发表于 2012-5-21 08:41:44 | 只看该作者
华为金牌代理
机房防雷方案  防雷工程技术交流QQ群
一般机房防雷,主要做电源线路以及信号线路雷电感应防护.以及防雷接地系统.机房屏蔽
1'电源防雷:由机房防护级别而定,一般我们做到三级别防雷
第一级在机房所在的大楼的配电柜装一级防雷器,10/350波形通流25KA防雷器
第二级在二级配电箱装第二级防雷器,最大通流量40-60KA
第三级在机房UPS前端安装三级电源防雷器,最大通流量20KA
再在机房设备前端安装防雷PDU排插、最大通流8KA;
2'信号方面的,现在的机房网络线都换成光纤了,这部分不涉及防雷.若网络线还是之前的双绞线那种,则得在网络线进到设备的入线端做信号网络防雷器.
有些监控机房,在视频信号进入光端机(硬盘刻录机)前段,做视频信号的防雷,一般是BNC接口.同时控制信号也要做相关信号防雷.
3'接地系统,按照国标要求,计算机信息机房的接地电阻要小于4欧姆,可共用大楼接地,如大楼接地体不足4欧姆,则得扩大接地体,另做一个地网.
机房等电位铺设:在机房的四周,铺设接地线或者铜排,把所有的避雷器的接地线以及设备外壳接地,都连在铺设的地线或者铜排上,就近原则连接.
机房做一下屏蔽。
以上是我的一写浅谈,大家见笑了,如有什么不明白的,可以大家一起详细探讨.
防雷工程、防雷产品、机房防雷工程技术交流群:146625373
电话:13532248036,  QQ:1601110331,随时恭候您.

0

主题

1

帖子

16

积分

实习生

QQ
102
发表于 2012-6-14 16:10:33 | 只看该作者
华为金牌代理
想下载 没集成币

0

主题

3

帖子

28

积分

实习生

QQ
103
发表于 2012-7-10 10:23:32 | 只看该作者
华为金牌代理
谢谢 收下啦

2

主题

10

帖子

30

积分

实习生

QQ
104
发表于 2012-8-8 11:44:34 | 只看该作者
貌似不错哦  可惜木有币!!
同方瑞博-屏显专家

2

主题

5

帖子

39

积分

实习生

QQ
105
发表于 2012-8-9 18:02:35 | 只看该作者
正准备做校园的集成项目,看看有没有需要的地方。

1

主题

6

帖子

23

积分

实习生

QQ
106
发表于 2012-8-14 11:23:09 | 只看该作者
拿出家底来下载
107
发表于 2012-8-24 11:57:01 | 只看该作者
下来看看.
108
发表于 2012-8-24 11:57:34 | 只看该作者
下来看看.

1

主题

4

帖子

26

积分

实习生

QQ
109
发表于 2012-9-14 16:53:08 | 只看该作者
回复 2# xzxy806

2

主题

10

帖子

26

积分

实习生

110
发表于 2012-9-19 21:45:25 | 只看该作者
好东西,可惜没有集成币,回复一个赚个币!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-22 09:30 , Processed in 0.115826 second(s), 22 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表