数据中心建设机械定级

[复制链接]

10

主题

10

帖子

26

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2016-5-8 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
机械定级

机械T1级别
空调系统设置单台或多台空调设备集中制冷用来维持重要区域的温湿度,设备不需要冗余;如果空调系统采用水冷设备如冷冻水系统或冷却水系统,那么在满足设计条件的前提下,尽量采用相同规格的设备,设备不需要冗余;管路系统采用单回路系统,因此管路故障或维修时,将导致局部或全部的空调系统停机;如果有发电机系统,那么空调设备容量将被记入发电机容量内。

机械T2级别
T2级别的数据中心空调系统是采用多台空调设备集中制冷来维持重要区域的温湿度控制要求;一般采用N+1的备用方式;如果采用水冷系统,相关设备需要采用相同规格,并提供额外1台设备用于备用;管路系统采用单回路系统,因此管路故障或维修时,将导致局部或全部的空调系统停机;机房空调系统应设计成全年365天,每周7天,每天24小时连续运行模式;机房空调至少采用N+1备用模式,同时每三台或四台设备要求至少提供一台备用;机房及其辅助区域相对于室外要求维持一定的正压;所有的空调设备配电容量应被记入发电机容量;为降低电气系统故障对空调系统的影响,空调设备供电尽量来源于多组配电盘的多条回路;温度控制系统配电应来源于UPS且提供冗余的备用电源;数据中心的送风形式应根据机架和服务器的排布来调整;空调机房设备应有充足的容量来抵消所有发热设备和热传导负荷,同时维持一定的机房湿度要求;设备的制冷量应基于KW而不是KVA计算,且设备由UPS供电;被处理的空气将通过安装了平衡风阀的穿孔高架地板送到设备处;发电机系统用来给UPS系统和其他机械设备提供电力;厂区内需安装储油罐系统,以满足额定工况下24小时发电机运行;需设计双路供油系统,且可以提供手自动控制,每路供油泵供电来源于独立的配电系统;设计冗余的和相互隔离的储油系统以保证油路污染或其他机械故障时不影响整个发电机系统的运行。

机械T3级别
T3级别的数据中心空调系统是采用多台空调设备集中制冷来维持重要区域的温湿度控制要求;设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;如果空调系统采用水冷设备如冷冻水系统或冷却水系统,那么在满足设计条件的前提下,尽量采用相同规格的设备,设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;这个级别的冗余要求要求空调及其相关设备末端双回路供电;管路系统采用双回路路由,任何管路维护或故障时不会引起空调系统的中断;机房空调电源采用双回路供电,电源来自不同的配电系统;所有的机房空调容量需要记入发电机容量;数据中心制冷设备N+1,N+2,2N或2(N+1)的冗余方式都是可行的,前提是设备维护和故障时不影响正常的制冷要求;针对精密空调的安装数量,考虑到维护和备用的因数,精密空调冷却回路应尽量细化分组;如果使用了冷冻水或冷却水,每个数据中心应有专用的分支回路,并由独立的泵系统从主供水环路上引出;水环路应位于数据中心周边下夹层水槽中,以确保漏水被收集在水槽中,漏液侦测传感器安装于水槽中,检测管路漏水状态;应考虑冷冻水管路的冗余和充分隔离。

机械T4级别
       T4级别的数据中心空调系统是采用多台空调设备集中制冷来维持重要区域的温湿度控制要求;设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;如果空调系统采用水冷设备如冷冻水系统或冷却水系统,那么在满足设计条件的前提下,尽量采用相同规格的设备,设备冗余的方式是允许单台配电盘故障时空调系统仍能满足制冷需求;这个级别的冗余要求要求空调及其相关设备末端双回路供电;管路系统采用双回路路由,任何管路维护或故障时不会引起空调系统的中断;机房空调电源采用双回路供电,电源来自不同的配电系统;条件允许的情况下,储水池是可以使用的。

北京中测信通科技发展有限公司是由原国内知名通信公司运营维护团队组成,是一家立足国内、整合数据中心资源的高科技专业服务公司,专注于数据中心第三方验证测试服务。

    数据中心机房工程是一个多专业建设综合体,现代数据中心机房整体解决方案设计包括数据中心的全生命周期:项目建议书、可行性研究、立项策划;系统规划、设计咨询;项目施工管理顾问;综合测试验证实施;运维管理保障。每个阶段相互关联,各专业相互依联,数据中心全过程的整体解决方案设计是确保数据中心安全运行的基点。迄今为止,我们已经为多个大型数据中心提供专业服务。

    一直以来,中测信通致力于为客户创造数据中心服务的专业价值,是现代数据中心机房工程整体解决方案设计创新、行业领导团队专家。

    雄厚的技术研发力量-- 自主研发的集中式负载及机房用的机架式负载,可为数据中心提供专业验证测试服务,提出维护解决方案

    专业的测试团队--- 有效整合专业机房测试团队,专家、测试工程师结构完成,覆盖数据中心各个领域人才。 多年的项目实施经验---公司长期与通信、石油、矿业、银行等单位保持密切的合作,为他们提供可靠的数据中心验证检测解决案,解决了企事业单位用电隐患。

中测信通zcecs——您身边的数据中心服务专家。