求错位安装;  (5) 当布管时出现“S”型“Z”拐弯时均安装过线盒,不易拐弯时使用软管。
2. 布暗管的地方  摄像机、广播、对讲、监听、报警点的线槽均采用暗埋布线。如果原先已有预埋管,能够利用的尽可能利用起来。不能利用时,再破墙开槽设立预埋管。对承重墙体原则上一律不能开槽,打洞,但部分地方,因施工的特殊需要,甲、乙双方共同协商、考虑,开较浅的槽。不允许打洞。
3. 垂直干线走线
    垂直干线走线时,利用已有的弱电井、弱电管道。线缆在弱电井、弱电管道中。不允许扭结、不允许交*,必须保持平直。每间隔1.5米左右捆扎一次,使用“U”型夹固定,消除线缆受重力作用产生的位移。
4. 布线的其他要求  
太原安防监控   体育中心布线涉及到电视监控线、广播对讲线、电子时钟线、门禁线、电源线、报警线、网络线等。
     对布线的要求:  (1)强电与弱电分开布线,走各自的管路;  (2)强电与弱电管路在水平方向同向走线时保持10㎝~30㎝的距离; (3)强电与弱电管路垂直交接时,各自套管,以避免强电对弱电的干扰; (4)各种线的两端均作标记  (5)信号线、视频线中间不允许有端接点;  (6)电源线原则上中间不允许有接续点,万一出现时必须加过线盒;  (7)信号线、数据线、电源线等在各自的槽管中要平直,没有扭曲、打结的现象; (8)软管与硬管连接时,软管、硬管进槽时要牢固、可靠。  各种线缆布敷后,均按布线标准的要求,对其性能进行测试并符合规定的技术指标。