随着铁路事业的不断发展,以计算机为核心,以通讯机房为重要存储和交换场所的铁路信息管理系统在铁路部门日常运行过程中的重要性日益体现。为及时了解和监控无人值守机房的动力及环境状况,确保机房内各种设备能稳定可靠地工作,防止人为破坏事故的发生,需要建设一套通讯机房动力环境集中监控系统。
本方案是深圳市合广测控技术有限公司为广州的建设而编制,对系统功能、组网结构、设备配备、现场实施进行的初步设计。可以作为用户招标选型及深化设计的技术依据。
一、系统规模
本项目需要对广州铁路下辖的12个机房新建一套动力环境监控系统,并接入原来所做的一个试点机房。同时新建一个监控中心,将这些机房数据统一监控,集中管理。
二、系统设计
1、系统组网架构
本系统对机房内动力设备及环境进行遥控、遥信、遥测和遥视、遥调等,实时监视设备运行状态,记录和处理有关数据,及时侦测故障。通过多种灵活的传输方式,将这些监控数据和图像传到监控中心,使机房与监控中心连成一体,人员可以在监控中心进行远程监控、处理,从而提高设备的可靠性,实现对机房的集中统一管理。
系统建立的整体平台,能够实现子系统之间的联动,实现语音报警和手机短信等各种报警,并且在满足现有需求的同时,可以方便地满足今后系统扩容的需求。监控数据通过TCP/IP方式接入到监控中心。系统值班人员在监控中心,通过监控管理平台实现机房各设备、环境、人员出入等全面完整的监控和管理,同时系统支持WEB浏览功能,相关部门领导可通过授权方式直接通过IE浏览的方式监控设备的运行情况。
2、监控中心设计
本项目新建一个监控中心,其主要职能是集中监控下辖的机房动力系统及环境的工作状态和运行参数、机房门禁等设备运行参数和告警信息。并通过文字、图形、图像、声音、语音通知、手机短信等各种人机接口方式,真实表现监测对象的当前状态和告警信息,并且根据要求,可以将历史告警数据根据设备类型、告警时间段、告警历时、告警级别进行查询、统计,并将统计的结果以EXCEL的格式进行保存后,可以借用EXCEL的强大的数据统计、分析功能进行数据的分析处理。
监控中心是整个监控系统的核心,由1台数据服务器和1台应用服务器构成,如果系统较小,也可以将数据服务器与应用服务器的功能合并到1台服务器中。
监控中心可配置各种不同类型的业务台(客户端),如监控业务台、告警业务台、配置业务台、报表业务台、能量管理业务台等专业业务台;如果系统较小,这些专业业务台的所有功能也可以只在1台业务台上运行。
监控中心还可配置一些辅助设备,如短信报警、打印机、声光告警仪、网络设备等。
3、前端机房设计
对于现场监控单元,采用集中式监控结构。监控现场由集中采集器、前端传感变送器以及传输设备构成。
在本系统中前端传感变送器将被测量转变成标准电信号输入集中采集器。集中采集器是机房监控现场的核心设备,采用专业化设计,它具有信号采集、数据存储、数据分析、告警处理、控制等功能,负责采集、整理、分析、存储现场的监控数据,向监控中心上报监控数据,接收并执行监控中心下达的控制命令。
根据要求,我公司采用集中数据采集器A2-EPS1012N进行集中监控,     该设备上行通过IP接口接入监控网络,下行除提供10路AI,12路DI的通用采集通道以及6路DO外,还提供3个智能设备通讯串口,可以接入开关电源、UPS等。
a、市电监测
监控实现:采用三相交流电压传感器对机房内市电的实施监控,实时监测市电的三相电压,采用交流断电检测器检测市电停电。
监控性能:实时显示并记录市电的各监测参数的数值。设定电压的上限值与下限值,当监测的电压超过设定的允许值时,或检测到市电停电时,系统诊断为有故障(报警)事件发生,监控系统发出报警。
接入方式:提供AI/DI信号,直接接入采集器AI/DI口。
b、直流电压监测
监控实现:采用直流电压传感器监测机房内电池组总电压。
监控性能:实时显示并记录直流电压的数值,当监测的电压超过设定的允许值时,系统诊断为有故障(报警)事件发生,监控系统发出报警。
接入方式:提供AI信号,直接接入集中采集器AI口。
c、UPS监测
监控实现:对机房内UPS的运行状态及参数进行实时监测管理,对各种报警状态进行记录和报警处理。
监控性能:实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警,当UPS的某部件发生故障或越限时,监控系统发出报警信息。
接入方式:UPS厂家提供接口协议,采用RS232通讯方式,通过协议接入集中采集器器串口。
d、开关电源监测
监控实现:对机房内开关电源的运行状态及参数进行实时监测管理,对各种报警状态进行记录和报警处理。
监控性能:实时显示并保存各开关电源通讯协议所提供的能监测的运行参数和各部件状态。实时判断开关电源的部件是否发生报警,当开关电源的某部件发生故障或越限时,监控系统发出报警信息。
接入方式:开关电源厂家提供接口协议,采用RS232通讯方式,通过协议接入集中采集器器串口。
e、温湿度监测
监控实现:在机房内的重要区域安装温湿度传感器,对机房内区域的温度和湿度进行监测。
监控性能:实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设置报警的阀值,当机房的温湿度超过此阀值,监控系统发出报警信息。
接入方式:提供RS485信号,直接接入采集器串口。
f、视频监控
监控对象:在机房或走廊内设置摄像头,对机房区域及重要设备进行监控。
监控内容:实时监控机房内的主要区域的环境图像,图像能作记录供日后查询,视频录像存储在监控中心服务器上,可存储24小时连续录像7天的时间以上,且硬盘存满时可自动从头覆盖,循环录像。
接入方式:网络摄像机连接到各楼层交换机上,通过IP网络上传至监控中心。
4、系统性能指标
        系统软件、硬件均为自主开发,拥有版权;
        系统软件、硬件采用模块化设计,可保证系统的平滑升级
        具有故障自诊断和恢复功能;
        采用多级隔离技术,监控系统本身的故障不会对被监控设备产生影响;
        系统采用统一的TCP/IP协议,符合当今网络的发展趋势,具有良好的扩展性和兼容性;
        组网方式灵活多样,支持多种传输资源,混合组网;
        采集设备所有的AI/DI/DO/串口/通信口/电源口/IP口均采取防雷措施, 全端口防雷。
        系统I/O 数量最大容量≤1000,000(点)
        C/S 结构客户端支持数量≤256(台)
        B/S 结构客户端支持数量≤1024(台)
        局域网内数据点的响应速度≤10(ms)
        系统支持接口服务器最大数量≤100(台)
        接口服务器支持通信控制器最大数量≤500(台)
        告警定义最大限制≤100,000(点)
        存档I/O 数量最大限制≤100,000(点)
        交流电压精度优于1%
        交流电流精度优于2%
        直流电压精度优于0.5%
        直流电流精度优于2%
        频率精度优于2%
        蓄电池单体电池电压精度优于±5mV
        温度精度优于±0.5
        湿度精度优于5%
        多点告警准确率100%
        告警响应时间小于10秒(采用PSTN方式,不包含拨号连接时间)
        控制响应时间小于5秒(采用PSTN方式,不包含拨号连接时间)
        隔离电压大于1500VAC/VDC
        防雷击设计:5KV   1.2×50μs

四、系统功能
1、监视/控功能
        本系统具有遥信、遥测、遥控、遥视和遥调,所谓“五遥”功能,对整个系统进行集中监控管理,实现少人值守和无人值守的目标,提高设备的稳定性,减少设备故障的发生。
        系统可实时收集各设备的运行参数、工作状态及告警信息。在监控中心或监控站,系统值班操作人员可以根据需要把它们显示出来,以便实时监视各监控单元所有设备的运行情况;了解各类设备的工作状态。
        系统设置各级控制操作权限。如果需要并得到相应授权,系统管理人员可以对系统监控对象、人员权限等进行配置;系统值班操作人员可以对有关设备进行遥控或遥调,以便处理相关事件或调整设备工作状态,确保空调等设备在最佳状态下运行。
a、人机界面
          界面采用组态化设计,可根据用户需求定义组态显示方式及告警,在线增加及删减简单方便,使用全中文化、图象化及多媒体化的多样人机界面,以形象直观的图形界面方式实时显示所有机房监控对象的分布状况。
b、电子地图
        监控系统以电子地图方式显示 ,用LED指示灯表示每个机房的具体位置,点击LED指示灯进入相应机房的监控界面 ,当某个机房有报警发生时,对应的LED指示灯便呈红色闪烁,并提示报警信息 。
c、告警管理功能
报警管理:需具备电话语音报警、短消息报警、声光等多种方式;报警级别至少10级,可根据级别设定报警方式;报警发生时系统界面可自动跟踪;特殊报警可人工屏蔽;报警恢复信息发送;报警屏蔽;报警信息确认;报警具有详细的检索查询器及报表生成工具;具有确认过程,可录入处理意见和结果;具有精确定位能力。
无论监控系统控制台处于任何界面,均能及时自动提示告警,显示并打印告警信息。所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号。
报警可分组管理,根据不同机房告警将告警信息发给相关维护人员。
发生告警时,由维护人员进行告警确认。可根据设定条件(如果在规定时间内未确认时、无条件地)自动通过手机短消息将告警信息(信息内容可配置)通知相关人员。
具有多地点、多事件的并发告警功能,不会丢失告警信息,告警准确率为100%。
系统能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤,不仅告警显示的信息可以进行过滤,发送到短信、语音等信息也能够进行告警过滤。
系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。各种告警信息不能在任何地方进行更改。
系统本身的故障(如通信故障等)能自诊断并发出告警,能直观地显示故障内容。
可对任一监测量设定告警等级、告警门限值或阈值、延时时间和告警条件等,支持批量组态,即同时对多个监测量进行告警定义。
系统具有根据用户的要求,能方便快捷的进行告警查询和处理功能。
d、配置管理功能
配置管理功能用于监控对象、监控系统自身的增加、修改和删除的管理。监控系统具有远程监控管理功能,可在中心进行现场参数的配置及修改,或进行远程复位。
本地在线修改功能:系统在正常工作状态下,可对设备的参数以及监控界面进行本地在线修改,不需要停止系统。
远程在线修改功能:系统支持远程集中修改,不但保持系统的同步且不影响系统整体运行,可通过“上传”、“下载”等功能实现对远程监控系统的修改,无需到集中数据服务器上进行操作,以减少工作量和节省时间。

19

主题

45

帖子

103

积分

实习生

2
发表于 2012-9-25 17:49:28 | 只看该作者
华为金牌代理
服务器机柜的选择非常重要!
3
发表于 2012-10-9 16:33:14 | 只看该作者
华为金牌代理
动力环境监控很重要  了解啦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-5-18 14:42 , Processed in 0.112623 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表