    在综合布线的工程案例中,云南超六类网线厂家唯康接触到的数据显示,安防布线占了其中很大一部分的综合布线产品消耗量。而楼宇对讲系统则几乎是安防系统必配的布线系统之一。因为楼宇对讲弱电系统几乎关乎到所有人每天的生活,一旦出现故障也是非常烦人的。下面昆明网线代理唯康就讲讲其常见故障及维护方法。

    1.整个系统不工作

    可能原因:查电源两指示灯是否亮;连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况;
    处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线;或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换.
    备注:
  A:有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各楼层平台是否正常(检查楼层平台质量及周围接线);
  B:没有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各室内分机是否正常(检查室内分机质量及周围接线),因为这类系统室内分机的质量严重影响到系统的稳定性;)

    2.可呼叫对讲,但无视频
    可能原因:查电源到室内机的18V可视电源经过电路有无接错;
    处理方法:正确接好电源---视频分配器---室内机电源线.
  (备注:首先检测室内机的视频线,再检测电源,最后考虑室内分机质量)



    3.不可呼叫对讲,视频能开启但无图象
    可能原因:查电源有无12V输出,门口机上是否有12V对讲电源输入;
    处理方法:如无12V输出,更换电源控制板上的保险管,或更换电源;正确接好电源至门口机间的电源线。
  (备注:此类故障主要集中在线路上面,其次是楼宇对讲设备的质量上)原文转自-云南综合布线-昆明网线批发-唯康通信-yn-vcom.com/FAQ/20150311390.html

    4.呼叫无振铃声,但有视频图象,可对讲
  可能原因:查门口机至分机的1号(注:各厂家的线标号不一样)线路是否接好, 及分机本身是否正常,听筒是否挂好;
  处理方法:更换一台好的分机看是否正常;若不正常检查接线是否正确;

    5.输入某住户楼层号、房号后,主机有回铃声,但相应分机不响铃可视分机无光栅无图像
    可能原因:解码器楼层号未编好,解码器上各端子与相应的房号不对应;
  处理方法:按说明书编好解码器楼层号,并区分好解码器上各端子所代表的房号;将连接线正确插上.(备注:也应考虑输入错误号码!)
    以上是昆明网线批发唯康整理的楼宇对讲弱电系统的常见故障及维护方法。希望对大家有帮助。