STS静态切换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。 
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:  
1:非并联UPS系统的n+1冗余  
2:不同容量UPS系统的n+1冗余  
3:不同型号UPS系统的n+1冗余 
一:保护功能: 
    1:超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启。 
    2:高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源。  
    3:智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免 除人工切换或断电的危险。 
二:智能报警功能:  
    1:当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音。 
    2:当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音。 
三:手动切换功能:  
    1:两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电。  
    2:当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;  
    3:自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。 
二、技术性能指标: 
输入电压: 
220±15% / 380±15%; 
输出电压: 
220±15% / 380±15%; 
工作频率: 
50Hz/60Hz 
断电切换时间: 
≤5ms; 
切换方式: 
自动/手动  先断后合 
切换要求: 
同步/异步均可切换 
负载峰值因数: 
4:1 
效率: 
≧98% 
冷却方式: 
风冷 
最高温升: 
<60 0C; 
允许工作温度: 
0-400C 
相对湿度: 
20 – 90 % (不凝露) 
安装高度: 
<1000 米海拔高度 
外形: 
机架式/壁挂式/柜式 
技术性能指标: 
STS静态切换开关为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。 
1、输入电压:220±15% / 380±15%;               2、输出电压:220±15% / 380±15%。 
3、工作频率:50Hz/60Hz                          4、断电切换时间:≤5ms 
5、切换方式:自动/手动  先断后合                6、切换要求:同步/异步均可切换 
6、负载峰值因数:4:1                           7、冷却方式:≧98% 
8、最高温升:<60 0C                             9、允许工作温度:200C  – 900C  (不凝露) 
10、安装高度:<1000 米海拔高度 
专业生产STS静态转换开关,联系人:江先生,13509988715 QQ:995341368 |   
 
 
 
 |