1) 机柜零部件所有选用的材料应相容,机柜中所采用的非金属材料结构件应具备阻燃性,其燃烧性能应符合:火焰高度20mm±2mm,施加火焰2次,每次30s,间隔10min,每次离火后的有焰燃烧时间不大于10s的要求。
2) 电源分配板
a) 采用两路220V单相交流输入,机柜内对应设置两组独立电源接线柱或电源插座,每路接线端子或电源插座应具有分路保护装置,所有电源插座和保护装置应符合国家相应电气安全标准。接线端子或电源插座数量应满足单机柜安放数据设备数量和配置容量要求。
b) 电源输入处应设置接线座,方便电源线(火线、零线和保护地线)接入。
c) 分配板总路输入电源线接口可以连接35mm2以下的电缆,每个输出端口采用不小于1.5mm2阻燃铜电缆连接。可以根据订货要求,提供与服务器功耗相适应的电源线。
d) 分配板采用的断路器和万用插座(接线柱),应通过3C认证,质量可靠,符合通信机房安全要求。网络设备机柜需用国标扁三脚插座,业务机柜使用万用三角插座。
3)电流表 a)采用两路220V输入,每一路独立设置1个数字式电流表。为了避免电流计的可能故障造成主电路断电,电流计应通过互感器接入。电流表仪表精度为2级或更高(即误差为±2%以内,需提供计量部门的检测证或相关行业认证)。建议采用数字式电流表,其读数至少为小数点后一位。 b) 电流显示屏安装在机柜背顶,内部连线需美观整齐密封,以免与信号线交叉。 |
|