数据中心建设标准定义了四个级别:

T1数据中心:基本型
T1数据中心可以接受数据业务的计划性和非计划性中断。要求提供计算机配电和冷却系统,但不一定要求高架地板、UPS或者发电机组。如果没有UPS或发电机系统,那么这将是一个单回路系统并将产生多处单点故障。在年度检修和维护时,这类系统将完全宕机,遇紧急状态时宕机的频率会更高,同时操作故障或设备自身故障也会导致系统中断。
T2数据中心:组件冗余
T2数据中心的设备具有组件冗余功能,以减少计划性和非计划性的系统中断。这类数据中心要求提供高架地板,UPS和发电机组,同时设备容量设计应满足N+1备用要求,单路由配送。当重要的电力设备或其他组件需要维护时,可以通过设备切换来实现系统不中断或短时中断。
T3数据中心:在线维护(全冗余系统)
T3级别的数据中心允许支撑系统设备任何计划性的动作而不会导致机房设备的任何服务中断。计划性的动作包括规划好的定期的维护、保养、元器件更换、设备扩容或减容、系统或设备测试等等。大型数据中心会安装冷冻水系统,要求双路或环路供水。当其他路由执行维护或测试动作时,必须保证工作路由具有足够的容量和能力支撑系统的正常运行。非计划性动作诸如操作错误,设备自身故障等导致数据中心中断是可以接受的。当业主有商业需求或有充足的预算追加,T3机房应可以方便升级为T4机房。
T4数据中心:容错系统
T4级别的数据中心要求支撑系统有足够的容量和能力规避任何计划性动作导致的重要负荷停机风险。同时容错功能要求支撑系统有能力避免至少1次非计划性的故障或事件导致的重要负荷停机风险,这要求至少两个实时有效地配送路由,N+N是典型的系统架构。对于电气系统,两个独立的(N+1)UPS是一定要设置的。但根据消防电气规范的规定,火灾时允许消防电力系统强切。T4机房要求所有的机房设备双路容错供电。同时应注意T4机房支撑设备必须与机房IT设备的特性相匹配。
北京中测信通科技发展有限公司是由原国内知名通信公司运营维护团队组成,是一家立足国内、整合数据中心资源的高科技专业服务公司,专注于数据中心第三方验证测试服务。

    数据中心机房工程是一个多专业建设综合体,现代数据中心机房整体解决方案设计包括数据中心的全生命周期:项目建议书、可行性研究、立项策划;系统规划、设计咨询;项目施工管理顾问;综合测试验证实施;运维管理保障。每个阶段相互关联,各专业相互依联,数据中心全过程的整体解决方案设计是确保数据中心安全运行的基点。迄今为止,我们已经为多个大型数据中心提供专业服务。

    一直以来,中测信通致力于为客户创造数据中心服务的专业价值,是现代数据中心机房工程整体解决方案设计创新、行业领导团队专家。

    雄厚的技术研发力量-- 自主研发的集中式负载及机房用的机架式负载,可为数据中心提供专业验证测试服务,提出维护解决方案

    专业的测试团队--- 有效整合专业机房测试团队,专家、测试工程师结构完成,覆盖数据中心各个领域人才。 多年的项目实施经验---公司长期与通信、石油、矿业、银行等单位保持密切的合作,为他们提供可靠的数据中心验证检测解决案,解决了企事业单位用电隐患。

中测信通zcecs——您身边的数据中心服务专家。