发表于 2009-10-26 21:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
2.2  楼宇自控系统(BAS)

2.2.1 概述

        根据五星大酒店智能工程技术文件及业主所提出对设备智能控制系统的功能和配置要求,并对空调系统、冷水机组、给排水系统、变配电系统、照明系统及电梯系统等相关设备的运行进行实时监控和管理。实时监控和数据采集,以及操作与节能管理的功能将由设备智能控制系统中的新加坡QA智能控制单元和上位机系统共同完成。

2.2.2 系统设计目标

        根据五星大酒店技术文件的要求,设备智能控制系统应采用集散式的结构模式,实现对BAS各专业子系统设备运行参数监测和管理,其监控功能需求包括以下几个方面:空调、直燃机、给排水、变配电、照明和电梯等设备的实时监控和管理。控制和信息采集功能将由BAS中的DDC控制器、操作站共同完成。而BMS网络的监控管理工作站将对上述的机电设备,以及保安系统、消防系统、实行一体化监测和管理,构成了BMS系统。

1)  BAS系统总体性能需求

l         通过BAS系统的优化控制提高五星大酒店内机电设备运行的合理性,节省能源消耗,减轻管理人员的劳动强度。

l         提高可靠的、经济的能源控制和分配方案,实现能源管理的自动化。

l         通过系统的统一管理和调度,充分发挥五星大酒店内机电设备整体协调与配合的再生新功能。

l         不断地、实时地提供机电设备运行状况的资料、报表进行集中的分析,作出设备管理决策的依据,实现机电设备管理工作的自动化。

l         设备智能控制系统(BAS)LAN局域网络应遵循BACnet协议,网络设备配置符合分散控制和集中监视的模式,以及资源与信息共享的原则;并提供与IBMS信息与网络集成主干网络的通讯协议和网络接口。

2)  BAS系统机电设备监控功能概述

l        空调系统设备监控功能

       空调系统的设备监控管理包括对:空气处理机、新风机、风机、冷水机组、热交换器等设备的变量参数的监视和自动化的控制。在BAS的监控管理下,使五星大酒店内的温湿控制达到最舒适的环境,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作。以求取得最低的五星大酒店运作的成本和最高的经济效益。

Þ       空气处理机监控功能

-   风机控制:风机按时间程序自动启停,运行时间累计,用风压差开关监视风机运行状态,设备维修预报警。

-   温度控制:夏季送冷风、冬季热风、过渡季节送新风以节能,根据回风温度与设定值的偏差,控制电动阀,调节冷/热水量,使送风温度维持在设定范围内。

-   风门控制:根据回风空气质量(二氧化碳含量)及室外空气温度联锁控制新风风门开度。

-    联锁控制:风机、风门和水阀联锁。

-    监测:回风温度、空气质量、过滤器状态、风机运行状态。

-    报警:过滤器堵塞报警、风机故障报警及维修预报警、温度超限报警。

-    显示与打印:变量参数、状态、报警、动态流程图(设定值,测量值、状态)。

Þ      新风机组监控功能  

-   风机控制:风机按时间程序自动启停,运行时间累计,用风压差开关监视风机运行状态。

-   温度控制:夏季送冷风、冬季送热风,过渡季节送新风以节能,根据送风温度与设定值的偏差,控制电动阀,调节冷/热水量,使送风温度维持在设定范围内。

-     联锁控制:水阀及风机按程序联锁。

-     监测:送风温度、过滤器状态、风机运行状态。

-     报警:过滤器堵塞报警,风机故障报警及维修预报警,温度超限报警。

-     显示与打印:变量参数、状态、报警、动态流程图(设定值、测量值、状态)。

Þ        冷水机组监控功能

-    冷负荷控制:根据供回水温差,供回水压差和回水流量值的变化参数,以确定冷负荷的变化量,以控制冷水机组投入运行台数。

-    冷冻水泵差旁通:根据冷冻水供回水压差检测值,调节其供回水旁通阀的适当开度,以保持所设定的压差值,以达到节能的目地。

-   联锁控制:根据冷冻水供回水温差、压差,联锁控制其旁通调节阀根据冷却水供回水温差,联锁控制其旁通调节阀,冷却塔风扇的启/停。

-   监测:冷冻水供回水温度、压力,冷冻水回水流量,冷却水供回水温度,冷冻水泵的状态、故障、水流,冷却水泵的状态、故障、水流,冷水机组的状态、故障,冷却塔风扇的状态、故障。

-    报警:所有检测的参数过限报警,水流开关报警,所有上述设备的故障报警。

-    显示与打印:变量参数.状态.报警.动态流程图(设定值、测量值、状态)。

Þ      热交换器(采暖/生活)监控功能

-   供水温度控制:根据供水传感器的检测值与设定值相比较,其差值决定蒸汽调节阀的开度。

-   水泵控制:根据回水压力检测数据,控制热水加压泵的开启/停止。以实现热水供水压力在设定范围内。

-   联锁控制:根据负荷(温差+流量)启动热交换器运行,当热水泵停止后,自动关闭热交换器的蒸汽阀。

-    监测:蒸汽温度和供水温度、供水压力,供水流量、回水温度、回水压力。

-    报警:温度、压力过限报警,水泵故障报警。

-    显示与打印:变量参数、状态、报警、动态流程图(设定值、测量值、状态)。

l         给排水系统设备监控功能

       给排水系统的监控功能主要体现在检测生活水池、饮用水箱、 污水池的水位、水泵的开/关、水压的高低,同时可以由时间程序自动控制各个泵的启停,以及阀门的运行及状态检测,并由系统管理中心制定检测和保养计划,打印检修工作单及故障提示,自动切换备用水泵。

Þ      生活和消防水系统监控功能

-   监控功能:生活水箱,水池,以及消防水池低水位时开启水泵、高水位时关停水泵。

-   报警:水箱、水池高、低水位报警、水泵故障报警。

-   显示与打印:水箱、水池高、低水报警、水泵运行状态、故障报警。

Þ      排污水系统监控功能

-    监控功能:污水池、集水池高水位时开启水泵,低水位时关停水泵。

-   报警:污水池、集水池高水位报警、水泵故障报警。

-   显示与打印:污水池、集水池高、低水位,高水位报警、水泵运行状态。

   变配电系统设备监视功能

       变配电系统的监控功能主要体现在监测和计量两个主要方面。通常在双回路供电的变压器低压侧监测和计量电压、电流、功率、有功功率以及交连开关切换状态监视;变压器的温度检测;自发电机组的电压、电流、功率、功率因数、相位、频率的监测和计量;以及自发电机组运行状态和故障报警;交连开关的切换状态监视,以及必要的动力设备联动控制。

Þ      供电回路监视功能

-   监视:变压器低压侧电压、电流、功率、有功功率。高压开关状态、交连开关状态,低压配电回路开关状态。变压器温度。

-    计量:变压器低压侧功率、有功功率。

-   显示与打印:变量参数、状态、报警、计量数据表格、动态流程图(测量值,过限值、状态)。

Þ      自发电机组监控功能

-   监视:自发电机组的电压、电流、功率、有功功率、无功功率、功率因素、频率、3相切换开关、机组运行状态、机组温升。

-    计量:自发电机组、功率、有功功率。

-    报警:电压、电流、过限(高限、低限)报警,断电报警、机组温升过限报警。

-   显示与打印: 变量参数、状态、报警、计量表格、动态流程图(测量值、过限值、状态)。

l         照明设备控制功能

       通过照明控制可以将五星大酒店内的照明设备按需分成若干组别,以时间程序来设定各分区照明设备的开/关,以达到节能效果。当五星大酒店内有突发事件发生时,照明设备组作出相应的联动配合,例如当有火警时,联动照明系统关闭,打开应急灯;当有保安报警时,联动相应的区域照明灯开启。照明控制还包括对五星大酒店的泛光照明控制、航空障碍灯控制等。

-  照明控制:以时间或事件的程序控制方式,开启或关闭按区域划分的照明组。

-  泛光灯控制:以时间程序控制方式,开启或关闭该照明开关。

-  航空障碍灯:以时间程序控制方式,开启或关闭该照明开关。

l        电梯设备监控功能

        电梯系统自身已具有运行控制和管理、状态监测、故障记录及报警等多种功能,BAS则主要是通过与电梯的通讯接口(软接口或硬接口)对其进行集中的监测和管理,电梯承包商提供电梯系统的通讯接口协议(或硬接口电气联接图),弱电分包完成彼此通讯所涉及的软、硬件方面的工作。BAS以图形的方式反映出电梯的各种运行状态,反映出故障报警状态。BMS应能自动开列电梯维护的工作单,并与电梯维修公司共同进行远程诊断和设备维护,建立电梯运行档案和维护档案。

2.2.3 BAS/江森系统功能描述

       新加坡QA系列楼宇设备自控(BAS)系统采用先进的多层次、多用户、多任务、可独立工作的集散控制系统结构,可以完成多种不同的楼宇设备自控功能。本系统也能在监测层和数据层提供容错功能和冗余功能,当控制系统发生错误时能自动切换,最大限度地保证了系统的可靠性,使关健设备和系统能连续不间断地运行。各子系统通过中央计算机管理系统集中管理,由区域的智能控制单元直接进行控制,智能控制单元与中央计算机管理系统以RS-485接口进行通信。系统中分散的智能控制单元的操作运行是高度自治的,并不依赖中央控制软件。当系统通信故障时,智能控制单元,仍然能正常完成监测和调控的功能。同样也能够利用处理局部化的原则,可以减少各计算机用户终端及区域智能控制单元之间的通讯量。五星大酒店设备智能控制系统采用ICU-C64智能控制单元。

1)  智能控制单元(DDC)功能

-  以设定的周期对采样点与调控点进行数值和状态的巡回检测,并可将检测结果传送给中央计算机管理系统。

-  智能控制单元对监测信号和输出信号进行A/D和D/A转换,设定转换的数值转换率及偏差值。

-  对模拟输入量进行正确的测量,确定合理性的数值波动区域,滤除波动值,以使系统得到正确的响应和显示正确读数。

-  对于模拟量可设定“预先警告”和“实际警报”界限,并可和实际检测值进行逻辑性比较,越限时发出相应的状态信号,并报警信息以中继方式立刻传送给中央计算机管理系统。

-  可消除开关量输入信号反跳,防止可能引起的无意义报警。

-  智能控制单元中的内存储器,注入的过程控制的PID算法和完成逻辑运算的控制算法,每一个控制回路的执行,均可由程序员设定控制程序,包括对全部输出所指定的初始值,同时系统管理中央计算机能够完成,对全部控制设定点的程序显示和修改。全部控制程序均可以由智能控制单元独立的自动执行,也可以由操作员手动执行。

-  智能控制单元监控软件具有接通、分断时间积分运算,根据开关量状态进行时间(含接通时间积算和分断时间),并与设备运行极限时间比较,实现设备管理自动化。积算的时间以1min精度累计,达1×104h以上,当设定运行时间极限积算值超过极限设定值时,系统发出请求设备维修报警。

-  由内部程序决定的输出点开/关控制。

-  由内部程序决定模拟量的输出值,用于驱动调节阀、变速电机、变频调速器、调节风门的位置。

-  智能控制单元接受中央计算机管理系统传送的各种时间程序、事件程序、逻辑控制模式、过程控制模式及控制指令,以具体实施中央计算机管理系统的所有功能。

2)  空调系统监控功能

l         空气处理机监控原理

-  空气处理机的监控原理是根据温度传感器所检测的温度送往智能控制单元与设定点温度相比较,用比例加积分、微分控制,输出相应的控制电压信号,以调节电动调节阀动作,使回风温度保持在所设定的温度范围内。

-  根据温度传感器和湿度传感器所检测的温/湿度,送往智能控制单元进行焓值的计算,按回风及新风焓值的比例,分别输出相应的控制电压信号,以控制回风门和新风门的比例开度。

-  根据湿度传感器所检测的回风管内的湿度送往智能控制单元与设定的湿度相比较,用来控制加湿阀的动作,使送风湿度保持在所需要的范围内。

-  除了以上温、湿度的控制外,变风量机组(包括变风量新风机组)还通过变频调速控制风机转速来实现对其风机出口的静压控制。

空气处理机监控功能描述

-  控制方案中的所有设定点均可调;比例带和控制死区的设定将在现场决定。

-  风机的启动和停止的控制。

-  设定低温霜冻探测器保护风机。

-  根据出口温度设定点调节冷水/热水电动阀来控制室温,具有冬、夏换季的功能。

-  根据回风空气湿度的设定点来调节冷水阀以达到除湿的作用。除此之外,系统还

      将监测以下参数:

-  过滤网阻塞报警。

-  电气联锁停车报警。

-  室外温度、湿度监测,风向、风速监测。

l         新风机组监控功能描述:

-  风机的启动和停止的控制。

-  设定低温霜冻探测器保护风机。

-  根椐送风温度调控电动调节阀。





-  控制和显示新风机组风机的启停及状态、故障和压差报警。

-  根据送风湿度和室外新风湿度进行湿度调节。

-  电气联锁停机报警。

l         冷水机组的监控原理

       冷却塔与冷水机组自控系统分别由冷却塔和冷水机组成,其自控工作原理如下:冷水机与冷却水泵、冷却水泵和冷冻水泵以一对一方式运行,由ICU程序或手动起动。冷水机组投入运行的顺序为冷却水泵→风扇→冷水泵延时启动→冷水机启动。关停机时,顺序相反。冷水机混水供水的温度,决定冷水机的启/停。当温度高于设定值时,第一台冷水机启动。ICU控制根据混水的供回水温度对冷水总流量进行热量计算,从而实现冷水机优化投入运行的台选控制。控制顺序,如前所述。通过供回水压力测量,ICU控制调节旁通水阀,从而使供水与回水实现旁通,以保持所要求的压力差值。同时,冷却水泵用ICU程序启/停或手动控制方式,冷却水供水温度控制冷水旁通水阀。当供水温度低于某一设定值时,开大旁通水阀,当回水温度高于某一设定值时关小旁通水阀。根据冷却水供水温度启/停冷却塔风扇。当冷却水供水温度低于某一设定值时,关停冷却塔风扇。系统通过ICU的优化控制使冷却塔与冷水机组系统达到节能的目的。其监控方式通常为:

-  冷水机组的群控功能,根据负荷自动启停冷水机组,并具有设定和修改冷水机组启停顺序功能。

-  水泵控制,当旁通流量达到一台泵流量时,关停一台水泵,当压差低于设定值时开启水泵。并显示冷冻水泵、冷却水泵的运行状态和故障报警。

-  冷却塔风机的启停控制,以及风机运行状态显示和故障报警。

-  对冷水机、冷却水泵、冷冻水泵、冷水塔风机的启停顺序进行逻辑控制。

-  冷水机组停机时,关闭冷水机组的冷冻水双位电动阀;并关停相应的冷冻水泵。显示各冷水机组的冷冻供回水供回温度;以及冷水机组的运行状态和故障报警。

l         冷水机组的的监控功能描述

五星大酒店的冷水系统由冷水机组,冷水泵,冷水循环泵,冷却水塔和旁路系统组成。它们分成两组。BAS自控系统对冷水机系统的监控功能如下:

-  冷水机组的独立控制

    各个独立的冷水机组及其相应的冷水泵、冷水循环泵、和冷却塔风扇将构成一个单位,进行各自独立的运行状态监测,有顺序的开/停控制和联锁停机的报警。

-  冷水机组的均匀启停控制

    冷水机组以星期为单位运行。在每个星期的开始,系统将进行冷水机组的优先权计算。上个循环中运行时间最少的机组将会设定为最高的优先权,循次而定。因而在本星期有最高优先权的机组先开始运行。如果这台机组有故障,就由次高优先权的机组代替。

-  冷水机组的最优化开停控制

    BAS监控系统提供一套自适应的监测和计算方案来实现冷水机组的最优化控制。它将综合室外温度、室内温度和冷媒温度来决定冷水机组的开停时间,以达到节能控制同时又达到空调系统的调节作用。

-  冷水机组的节能控制和循环时间优化

    BAS监控系统在进行依据优先权控制的同时,也计算冷水机组的运行效率,来控制机组的开停,以提高系统的效率。系统也设定了最短运行时间(30分钟)、开机延时(30分钟)和足够的转换死区。

-  冷水温度设定

    冷水温度是根据室外温度来控制的。控制器的输出是4到20毫安的电流信号。若冷水机组是用脉宽调制原理控制的,则用一个毫安/脉宽调制转换器。

-  紧急状态下的控制

    如果冷水机组的自动控制系统失灵,冷水系统可以设定为手动方式控制。由手动按钮进行开停控制。如果其中一台冷水机组失灵而其他设备工作正常,操作员可在控制中心切换到其它机组。

-  旁通控制

    旁通控制是根据进、出冷水的差压来控制旁路阀,以维持阀两边的压差。

3)   给排水系统监控原理与功能描述

      根据系统需求,对空调水系统、生活用水系统的设备运行状态进行监视、故障报警和启停控制,自动切换备用水泵;对水泵、水箱、关健阀门和水池(水箱)的水位进行监视,报警及故障提示。对给排水系统进行节能控制,系统管理中心制定检修和保养计划,并按照系统运行状况自动开列设备维护和管理工作单。

4)   变配电系统监控原理与功能描述

      对高低压控制柜切换开关的电压、电流、功率、功率因素、相位、频率的数值进行统计、过限报警以及状态监视。对变压器的进行温度监视。对系统进行节能控制,交连开关的切换状态监视,以及动力设备联动控制。故障报警和负荷记录分析,对自发电机组的参数、工作状态进行监测,显示故障和过载报警。

5)   公共照明系统监控原理与功能描述

       可以将建筑物内的照明设备按需分成若干组别,以时间区域程序来设定设备的开/关,以达到节能效果。当建筑物内有事件发生时,照明设备组作出相应的联动配合,如火警时,联动照明系统关闭,打开应急灯;当有保安报警时,相应区域的照明灯开启。建筑物的艺术照明和室外照明的自动控制。

6)   电梯系统监控原理与功能描述

       联接与电梯系统的网络通讯,对其进行集中监测和管理。通过系统管理中心,以图形方式显示电梯的运行状态,当电梯发生故障时,向系统管理中心报警。建立电梯运行档案和维护档案,对系统自动作出维护工作单。此外五星大酒店还采用读卡机对电梯进行夜间和节假日的使用管理.

7)    综合节能原理与管理功能

       综合节, 能管理在智能建筑物设备管理内容中是一个重要的课题,这是由于智能建筑物的机电设备都采用了自动化的监视和控制,使得智能建筑物利用BAS系统的综合节能技术变为现实。同时实现智能建筑物的节能也是建设智能建筑物的追求目标。通过节能管理,节省建筑物的运行和管理费用和成本,是智能建筑物高效率和高回报率的具体体现。因此智能建筑物的节能管理是智能建筑物管理的重要内容。而我们所提供的设计,不仅仅包括软硬件的集成设计,同时也充分考虑到五星大酒店弱电智能工程对建筑物今后运作、酒店及物业、维修等综合管理方面的支持。五星大酒店的节能管理不但包括原有传统建筑物所采用的节能方法,更重要的是采用先进的科技来达到更准确的调整和控制,使能源的消耗更趋合理。其内容和对象包括建筑设计、空调系统、照明与设备等。

      传统的建筑物由于没有采用楼宇设备自控系统(BAS)或者有些建筑物也采用了BAS系统,但是由于自动控制精度及联动控制程度不高,往往造成夏季室温过冷(低于标准设定值)或冬季室温过热(高于标准设定值)。这种温度过冷和过热的现象,不但对人体的健康和舒适性来讲都是不适宜的,同时也浪费了能源,因此选择高控制精度的楼宇设备自控系统(BAS)是满足建筑物室内温湿控制精度的前提要求。根据研究结果,当空调系统对温度的控制精度相对超过1℃范围时,所造成的能耗损失将在10%以上。可以这样来理解,空调系统温湿度控制精度越高,不但舒适性越好,同时节能效果也越明显。

       对空调系统最远端和最近端(相对于空调系统供回水集水器而言)的空调机在不同供能状态和不同运行状态下的流量和控制效果测量参数分析可知,空调系统具有强烈的动态特点,运行状态中自控系统按照热交换的实际需要动态地调节着各台空调机的电磁阀,控制流量进行相应变化,因此总的供回水流量值也始终处于不断变化之中,为了响应这种变化,供回水压力差必须随之有所调整以求得到新的平衡。从这一点出发在硬件一定的条件下流量的监控是节能的关键,必须随动调节。通过实验数据建立相应的变流量节能控制数学模型(算法),将空调供回水系统由开环系统变为闭环系统。通过杭州博物馆空调系统的实际运用证明,采用以流量为主的空调能源随动控制算法后,温度控制精度为±1℃,湿度控制精度为±2%,节能效果为40%以上。

我们将在广场五星大酒店BAS系统中采用以下节能措施:

l         提高室内温湿度控制精度

建筑物内温湿度的变化与建筑物节能有着紧密的相关性,据美国国家标准局统计资料表明,如果在夏季将设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗。如果在冬季将设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗。因此将建筑物内温湿度控制在设定值精度范围内是建筑物空调节能的有效措施。下表是欧美等国对不同建筑物内温度设定值,并要求其控制精度为:温度为±1.5℃,湿度为60±5%的变化范围。因此我们在方案中将稳度控制精度定为<=±2℃。


   建筑物类型



季节


医院/博物馆


   酒店


  写字楼


  公共场所





夏  季


220C


23.50C


250C


26.50C



冬  季


220C


20.50C


190C


180C




欧美等国对不同建筑物内 (夏季/冬季)温度设定值

l         新风量控制

       从卫生的要求出发,建筑物内每人都必须保证有一定的新风量,但新风量取得过多,将增加新风耗能量,以邻近苏州市杭州地区酒店为倒,在设计工况(夏季室温26℃,相对湿度60%;冬季室温22℃,相对湿度55%)下,处理一公斤室外新风量需冷量6.5kwh,热量12.7kwh,故在满足室内卫生及舒适性要求的前提下,减少新风量,有显著的节能效果。新风量的大小主要根据室内允许CO2浓度来确定,CO2允许浓度值取0.1%(1000ppm),每人所需新风量约为30m3/h左右。但是,以CO2浓度作为指标,不仅考虑了CO2的人体的有害影响,也综合考虑温湿度、废气和粉尘等其他污染因素的影响,因而在除了CO2气体之外的其他因素良好的情况下,可以考虑减少新风量。例如美国ASHRAE90-80规定,有回风的空调系统可以使新风量减少到33%,可以实施新风量控制的措施有以下几种方法:

    -  在回风道上设置CO2检测器,根据回风中CO2气体浓度自动调节新风风门的开启度。

    -  根据建筑物内人员变动规律,并采用统计学的方法,建立新风风阀控制模型,以相应的时间而确定的运行程式进行程序控制新风风阀,以达到对新风量的控制。

l        空调设备最佳启停控制

   通过BAS系统对空调设备进行建筑物预冷、预热的最佳启停时间的计算和控制,以缩短不必要的预冷、预热的宽容时间,达到节能的目的。同时在建筑物预冷、预热时,关闭室外新风风阀,不仅可以减少设备容量,而且可以减少获取新风而带来冷却或加热的能量消耗。

l        空调水系统平衡与变流量控制

   空调系统的节能控制算法是智能建筑物节能的核心,通过科学合理的节能控制算法,不但可以达到温湿度环境的自动控制,同时可以得到相当可观的节能效果。

   空调系统的热交换本质是一定流量的水通过表冷器与风机驱动的送风气流进行能量交换,因此能量交换的效率不但与风速和表冷器温度对热效率的影响有关,同时更与冷热供水流量与热效率相关。通常在没有采用对空调系统进行有效的空调供水系统平衡与变流量管理时,常规的做法是以恒定供回水压力差的方式来设定空调控制算法,结果温湿度控制精度很差,能量浪费也是极其明显的。这是由于在恒定的供回水压力差之下,自平衡能力很差,流量值与实际热交换的需要量相差甚远,因而往往造成温湿度失控,能量浪费和设备受损。

       通过对空调系统最远端和最近端的空调机在不同供能状态和不同运行状态下的流量和控制效果测量参数分析可知空调系统具有强烈的动态特点,运行状态中自控系统按照热交换的实际需要动态地调节着各台空调机的电磁阀,控制流量进行相应变化,因此总的供回水流量值也始终处于不断变化之中,为了响应这种变化,供回水压力差必须随之有所调整以求得新的平衡。从这一点出发在硬件一定的条件下流量的监控是节能的关键,必须随动调节,通过实验数据建立相应的变流量节能控制数学模型。将空调供回水系统由开环系统变为闭环系统。

通过以上我们所采取的节能措施,可以确保五星大酒店总的能耗节约达25%以上。

2.3  综合保安与闭路电视监控系统(SMS&CCTV)

2.3.1 概述

       根据五星大酒店在智能化系统工程技术文件中所提出对综合保安系统的要求,同时依据国家公安部门对安全防范系统的设计规范,在本方案中采用新加坡TW8000综合保安集成管理系统,该综合保安集成管理系统由以下保安专业子系统组成:防盗报警系统、出入口控制系统、闭路电视监控系统、巡更系统和报警联动系统组成。以现代化的安全防范技术确保酒店内人身和财产的安全。  

        综合保安集成管理系统可以与BMS建筑物管理系统综合为一元化的集成系统,实现对楼宇自控(BAS),保安管理(SMS)和消防报警(FAS) “三位一体” 的集成管理,增强了对突发性、灾害性事故的防灾与抗灾的能力。

2.3.2 系统设计目标

      根据我们的设计,五星大酒店的综合保安集成管理系统由防盗报警系统、出入口控制系统、闭路电视监视系统、巡更系统和报警联动系统组成。

1)  设计依据:

—  GB/T 75-94 安全防范工程程序要求。

—  GA38-92 营业场所风险等级和防护级别的规定。

—  GA/T 78-94 安全防范工程费用概算定额编制办法。

—  国家其他有关规定。

2)  设计的指导思想:

    采用现代化的安全防范和系统集成技术,系统要具有先进性,有扩展和联网能力,并与分布式系统结构相适应,系统功能具有动态更新的能力。系统在总体规划,综合功能设计,保安产品选择等方面,系统应具有硬件设备共用,软件资源共享。设备配置优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。

3)  风险等级与防护级别:

    根据中华人民共和国公安部“安全防范工程程序与要求”及有关规定。按照国家安全防范等级规定:五星大酒店应列为一级风险单位,并应采用一级安全防范报警系统。同时,根据公安部提出的一级防范报警系统的规范要求,应能满足以下三条基本功能:

—  对信号传输线路和探测器的状态进行检测,并能显示报警部位。

—  多路同时报警时,能够显示记录任何一路报警信号及报警部位,杜绝误报和漏报。

—  重要防护区域和重要部位报警时,应具有图像和声音复核、记录存储、打印功能。

4)  保安系统的组成和布防:

    根据五星大酒店使用功能和管理特点,综合保安系统设防划分为以下三个部位:

—  公共部位:电梯、扶梯、主要出入口通道、车库进出通道、大厅、对外通道门、消防通道门。

—  要害部位:库房、财务室、档案室、领导办公室、计算机、通讯中心机房等。

—  重要设施部位:系统监控与管理中心、发电机房、变配电室、通讯机房、冷冻机房、空调机房、楼层弱电井。

       对于公共部位、要害部位,必须达到“GB38-92”规定中的一级安全防范要求,对于重要实施部位应达到重点监控和以五星大酒店能够保证正常运行管理的要求。

为对上述部位进行安全管理,加强对灾害和突发事件的防御能力,应建立一个智能化的计算机监控和管理平台;并实施对防盗报警、出入口控制(包括智慧卡系统)、闭路电视监控、巡更管理和报警联动等各保安专业子系统全面的监控和管理。

根据五星大酒店业主对其保安监控和管理的实际需求, 五星大酒店综合保安系统方案以防盗报警、出入口控制、闭路电视监控、巡更管理,以及综合保安系统(SMS)与BAS和FAS的联动控制作为重点。

2.3.3 综合保安集成管理系统(SMS/TW8000)的基本特点

       通常的保安管理系统(SMS)都采用分离系统的方式进行设计,因而造成不能将建筑物内的各个保安子系统的监视、控制和管理集中在一起,这种分开监控和管理的结果形成一些相互断开的独立系统,不但造成大量重复的硬件设备和操作,管理人员需要熟习掌握各个不同厂家系统的技术,因而带来系统的高投资,昂贵的技术培训和维修成本。更重要的是由于整个SMS系统没有从综合安全防范的角度出发,因此系统的设计根本不可能达到防盗报警、出入口控制、闭路电视监控和巡更管理相互之间的协调、联动和形成整体防范的功能,系统的设计得不到优化,因而系统综合防范的能力很低,甚至造成安全防范方面的漏洞和死角。

        在本方案中所提供新加坡SMS/TW8000综合保安集成管理系统完全基于目前国际上先进的分布式控制理论而设计的集散型系统 (DiTWributed Control SyTWem)。采用目前国际上的主流技术,综合利用现代计算机技术(Computer)、现代控制技术(Control)、现代通信技术(Communication) 和现代图形显示技术(CRT)即4C 技术。通过集成保安监控和管理计算机系统的实时局域网(LAN)网络将分布在监控现场的区域智能控制单元联接起来,共同完成集中监视、操作和管理。系统也可以通过Intranet或广域网络(WAN),实现桌面计算机系统对酒店内安全状态的监视;以及远程的系统维护管理。系统中央监控管理计算机(SC)通过设置在外部的智能控制单元(ICU),实现对现场报警点(DI)状态的询问、请求、解释、应答、自检、巡检,同时也实现对现场控制点(DO)完成基本常规的或复杂的逻辑组态控制及综合联动控制等功能。现场报警点的自动监视、检测,监测状态的自动记录和保存,提供长期的报警点、受控点的联动状态和执行情况的报告。现场报警点报警状态的确认处理,利用系统软件设定的报警响应条件,确认正确的报警状态,以消除误报。

SMS/TW8000综合保安集成管理系统可以提供与五星大酒店内独立设置的消防系统(FAS))和楼宇自控系统(BAS)的联动功能。当五星大酒店内发生保安报警时,楼宇自控系统将与保安系统进行信息交换并完成相应的联动控制。当酒店内发生火灾报警时,保安系统将与消防系统进行信息交换并完成相应的联动程序,同时也可联动保安系统的闭路电视监视系统的摄像机,进行火灾报警点的图像复核,以帮助值班人员观察火情和确定火势。

SMS/TW8000综合保安集成管理系统的主要技术性能是:

—  保安监控系统功能包括:防盗报警、出入口控制、闭路电视监控和巡更管理,以及与BAS、FAS系统的有机结合和提供BMS具有互操作与快速联动响应的能力。

—  保安监控系统建立在计算机LAN网络平台上,并具有通过桌面计算机浏览器,并在LAN网络安全管理的受权下实现保安监控的能力。

—  保安监控系统中央监控与管理计算机平台,采用统一的操作界面环境,选用图形人机界面和Windows NT分布式操作系统。

—  保安监控系统网络可以与公共通讯网络(如电话网络)互联组网。

—  保安监控系统网络具有与广域网(如Internet)互联的能力,并可以在网络安全管理的受权下实现远程的保安监视和维护管理功能。

—  保安监控系统具有系统故障自诊断的能力,并可以实现远程故障诊断的功能。

—  保安监控系统所采用的硬件和软件均采用模块化结构,具有完全的开放性,可以通过网关集成不同厂商的保安监控系统产品(如:IC卡系统、CCTV系统等)。

—  保安监控系统的更改、扩充和功能提升都不会影响保安监控系统的正常运行。

—  保安监控系统具有高可靠性,并具有容错和互为备份的能力。

—  保安监控系统具有合理的性能价格比,并在技术发展与功能提升时都可以保护现有的软硬件投资,同时也可以充分利用和兼容现有的软硬件资源。

—  保安监控系统可以在国家公安部门确定的安全监控标准和功能的前提下,通过系统提高保安管理的高效率和严密的组织体系,减少系统操作、管理,以及设备维护人员。

       通过以上SMS/TW8000综合保安集成管理系统的特点和技术性能,可以实现对于五星大酒店进行先进科学的、智能化的保安监控和管理,从而满足与达到:

—  确保五星大酒店内人员生命与财产的高度安全性和对灾害的防御能力。

—  集中的、分布的、自动化的操作和管理。

—  提供可靠正确的报警信息,并实现综合的优化报警处理,消除误报和漏报。

—        及时地、不间断地提供五星大酒店内保安防范系统运行状态的资料、并自动进行分析,可作为保安部门领导掌握保安状况的重要依据。

2.3.4 综合保安集成管理系统(SMS/TW8000)软件功能

l        保安操作员管理

       设定保安操作员的姓名和操作密码、操作级别,设备控制权。系统对进行操作的保安员,以本人姓名和操作密码的方式鉴别和管理。系统只赋予保安员进行同级别的数据访问及修改权和设备控制权。系统记录并存储保安员进行数据访问或修改、操作控制设备的时间、本人密码以及有必要加以记录的操作内容。

l        报警信息显示和打印

       通过电脑显示器信息页窗口,提供实时的报警点状态信息(包括:报警点编号、地址、时间、警报状态、保安员确认时间),每一条报警信息可以保留三十天或设定某一些信息需长期保留。系统同时输出给打印机打印(双色打印:警报信息--红色;普通信息--黑色),同时模拟显示屏上相对应报警点的LED明显闪烁。

l         图形显示和控制

       系统采用多窗口图形技术,可以在同一个显示器上显示多个窗口图形。窗口图形以绘制的建筑平面图、设备运行图、系统联动图作为基本图形,并在基本图形上嵌入报警输入点(DI)或受控输出点(DO),或智慧卡读卡机控制输出点(CAU)的动态图型标记和动态数据。当探测器报警时,系统显示基本图形上相应报警物理位置点的动态图型标记,以表示报警点的状态(例如:本系统报警点有四种状态,a.正常、b.警报、c.线路开路、d.线路短路,显示采用四个不同的图型标记,来表示这四种状态),保安员也可以通过动态图型标记提取该点的初始设定值和警报记录,对于受控输出点,可以通过动态图型标记进行手动控制(例如:照明灯的开启或关闭、改变门智慧卡读卡机的读卡方式等,实现一卡开门、一卡加密码开门、双卡开门等)。

l         警报的处理

        当某探测器发出警报时,中心监控电脑的显示器(CRT)立即弹出显示该报警点所在的建筑平面图,同时图上该点的动态图型标记除表示警报状态以外,其标记还明显闪烁。值班保安员应在规定的时限内(如30秒内)通过鼠标器点按闪烁的图型标记,以确认该报警点报警状态。系统可设置20个报警级别,保安员可以给探测器按警报级别或类型来分类,当多个探测器报警时,保安员可以根据CRT显示的警报管理窗口图形的提示(显示器可以同时显示报警点窗口图形和警报管理窗口图形),提示内容为这些报警点的级别和探测器类型。以便让保安员按轻重缓急来处理这些报警点的报警。因此即使在多个探测器同时警报时,也不会丢失报警信息。

l         汇总报告

       系统可以提供多种形式的各类专门报告书。例如:以时间划分报警点状态的报告书,以探测器类型划分报警点状态的报告书,某保安员操作系统的报告,持卡人的登记资料报告,以时间划分某持卡人进出控制通道的记录报告,某读卡机在某一段时间内读卡人员的名单;员工考勤的记录报告等。整理的报告文件可以按报警器类型、时间区间、报警级别等分类,分别进行统计制表。

l         智慧卡管理

        系统可使用智慧卡对出入通道进行控制,同时也可以作为员工的工作证件,在卡中记录本人的个人资料(例如:人事、工资、考勤等)。智慧卡技术是目前国际上一项高科技技术,在国际上称之为Smart Card。它是由一片微电脑芯片组成,具有独立的CPU和RAM,RAM的容量可以从1K到64K,卡上的RAM可以记录个人档案、事件记录、个人肖像等等。智慧卡较磁卡更安全,因为它不可能被复制同时智慧卡比磁卡具有更大的存储容量 (通常磁卡仅记录几十个字节), 因此在高保安区的门禁系统,采用智慧卡读卡机进行监视和控制是最好选择。

l         工程辅助设计

        系统提供给管理员(工程师级),进行本系统工程辅助设计的工具软件。管理员可以自行设定和修改报警输入点(DI),受控输出点(DO),智慧卡读卡机(CAU)的初始设定值,编制和修改时间控制程序,事件响应(联动)程序,绘制和修改基本图形,动态图型标记。

l         系统故障自诊断

        当系统的硬件或软件发生故障时,系统通过动态图型标记或文字的方式,提示系统故障的所在和原因。系统硬件故障主要包括:中央计算机、数据库、现场控制器、探测器、受控设备等的故障。系统软件故障主要包括:系统软件各层文件包、现场控制器软件的故障。系统软件均采用模块式结构,便于迅速排除故障和缩短维修时间。

l        报警信息与文件资料分离传送

       系统可以将报警信息或文件资料,按设定的信息内容和路径传送给网络上指定的计算机终端或打印机以确保系统报警信息和文件资料的保密性。

l        远程报警与维修管理

       重要的警报和故障,系统可以自动通过电话或无线寻呼系统,通知指的保安主管或设备维修人员。

2.3.5 各保安专业子系统功能描述

       五星大酒店采用综合保安集成管理系统的硬件和软件,组成五星大酒店的现代化高保安系统。同时可以实现与楼宇自控系统BAS系统集成联网。该系统完全可以满足公安部提出的一级防范报警系统的规范要求和五星大酒店技术文件中提出的基本功能要求。

       五星大酒店综合保安管理系统的各保安专业子系统包括:

—    防盗报警系统

—    出入口控制系统

—    闭路电视监控系统

—    巡更管理系统

—        SMS与BAS和FAS联动控制系统

       整个系统的硬件和软件采用模块化结构,便于系统的升级和扩展,同时也利于调试和维修。以下将就各子系统的配置和功能作一个基本的介绍。

1)  防盗报警系统

      防盗报警系统是防入侵、防破坏的重要技术手段,根据五星大酒店不同部位的重要程度和风险等级要求以及现场条件,拟安装不同类型的探测器进行一般防护和重点防范,对它的主要功能要求是:

—  报警控制系统使用操作员密码,根据操作员级别能对前端各报警探测器,如:红外探测器、双鉴探测器、门磁感应器、紧急报警按钮等,可能按时间或按区域,以及事件编程,进行设防或撤防;

—  报警系统能对系统运行状态和信号与线路进行检测,在发生故障时发出故障报警信号,并能通过图型显示报警部位和报警的状态。

—  一路或多路探测器报警时,能够显示报警部位和数据(报警类型、探测器号、时间等)并能打印和记录,还能按照预先设定的优先级别,分轻重缓急进行处理;

—  公共区域和重要部位报警时,应有现场声音和现场摄像机图像进行复核和记录。

2)  出入口控制系统:

      出入口控制系统基本功能是对酒店内各重要部门、保安监控室和计算中心、通讯机房等重要部位的通行门、电梯,以及主要的通道口进行出入监视和控制。系统可采用以下三种方式实现对五星大酒店内的出入口进行监控。

     第一种方式是在通行门上安装门磁感应器,这种方式是一种非常行之有效的监控方式,当通行门开、关时,安装在门上的门感应器,会向系统监控管理中心发出该门开、关的状态信号,同时系统监控管理中心将该门开、关的时间、状态、地址,记录在系统电脑硬盘中。我们也可以利用时间响应程序,设定某一时间区间内(如:营业时间8:30-17:30)被监视的门开、关时,无需向系统监控管理中心报警和记录,而在另一时间区间(如:闭门时间17:30-8:30)被监视的门开、关时,向系统监控管理中心报警,同时记录。

       第二种方式,是在需要监视和控制的通道门(如:楼梯间通道门、防火门、弱电井门等)上,除了安装门磁开关以外,还要安装电动门锁,系统监控管理中心除了可以监视这些门的状态以外,还可以直接控制这些门的开启和关闭,也可以利用时间响应程序,设定某一时间区间(如:上班时间的8:30-18:00),门处于开启的状态,当下班以后, 门处于闭锁的状态。也可以利用事件响应程序,如当发生火警时,联动相应楼层的通道门、防火门立即自动开启。

     第三种方式,是在需要监视、控制和身份识别(如密码或影像识别)的门上除了安装门磁开关,电控锁,还要安装智慧卡读卡机。在高保安区的门禁系统,采用智慧卡读卡机进行监视和出入控制是最好选择。智慧卡系统功能的灵活性强。

3)  闭路电视监控系统

       闭路电视监控系统是获取视觉信息最可靠、最重要的手段,为确保五星大酒店的高度安全和对突发事件的防范取证能力,对五星大酒店的公共及要害部位,例如:大厅、电梯、扶梯、重要的出入口、楼梯通道门等处进行监视,辅助保安系统对于五星大酒店内的现场情况进行实时监视,报警时通过闭路电视系统进行取证复核记录。闭路电视系统配置160路输入16路输出的视频矩阵,其基本主要功能如下:

       主控、副控键盘能够通过键盘对所有摄像机进行控制(云台控制、镜头控制等)。系统采用矩阵形式,任何一台摄像机的图像可以切换到任何一台监视器上进行观看,在不同的监视器上可以进行不同的时序切换或固定画面的显示。主控制台采用多媒体技术进行视频画面切换,方便用户使用,减轻操作人员的培训压力。系统可在银行保安主管领导办公室配置一个付控中心,付控中心设置多媒体OA电脑,既能用于办公自动化使用,又可以对闭路电视监控系统进行图像监视。所有被显示画面,能任意编程,自动或手动切换,在画面上显示摄像机部位号,地址名称和时间日期等。图像监视器对电梯摄像机画面自动插入电梯所处楼层位置字符,保证在电梯发生异常情况时保安人员能准确知道电梯所处位置。电视系统可以和报警系统、出入口控制系统联动,当发生报警时能自动切换到指定一个或几个监视器上进行显示并自动录像。根据五星大酒店对保安信息的特殊要求,采用长时间录像机进行与报警同步的实时录像。

       本方案提供的CCTV系统具有全新的WINDOWS环境下的汉化操作功能,不仅可通过操作菜单实现系统之切换控制功能,且可提供摄像机的现场分布图。用户可在此分布图上直接切换所需图像至当前监视器上,也可直接调整总线设置分控。以上两套多媒体主机系统结合了当前最先进的多媒体技术,实现了多媒体视、音频处理功能应用于监控系统上,使用户控制操作更为方便。

       根据业主所提供的图纸及公安局技术防范的要求,对于酒店的主要出入口通道、电梯轿箱及电梯间等处安装摄像机进行监视。

l        多媒体CCTV系统功能

—    控制中心工作人员可任意固定和任意编程切换图像

—    编制的程序具有断电储存功能

—    系统具有键盘令可限制无关人员使用系统

—        可为用户提供可编程的时段

—        时段还可用于报警联系表的自动编程

—    通过微机键盘可在每个输出的图像叠加中、英字符和时间

—    系统可与“110报警”联网

l         摄像机分布

       五星大酒店共配置摄像机64台:其中彩色固定式摄象机38台,主要分布在车库、酒店各出入口通道、楼梯口和电梯间等处(详见CCTV系统楼层分布图)。电梯专用黑白摄像机10台,用于酒店内10部电梯内。另外在一层大厅内外,以及地下停车场与五层大厅共设置16台三可变云台彩色摄象机。

l        TW8000多媒体主控平台(TW8000 CM-PIONEER/V/A)

       酒店内部CCTV监控系统由多媒体电脑主机、视频矩阵切换箱、中文字符箱、云台解码箱及报警与控制箱等组成。

—        PC 586 主机 16M 内存 2.1G 硬盘 TW8000 9.0版本软件,配声、视霸卡

—        提供Windows环境下汉化操作菜单

—        完善的在线帮助功能

—        以RS485半双工通讯方式与系统其他设备及现场之终端通讯

—        通过菜单操作,实现对现场摄像机云台、镜头等16个动作的控制,且可任意设定分组循环及定点切换

—        用户可直接绘制摄像点分布图,且於主机上完成图象分割处理、录像机定时开启等设定

—        作为主控室控制主机,可设置分控点控制权限及范围等

—        可支持多路报警,能与防盗报警联网,报警发生时,可连续处理下列动作:

—        报警所在区域地图自动弹出,并进行闪烁

—        语音提示报警所在地

—        将事故现场情况自动切换到设定的监视器上

—        自动打开录像机进行跟踪录像

—        将报警情况自动送到打印机及计算机中储存起来,以便日后查询

—        有多路报警时可同时将多路报警处的图像同时切换到监视器上同时录像

—        可同时录取8幅报警画面

—        可对字符发生器之产生字符进行写入或修改

—        可由用户任意设置、改变、取消时间日期标题并以汉字显示

—        完全的用户编程功能。可根据用户需要通过编程实现所需功能,编制的功能菜单可打印输出,并有密码保护

TW8000智能型视音频切换器(CSW-64V8)

—        采用智慧型矩阵切换模组,稳定度高,可塑型强

—        有6组RS485串行通讯接口,及2组并行通讯接口

—        由1套TW8000智慧型矩阵切换主机最大可扩展至320路摄像机输入32路监视器输出

—        矩阵视频切换,320路摄像机信号可任意切换到32个监视器上

—        NTSC/PAL/彩色/黑白均适用

l        智能型中文字符发生器(CCG-800)

—        一个字符发生器可叠加中西文、数字字符及时间於8个监视器上,可叠加摄像机编号地址等相关字符与相应监视器,亦可叠加系统时钟,字符亮度可调

—        当使用CM-PIONEER系列控制主机(不包括触摸屏控制主机) 控制时,用户可直接编程写入或修改字符

—        具与CSW-800通讯接口

—        标准19"机框

l        智能终端箱(CIT-800)

—        安置於现场,一般一个摄像装置需配以一个智能终端箱通过对主控室转送过来的控制信号解码,控制摄像装置16个动作

—        可输入8个报警点信号

—        体积小,安装方便

       考虑到现场有32台摄像机,从系统的先进性、稳定性和可靠性方面出发,本系统控制主机选用进口系统矩阵切换主机。现选定新加坡TW8000/CSW-32V8型,它具有32路视频输入,8路视频输出。输入输出比例满足业主要求,其优点是:

—        模块化结构便于今后的扩展,器件的集成度高,质量可靠。

—        系统配置简练,减少了主机的外配套连接设备,便于今后的维修。

—        具有报警输入接口,可实现系统的报警联动。

    用户通过操作键盘可以随心所欲地进行编程,所编程的图像信号显示方式,即可以固定显示,也可以时序方式显示,时序方式显示时,既可顺时序方式又逆时序方式,并且参与时序显示的摄像机台数和时间间隔均可进行任意设置。

l         多画面图像处理器与长时间录像机的控制

       取用TW8000配套的CRP-2000型遥控器,可以在主控平台上有效集中的控制多画面图像处理器和时滞录像机全部可控功能。本系统取用2台。

    多媒体电脑主机是通过RS485通讯来实现对遥控器的控制的。当主机接收到系统某处报警信号时,主机能通过遥控器实现启动多画面图像处理器和时滞录像机,以便录像并在监视器上显示。

l         显示部分

       根据业主提供系统图纸,显示部份分为三个部分:酒店内部监控由1台多媒体控制主机20”CRT显示屏、1台34”彩色收监器、8台25”彩色收监器组成,对摄像机信号实现分组监控。

4)  巡更管理系统:

      巡更管理系统,主要由智慧卡读卡机、巡更开关组成巡更管理站。其主要功能,是保证五星大酒店内保安值班人员,能够按时间、地点顺序地对酒店内的各防范区域的巡更站进行巡视,同时保护巡更人员的安全。通常在巡更的路线上安装巡更开关,巡更保安人员在规定的时间区域内到达指定的巡更站,并且用专门钥匙开启巡更开关或用巡更卡读智慧卡读卡机,向系统监控管理中心发出“巡更到位”的信号,系统监控管理中心同时记录巡更到位的时间、巡更站编号;如果在规定的时间内指定巡更站未发出“到位”的信号,该巡更站将发出报警信号,如果未按顺序开启巡更开关,未巡视的巡更站也会发出未巡视状态信号,并记录在系统监控管理中心。

5)   SMS与BAS和FAS的联动控制系统

       目前一些保安系统(SAS),不能与楼内的楼宇自控系统(BAS)和火灾报警系统(FAS)进行联网交换信息,造成各系统之间的完全分离。这种分开建设、分离管理的结果形成一些相互断开的独立系统,造成系统之间不能协调一致,管理人员不能充分的综合利用各系统的信息资源和硬件设备,进行全局突发事件的控制和管理。采用“三位一体”的联动控制系统,将有效的提高五星大酒店防灾抗灾的能力。

      通常可以采用以下两种方式进行保安系统与楼宇自控系统和火灾报警系统的联动控制。

      第一种是通过软件通信方式,利用RS-232C或RS-485 接口实现系统之间的数据交换。这样各系统之间可以实现资源共享,便于集中的监视、综合事件分析和联动控制。如:当有火警时可以联动保安系统中的CCTV系统对火警发生的地点进行监视和录像;而当发生防盗警报时,又可以利用楼宇自控系统打开报警楼层的照明,并封锁电梯和相关通道门,以便进行监视和控制。这种方式充分利用集成系统在集成性、信息交换的互补性,同时系统在将来功能扩展时具有很大的灵活性。但需要进行各系统之间软件接口通信协议的二次开发和配置相应的硬件接口设备。

      第二种方式是利用各系统的硬结点(DI/DO)实现各系统间的信息传递和联动控制,即将综合保安系统(SAS)、楼宇自控系统(BAS)和火灾报警系统(FAS)的报警信号通过各自的输出点传送给对方联动系统,以实现系统之间的联动响应。这种方式需要适当增加系统的监控点,但实现起来比较容易,该方式适用一些对联动功能要求不高的应用场合。

      五星大酒店SMS与BAS和FAS之间的联动控制采用第一种方式。   

2.4火灾报警及消防联动控制系统(FAS)

2.4.1概述

        五星大酒店建立一个高度安全、可靠的火灾报警和联动控制系统是现代智能综合大楼的要求,也是人们进行日常生活所不可缺少的安全保证。本方案推荐采用最新型的火灾报警及消防联动控制系统,同时可由LIMS智能建筑物管理系统实施对火灾报警的二次监控。

2.4.2 系统设计目标

l         系统设计规范

- 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)

- 《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-88)

- 《火灾自动报警系统施工验收规范》(GBJ-50166-92)

- 《五星大酒店弱电智能系统建议书》

l         五星大酒店火灾报警系统功能需求

       五星大酒店应建立功能齐全、运行可靠、技术先进的消防系统。系统设计和实施应严格按国内关于消防的规范进行设计、设备配置和施工。消防系统可与楼宇管理系统(BMS)实现二次监控的管理方式,增强统一管理,联合监控的能力。

-  根据控测区的不同情况,将采用不同类型的智能火灾探测器。这种探测器能够准确地监测和判断出探测区是否有火灾发生。不但达到不漏报,而且可以探测反映出烟、火的变化趋势,并将这些信息转化为适当的报警动作指标,相应地发出预报警和报警的信号,减少系统的误报率。智能探头还可以排除环境的干扰,保持恒定的反映灵敏度。可以进行远距离的查询和诊断,反映出探头故障状态或严重的污染和老化状态,便于进行预防性维护。

-  消防系统的数据线路、信号线路应安全可靠,具有“再生”的能力,即一旦消防系统的线路出现故障或某一处控制设备出现故障,可以将故障处切除,重新组合成新的线路或最大限度的保证其它部分的运行。

-  消防控制器应当功能齐全。,能够对探测信息进一步进行分析、处理。存储记忆的容量大,能够现场进行各种功能编程,历史记录及当前报警信息简洁明了、中文化、操作方便。系统配置彩色图形显示器,它可以利用平面和立体彩色图形方式显示设备空间布局、报警探头的位置及状态、消防设备及联动设备的状态等,画面切换方便。

-  根据清远市的规定,消防系统要单独设置,但通过通讯接口方式与BMS连成一体,将消防系统的运行情况实时地传输到楼宇设备管理主计算机PC0上,PC0将完成对FAS的二次监测,并便于楼宇设备的联动控制,便于消防时的金汇综合大楼全局协调、便于消防系防的设备维护、维修和管理。

-  系统对探测器故障、线路故障、主机设备故障具有自检测的功能,并且能够自行诊断,报警显示。

-  系统对消防设备的控制要达到准确、可靠、迅速的要求对消防设施的基本联动控制内容为:防火门及防火券帘的控制;排烟、加压送风控制;消防水泵控制;喷淋水泵控制;疏散广播、警铃控制;气体自动灭火控制;电梯控制;消防通信;紧急诱导照明控制。

2.4.3 五星大酒店火灾报警系统总体性能

      五星大酒店火灾报警系统采用一台火灾报警中心监控与管理主机,火灾报警系统网络采用环形总线技术(RS-BUS1),总线上可连接SDN智能探测器、子母探测器(连接非编码探测器)、监视模块、手动报警按钮、消火栓按钮。在不同的楼层构成报警和联动探测环路。通过WINMAG软件包在PC机上实现报警点的图形显示。并由打印机打印出报警信息及状态信息。

1)  五星大酒店火灾报警系统具有以下总体技术性能:

-  五星大酒店火灾报警系统包括:温烟感探测器报警、消防报警联动功能;以及与BAS、SMS系统的有机结合和提供BMS监视与快速联动响应的能力。

-  五星大酒店火灾报警系统建立在计算机LAN网络平台上,并具有通过桌面系统浏览器,并在LAN网络安全管理的受权下实现火灾报警的监视能力。

-  五星大酒店火灾报警系统中央监控与管理计算机平台,采用统一的操作界面环境,应选用图形人机界面和分布式操作系统,如Windows NT。

-  五星大酒店火灾报警监控与管理软件具有与BAS和SMS系统,以及IBMS系统集成的通讯接口协议。

-  五星大酒店火灾报警系统网络可以与公共通讯网络(如电话网络)互联组网。

-  五星大酒店火灾报警系统具有系统故障自诊断的能力,并可以实现远程故障诊断的功能。

-  五星大酒店火灾报警系统的更改、扩充和功能提升都不会影响火灾报警系统的正常运行。

-  五星大酒店火灾报警系统具有高可靠性,并具有容错和互为备份的能力。

-  五星大酒店火灾报警系统具有合理的性能价格比,并在技术发展与功能提升时都可以保护现有的软硬件投资,同时也可以充分利用和兼容现有的软硬件资源。

-  五星大酒店火灾报警系统在国家消防部门确定的消防安全标准和功能的前提下,应可以通过系统提高消防管理的高效率和建立严密的消防组织体系。

2)  五星大酒店火灾报警子系统配置:

l        消防联动控制系统:

   采用联动控制设备,并使用环形总线技术(RS-BUS2)的控制接口,返回信号接口,楼层显示器,在不同的楼层构成控制回路。

l        网络管理系统:

   考虑到整个五星大酒店消防系统的统一管理、统一指挥,火灾报警主机、联动控制设备,由WINMAG通过LAN构成网络,由IGIS网络实现火灾报警中心和联动中心之间的信息传递。

l        消防电话通讯系统

由通讯控制设备、并通过总线技术的固定报警电话以及电话插孔组成。

2.4.4火灾报警及消防联动控制功能描述

1)  消防报警监控与管理中心

      根据消防规范,我们在综合大楼中设置消防监控与管理中心,其位置应设在综合大楼首层且设有直通室外的安全出口,耐火等级不低于二级,控制室大门应向疏散方向开启,并在入口处设置明显标志,提供两路互投供电的消防专用电源,保证消防设备运转正常,起到防灾管理指挥中心的作用。

    消防监控与管理中心安装的火灾报警及联动控制系统,以先进的计算机与微电子技术为基础,组成多功能的灵活可靠的智能探测、报警、联动系统,可将整个综合大楼内的感烟/感温探测器、手动报警器、自动喷淋、消火栓等设备以及火灾条件的视觉与紧急广播、防排烟,通风与空调系统,紧急故障下非事故电源强切,电梯下降等设备的动作有效地联系,构成一个具有手动/自动控制相结合的整体。通过消防专用电话通讯联系,可将灭火指挥由控制中心前移至火灾现场,保证灭火有效性的提高。

      我们选用的智能火灾报警及联动控制系统是一个集智慧型探测器,显示及控制系统,紧急广播系统,电话通讯系统为一体的快速反应系统。

作为整个消防预报、控制、指挥的中心机构。内设中央控制主机(附WINMAG软件)及联动控制柜、计算机显示终端、打印机、紧急广播控制台、紧急电话主机,以及与其它相关系统的接口设备。

五星大酒店火灾报警系统配置:采用最新型的智能式消防控制计算机1台,联动控制主机1台,控制整个综合大楼的火灾报警及有关设备的联动控制。该系统具有结构模块化的特点,特别是采用双CPU技术,大大提高了系统的可靠性。同时,控制器液晶显示屏提供的信息量大,操作方便。系统并可以通过主机V24通讯接口与智能综合大楼弱电集成系统的BMS系统联网,实施对火灾报警的二次监控。

中央管理系统对火灾报警实施二次监视,采用通讯接口的模式作为两个系统之间的连接,建立双方通讯协议。采用美国江森DDC公司的BMS楼宇管理系统对火灾报警二次监控的优点在于,当突发性火灾报警时,可以充分利用智能管理系统所集成的各子系统软、硬件功能。中央监控室值班操作员,可以从中心监控显示器上显示火灾报警点的位置、平面图以及图上表示相应的报警点状态动态、图形标记等火灾报警信息。系统也可联动闭路电视系统进行火灾报警点的图象复核以帮助值班人员观察火情火势。同时,也可联动出入口控制作出相应的防火措施逻辑控制。并通过BMS系统软件管理功能,提供实时记录、报警确认、应急处理。以体现智能综合大楼集中的防灾管理和快速应变的能力,减少火灾事故扩大的可能性。

五星大酒店整个火灾报警系统的设计采用国际最新的RS-BUS环行总线技术。以提供系统报警信息的准确性和实时性。同时可以传送系统所有的操作数据、程序和指令,以及探测器状态分析数据资料。其总线提供系统的探测器和监视模块的二线制连接,同时传输工作电压和数据通讯。

2)  火灾报警产品功能描述

l        智能式火灾报警主机

    火灾自动报警系统是由德国公司生产的,并代表作今世界火灾探测技术先进水平的产品。该智能式火灾报警主机由微处理器控制,采用模块式设计,最多可扩到64个探测器组,既可以接MEI总线,又可以接环行总线,还可以插入特殊功能板,通过多达99个编程功能可以满足各种实际需要,通过IGIS网络可以将多台控制器与PC机相连,实现整体连接和控制的集成。特别指出的是在主机内部具有外部线路的自动保护功能,在外部线路中不需要增加短路保护器,一旦某一点短路不会影响其他检测点。该主机还具有打印功能,可输出不同文种的信息,对报警系统和主机系统进行自动检测,自动或手动将报警、故障等信息打印出来(带有日期,时间,故障点),可存储200个故障报警事件,通过WINMAG系统软件可以将所有故障信息存储在计算机硬盘中。系统可存储5年的报警信息,随时查询,并可以在计算机显示屏上显示图形和中文信息。

l        系统功能软件包

    火灾报警系统监控与管理软件(中文界面),图形显示方式,具有高度的灵活性和可选择的扩展功能,能满足所有特殊要求,它可以完成数据集中管理,彩色图形显示,多种打印,制表,在线监控等更完善的管理控制功能。通过彩显上图形的不同颜色,操作者很容易确定系统中报警设备的状态(工作、故障、报警),以及具体位置,从而使有关人员迅速准确地到达事故现场,以便及时采取相应措施。

l        中央联动控制柜

    中央联动控制柜设置自动、手动转换,对关键设备(气体灭火,消防泵,喷淋泵,卷帘门,同非消防电源切换,电梯迫降、排烟、排风机等)的控制采用自动+手动,确保关键设备控制的可靠性,并对这些控制(是否短路或断路)进行监视,在联动控制柜上显示被控设备的状态,可提供中文显示。

  智能型SDN火灾报警探头

    新一代的分散式智能感烟探头。它的自动及准确识别火灾的性能达到了一个新的境界。该探头的最大特点是自带微处理器(CPU),具有智能特征,当被监测环境的信号有变化时,传感器收集的模拟值被转化为数字信号。CPU分别测量和分析相应时间、环境条件下的信号参数,并且利用存储信息、时间曲线和火灾特征来作出火警决定,数字滤波器滤出了非典型的火警信息,将误报率几乎降至“0”。能够独立的自行根据火灾的特点和特征与探头内存储的火灾特征曲线参数进行比较,准确地判断以下的状态:

-  火灾比较(非误报)

-  干扰(如污染)

-  有探头/无探头

-  诊断方式中的趋势判定

-  控制单元的选择控制状态

    系统中使用SDN分散智能化探头,自动跟踪由于环境变化而引起的工作点漂移,监测探头由于灰尘积累发生的老化,再加上控制器的逻辑判断,延时报警等措施,从而保证了探头最大的可靠性和恒定的反应灵敏度,使其能对火灾特性的无误报检测及不受环境的影响。智能探头持续不断地测量它所在环境条件下的主要物理量和环境条件,所有数据和参数都送到CPU。在与设定值有偏差时,CPU就能相应地计算出它的最佳设定值,并修正它对环境变化的最佳反映值。因为干扰因素在暂态时受所出现的火灾特性的影响而有明显的不同,干扰效应和因素可以按照给定的结构和算法进行测定,目的在于消除它们的影响。

缩写“SDN”表示探测器内有完整的功能特性:

S=当探测灵敏度在容许工作范围之外时能自动监测干扰

D=为预防保养,清洁和更换的综合诊断方式

N=对日常环境条件的连续跟踪与匹配

如果智能探头超出容许总的工作范围时,它能自动发送出一个干扰信号到中央火灾报警计算机上。这种特征是目前使用的其他产品所不能比拟的。所有的智能探头都具有为实现远距离查询和诊断而设置的智能化算法。

采用最现代化的微电子技术制作的CMOS信号微处理器与一个实用的鉴定-算法相结合,表征了新一代智能探测器的优越性。

由于卓越的功能,智能探测器不论在工作的可靠性以及使用质量方面,它的自动及准确识别火灾使对火灾的防范达到了一个新的境界。

l         智能数据总线

先进的火灾报警系统通常采用智能型数据总线结构。我们在方案中所提供的火灾报警系统采用智能数据总线技术,为火灾报警系统提供了精确和实时的监控,而且在信息交换和系统的各元配件之间的通讯采用了全新的技术。数据总线技术,可以同时传送系统所有的操作数据、程序和指令,以及探测器状态分析数据资料。其总线提供系统的探测器和监视模块的二线制连接,同时传输工作电压和数据通讯。使控制中心更全面的了解系统的工作情况。

智能型数据总线的特点:

-  真正的二总线数据线路,工作电压和数据通讯由同一对导线传输。

-  较低的波特传输率保证数据的可靠信息传递,具有抗外界电磁与静电干扰的影响。

-  地址模块电流消耗小,与总电流相比可以忽略不计。

-  每个单元对探头进行地址判定,数据采集,分析判断及控制。

-  在每判定单元内可以方便的变化成为带环形数据总线的探头底座组成的环形数据二总线,保证当每一探测器在总线某点发生短路或断路时不会影响任何其它探头的工作,不丢失一个探测器的信息。

l        智能监视模块

    智能监视模块可对设备的通断状态进行监视,并将通断信号转换成报警信号通过环行总线传送至664F报警中心,它可以外接并行显示灯。

l        手动报警按钮

安装方式为明装,当出现火情时,按下报警按钮,即可通过环行总线向664F报警器发出报警信号,它占用一个地址编号。

3)  火灾报警与消防联动控制功能描述

l        火灾探测功能

    智能火灾报警系统是以计算机作为信息报警和自动控制中心。系统利用分散在现场的各种火灾报警探测器,在所监测的环境中采集的烟浓度变化、温度差等综合信息数据,与探测器中存有的大量火警状态档案资料进行比较和分析,迅速准确地发出实时的火警状态警报,作出火灾预报警、火灾警报的实时状态,降低误报率,提高系统准确执行联动程序的能力。

系统采用环形总线型探测报警控制器,每台报警控制器可连接1000个以上的报警探测部件。烟感探测器采用智能型SDN离子感烟探测器。温感探测器采用上限温度为62度的差定温感探测器。感烟、感温探测器、手动报警按钮、监视模块通过环形两总线与报警控制器相连。

本方案采用两级智能报警系统进行设计,在探测点和报警中心同时进行智能化处理。在办公室、走道、电梯前室、楼梯前室、公共场所均布置火灾探测器。系统采用编码和非编码探测器混合使用的方法,在不降低系统性能的基础上减少系统的硬件投资。在设计上考虑重要的配电间、机房、车库、办公室、均采用地址烟、温感探测器,在大面积的公共场所如走道均采用普通探测器,探测器种类按设置部位的功能选取,分别设置感烟探测器、差定温感探测器、手动报警按钮等。消防控制室通过火灾报警计算机以环行总线与现场探测器,手动报警按钮及各种监视模块连接,任一探测器或手动报警按钮动作,均可通过RS-BUS环行总线在报警中心产生报警,并通过控制中心自动或手动启动相应的消防设备。为施工和维护提供了便利条件,同时考虑到对现场设备控制的可靠性要求和现场设备数量的扩充性,采用环行总线方式进行联动控制。

l         楼层显示功能

楼层显示器串接在环形控制总线环路中,通过可编程的显示模块,实现区域报警显示。各楼层显示器设有蜂鸣器,可实现声音报警。原则上对楼层显示器的显示点数没有限制。但现有的楼层显示器机箱限制了其显示点数。

l         联动控制功能

联动控制系统采用新型的环形4总线联动控制系统,以联动控制设备主机为联动控制中心。该中心可连接多个联动控制对象。在控制环路中,可以连接各种控制模块、显示模块、输入模块、手动操作模块、消火栓按钮、报警灯、报警警钟等。每一个控制环路可连接多个联动控制模块。卷帘门进行两步下降控制,消防泵及喷淋泵分设启动及停止控制,其余联动设备只设一个控制点,除警笛、消火栓按钮外,所有联动设备均设有手动控制按钮,手动控制信号及自动控制信号均在环形总线中传输。在机柜面板上设有消火栓按钮动作指示灯。在消火栓按钮上设有一个动作指示灯,当任何一个消火栓按钮工作后,所有的消火栓按钮的动作指示灯均变亮。在操作面板上,设有警笛消音键及所有设备(警笛除外)的动作反馈信号显示和设备故障显示。

  联动控制方式

-  非消防类风机的联动功能及工作方式

    当火灾报警后,火灾报警控制器自动或手动关闭相应层的风机(如空调机、新风处理机、送风机、排风机),并能接收这类风机的动作信号。风机出口侧为温度熔断式防火阀,70℃时易熔片熔断,防火阀关闭,相应地连锁关闭风机,防火阀上的微动开关动作,防火阀已关闭的信号通过监视模块送回到主控制屏。这类风机及防火阀的联动运行状态及故障均可通过中心CRT显示。

     -  防火排烟,正压送风联动控制功能及工作方式

    排烟系统:当火灾报警后,由控制中心通过控制接口控制常开防火阀,排烟常闭防火阀及排烟风机动作,其动作信号可在控制中心显示及打印。正压送风系统:控制中心通过控制接口控制每层的正压送风防火阀及送风机动作,关闭排风机、关闭空调机,以上动作信号可在控制中心显示及打印。

-  喷淋头与喷淋泵控制功能及工作方式

当火灾发生时,喷淋头的玻璃球受热而破碎,水即由喷头喷出,由于水流的作用推动水流指示器动作。水流指示器的监视电路向控制器发出报警信号,同时,水压下降,使压力开关动作。当控制屏收到上述两信号后系统执行事件引发联动程序,启动喷淋泵。喷淋泵的运行及故障均通过中心计算机CRT显示。

-  防火卷帘门控制功能及工作方式

    在防火卷帘门的两侧均安装感烟探测器和温感探测器各一组。当探测器报警时,报警信号送至主控制屏,当烟感、温感探测器都报警时主控制屏根据预先的控制程序,通过控制单元或底座继电器,发出联动信号至卷帘门控制箱防火卷帘门控制箱启动,开始工作。防火卷帘门下至距1.6m处,经过90秒延迟(卷帘门控制箱内自备电源),卷帘门下降至地面,到位信号通过监视模块返回主控制屏,卷帘门运行及故障均可通过中心CRT显示。

-  电梯联动功能及工作方式

    在中心控制室设有电梯运行监视显示系统,当火灾确认后,可自动或手动控制电梯配电控制柜,强制将综合大楼内的电梯降至一层,客梯停止运行,消防电梯待命。电梯的运行及故障均可通过中心CRT显示。

-  消火栓控制系统的功能及工作方式

    每层均设有消火栓,每个消火栓箱内均带有消火栓按钮,消火栓按钮作为RS-总线的成员部件与控制设备的主控接口接成环行连到消防中心,消防中心有返回信号显示,显示出消火栓按钮报警的地址,然后由中心启泵,再送回返回信号。

-  警铃控制系统的功能及工作方式

警铃也作为RS-总线上的成员部件与控制设备的主控接口接成环行连到消防中心,当发生火灾时,每层的警铃一起动作,消防中心对应每层均有一个手动操作点,当联动放在手动档时,也可通过按手动操作按钮,使火警层和相邻层警铃报警。

-  消防电话功能及工作方式系统

在控制室设置一套消防专用电话系统,除了在消防箱上部设有对讲电话插孔外,还在其他重要部门设置消防固定电话以便在火灾时与控制室联络。

-  紧急广播功能及工作方式

紧急广播系统是受联动控制中心控制的。在发生火警时,能自动实现相邻区域紧急消防广播,同时还可以实现手动指定区域广播。音频功率放大器能满足最大3层同时广播的需要,可根据实际设计要求增加音频放大器。

4)  系统软件功能

l        实时响应功能

    当有火警或故障发生时,系统软件可在3秒之内迅速在中控室计算机CRT显示出报警的具体报警位置,通过楼层建筑平面图显示报警楼层,用报警探点闪烁指出具体位置及报警探头类型。即实现了对报警信息的动态监控及查询。当有多个报警点同时报警时,所有报警信息在屏幕窗口内滚动显示,同时显示出所有的火警及数目。

l        直观的图形显示

    系统可显示建筑物的平面图形,显示的图形幅数不限,可随时增加和修改图形,可定义探测点在图形中的具体位置及探测点的类型,可随时顺序显示或指定任意一幅图形显示。

l        报警信息的自动存储

   发生火警或故障的任何信息,图形中系统自动将其存储起来,同时可将报警的时间、日期、报警地点、报警类型、报警时值班人员的姓名及确认报警的时间等信息记录下来,对于加强值班人中的责任心加强内部管理都有很大的帮助。所有的报警资料可随时查询,并可调出报警时的图形,可将该资料送打印机输出。

l         用户权限的控制

    系统可对操作人员进行操作权限控制。对于级别较低的用户只允许其进行一些简单的操作,高级别的用户可进行计算机的确认、恢复等操作。

l        全中文的操作提示

    系统用到的所有操作均有详细的中文提示,并有简要的系统操作使用手册供工作员查阅。

2.4.5火灾报警及消防联动控制系统的运行管理

       平时,整个系统处于正常的工作状态,控制器绿灯常亮。控制器与系统内的所有前端设备,每隔一段时间通讯一次,进行系统自检,收集实时信息,保持24小时(掉电状态)。系统有报警确认功能。可以根据程度,自动确认是属火警或是故障。如果是故障,则在控制盘上蜂鸣,让操作人员确认消音,故障报警时没有输出控制,但事件实时记录在控制存储器内并可打印出来。

    报警系统采用最先进的智慧型智能方式确认火警。当有异常于环境的情况出现,现场的探测器立即可以收集,并在探测器内置的CPU上进行现场处理。CPU上的数据提供大量参数,比较收集来的信号是否真正属于火警,当反复确认火警后,才向控制器发出信号,执行有关火警的动作。

2.5 紧急广播及背景音乐系统(PA)

2.5.1概述

为了在五星大酒店内营造一个安全、舒适的工作环境,在酒店内设置公共广播系统,该系统既作消防广播又作背景音乐使用。背景音乐对于提高酒店内工作人员的事务处理效率、调节人的心理状态有着重要的作用。消防广播是酒店安全所必需的。

根据《五星大酒店智能化系统工程技术技术文件》中关于背景音乐和公共广播系统标书的要求,我们在五星大酒店推荐采用荷兰菲力蒲PHILIPS-SM30综合广播系统,用于背景音乐和消防广播,另设置一套PHILIPS-SQ20专业广播系统,可用于厅堂广播。

2.5.2系统设计目标

     根据《五星大酒店智能化系统工程技术技术文件》中关于公共广播和背景音乐系统功能要求:公共广播设于酒店内的公共场所,平时播放背景音乐,当发生火灾时则兼作事故广播,指挥疏散。背景音乐考虑到使用场所的特性,噪音水平、空间大小高度、一般音乐的音量高于现场噪声的5-9dB,这样现场便能获得轻松悠扬的播音效果。

    公共广播必须与消防广播的分组分区相一致,这样每一消防分区内根据楼层的不同组合,可分成许多消防报警及事故广播动作区。采用微机处理,当事故发生时达到分区自动作选择。公共广播的每一分区均设有调音控制板,可根据需要调节音量或切除。

背景音乐播放的主要对象是大堂、门厅、餐厅、商场、通道、电梯轿箱、公共场所。对办公室等场所,为适应不同的需要可以留有接口。每个区域可以单独调节音量响度。音响系统的控制设备可设在消防控制室内,以便在发生火灾时强制性紧急切换,以及设备的维护。广播系统与消防系统共用电源。

2.5.3背景音乐和公共广播系统功能描述

1)  系统基本功能描述

正常情况下,设置在各个背景音乐分区的扬声器既可以分区播放背景音乐,也可以通过麦克风直接播送讲话等内容。

当酒店内有火警等突发事故时,系统能够通过自动和手动将背景音乐切换到消防广播,并能联动地在相应的消防区域播放消防疏导等信息,指挥酒店内人员疏散,而不影响其他区域的播音情况。

2)  系统配置

    广播系统的控制中心由控制主机、功放机组、数字广播接收模块、双卡座磁带录音机、CD多盘激光唱机、广播切换器、直接广播用麦克风等组成。另外通过呼叫站接收消防呼叫信息,而用数字口信模块存储消防疏导信息。

由微处理机控制,背景音乐、消防广播及日常广播合三为一,平时做背景音乐或临时通知,发生火灾时,进行紧急广播。

每个功放具有2路音源输入,一路为音乐通道,音源为CD、双卡机及数字广播接收模块。另一路为优先广播通道,音源为呼叫站、麦克风,当优先广播通道有信号时,可使音乐信号自动消声,播放广播。

    各层广播线由控制中心单独配线,回路的闭合、断开由输出回路控制器控制。根据消防规范要求,火灾报警确认后,由火灾报警控制器联动消防广播设备工作及自动接通着火层及上、下层共三层广播线路。

    由于该系统有消防广播和背景音乐广播的双重功能,所以在系统设计上,要兼顾消防规范和背景音乐的要求,根据五星大酒店的实际情况,宜按6-8米间距布放扬声器,扬声器设置于公共场所的走廊、电梯门厅、公众卫生间、门厅入口处、地下车库等处。

所有设备都采取模块化结构形式,一旦有某个模块发生故障,可以很容易地将其拆除或替换,而不至影响整个系统

3)        SM30主机性能与技术指标

-  背景音乐系统频响为70+12kHz;

-  谐波小于0.1%;

-  信噪比不低于65dB;

-  系统功放为120V定压输出;

-  平均声压级约68~74dB;

-  室内声场不均匀度小于±3dB。

l         SM30主机功能

-  SM30扩音管理系统的中央处理器

-  可接纳10个应用模块

-  发生50种不同的报时,报警讯号

    该控制中心是SM30扩音管理系统的主机,包括:机壳、装在机壳里的系统主处理机,及10个附加应用模块的插槽。机壳正面板上有LCD显示器,各种功功能键,电源开关。SM30没有放大器,必须与一个或多个SQ45放大器一起使用。内装的讯号发生卡可发生50种不同的钟声和报警讯号。使用软件控制的EPROM,所以不需在线路板上再加备用电池存储器。

l         SM30-19”机架

-  可插入应用模块插槽

SM30的机架内有电源供给器,背部有插槽,可插入分区继电器模块,控制继电器模块和控制输入模块。正面板上只有电源开关,没有其他的键和指示器。

4)         LBB系列功能模块技术指标

l         LBB 1290/00扩展机

-  借助于他可将更多放大器接到SM-30主机上

-  当放大器产生故障时,自动切换到备用机上

    他能随时控制接入系统的放大器,一但某个放大器产生故障立即切换到备用放大器上。可以保证任何一个扬声器区都不间断播音。

l         LBB1227/00 SQ 20前置信号放大器

-  5路输入/输出通道

-  话筒或音乐源输入

-  另设混合通道

-  自设优先功能

-  在话筒通道中设语言滤波器

    通用的前置放大器,可处理的音频讯号:话筒、录音机、收音机、CD唱机等。共有3种优先模式:阻断、顺序、混合。每路话筒通道都可装语音滤波器,切除底音,使讲话更清晰。

    正面板上设有各通道分别控制音量,高、低音的旋钮和一个主混合音量控制钮。LED VU表直观地指示输出电平。

    可以将录音机接入,进行放音或录音。利用插入/互惠功能可以使它与SQ20系列的其他放大器或辅助设备连在一起。通过6.3mm的耳机插口可接入监听耳机。

l         LBB1226/10 FM接收模块

-  6个预置通道

-  自动和手动调台

-  自动收索装置

l         LBB1209/50自动换向盒式放音模块

-  自动换向放音,也可采用手动换向

-  未插入盒带情况下自动哑音

l         LBB9568/36 SM30广播站

操作者不仅可以用广播站的话筒输入讲话,还可以用广播站控制音乐和讲话的线路。用数码键盘可以对36个区扬声器进行选择。设有一个记忆键,用它可以调出上一个的状态。用4个功能键盘可以对报警钟声讯号,预录口信,优化顺序,扬声器区的放音线路,触发控制继电器,音量控制等功能预编程序。

l         LBB1283/00呼叫站输入模块

-  为2个呼叫站提供输入端口

-  带音量控制

SM30最多可接收3块LBB1283/00模块,呼叫站最远距离1000M。
做人要厚道,看贴要回帖!

8

主题

272

帖子

324

积分

正式员工

2
发表于 2009-11-10 23:04:02 | 只看该作者
华为金牌代理
  好贴一定要顶!

0

主题

1

帖子

21

积分

实习生

3
发表于 2010-7-19 10:11:29 | 只看该作者
华为金牌代理
很好,很强大!

0

主题

1

帖子

21

积分

实习生

4
发表于 2011-1-12 15:41:51 | 只看该作者
不错 顶

0

主题

22

帖子

22

积分

实习生

5
发表于 2011-3-21 20:38:21 | 只看该作者
学习了,能不能给个邮件!谢谢! (75151087@163.com)

0

主题

2

帖子

22

积分

实习生

QQ
6
发表于 2011-5-28 14:26:54 | 只看该作者
回复 1# 狙神 历害啊,学到不少知识

0

主题

17

帖子

60

积分

实习生

7
发表于 2011-8-19 14:35:52 | 只看该作者
好贴一定要顶!

0

主题

2

帖子

22

积分

实习生

8
发表于 2011-8-24 22:11:43 | 只看该作者
做人要厚道,看贴要回帖!

0

主题

4

帖子

24

积分

实习生

9
发表于 2011-9-9 09:20:44 | 只看该作者
不错   参考下

0

主题

3

帖子

23

积分

实习生

10
发表于 2012-4-12 02:04:10 | 只看该作者
不错,顶上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-26 03:33 , Processed in 0.138825 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表