监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1199|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

建筑综合布线的不同线缆终接要求

[复制链接]

76

主题

82

帖子

244

积分

正式员工

跳转到指定楼层
1
发表于 2015-4-16 16:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
    建筑项目的综合布线比较繁复,其中包含了许多种弱电线缆,包括屏蔽双绞线、跳线、光纤等,云南网线批发唯康认为,有必要了解一下不同线缆的端接要求。因此,云南超六类网线厂家唯康通信为大家收集分析如下。

    一、综合布线系统缆线终接的一般要求:

    1.缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;
    2.缆线中间不允许有接头;
    3.缆线终接处必须牢固、接触良好;
    4.缆线终接应符合设计和施工操作规程;
    5.对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

    二、综合布线各类跳线的终接要求:

    1.各类跳线缆线和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。
    2.各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m。





    三、综合布线对绞电缆芯线终接要求:

    1.终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。
    2.对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。
    3.插座类型、色标和编号应符合规定。原文转自-云南网线-唯康通信  yn-vcom.com - yn-vcom.com/FAQ/20150312391.html
    4.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

    四、综合布线光缆芯线终接要求:

    1.采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。
    2.光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。
    3.光纤连接盒面板应有标志。
    4.光纤连接损耗值,应符合下表的规定。

    由此可见,不同线缆有着不同的线缆要求,昆明网线批发唯康提醒,在综合布线这种比较细致复杂的项目操作中一定要注意遵循相关要求。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-5-22 06:56 , Processed in 0.069767 second(s), 23 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表