监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 2450|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

门禁系统分类及各种门禁优劣

  [复制链接]

0

主题

17

帖子

2016

积分

部门经理

QQ
1
发表于 2010-12-17 10:33:11 | 显示全部楼层
华为金牌代理
如何配置门禁系统
原则上一个门配一个进门读卡器和一个出门按钮。
如果客户要求选择性价比好的ID卡,请选择的ID卡读卡器(微耕WG1026系列读卡器是ID读卡器),如果客户用于消费等一卡通场合,请选用 Mifare IC卡读卡器(微耕WG1200系列读卡器是IC读卡器)。
如果客户要求进门 出门都要刷卡验证,则一个门配置两个读卡器,无需出门按钮。
备注:有些特殊场合,例如公司大门出门位置和前台都需要安装一个出门按钮,则这个门需要配置两个按钮,同一个门的出门按钮是可以多个并联使用的。
控制器的配置原则:
按某个局部区域有几个门来配置控制器数量。例如 一个小区域(可布线,读卡器到控制器安放位置的连线距离小于100米)有3个门,就选择一个单门控制器加一个双门控制器。
控制器有 单门双向 双门双向 和 四门单向。所谓双向就是可以接进门出门两个读卡器,也可以接一个进门读卡器和一个出门按钮。单向就是说进门接读卡器,出门必须接出门按钮。 所以,一个区域有四个门 要求进出都刷卡的话,就不能配四门控制器,需要配置两台双门双向控制器给这四个门。
有多少台控制器就需要多少台机箱和电源。
232/485通讯转换器(型号:485P )的配置原则:
如果整个门禁系统控制器的总数不超过80台,原则上只需要一台485转换器。(如果控制器的台数超过80台请参阅“如果几百上千个门进行联网应该怎样设计组网方案?”微耕的485转换器的负载能力是按255台设计的,建议控制器数量在80台以内会比较稳定,其他厂家的转换器未必有这么强的负载能力。)

备注:如果整个门禁系统只有一台控制器,而控制器的位置又可以安放在控制电脑旁,读卡器电锁到控制器的连线距离小于100米的话,则无需配置485转换器,用控制器原配的232串口数据线直接将电脑和控制器连接通讯即可。