在传统机房,采用人工巡检来监测电池状况,维护人员测量、记录每一节电池的工作电压、温度等。受制于巡检周期,巡检条目的限制,难以及时发现电池健康状况的细微变化。​

  而采用电池巡检仪,可以定时检测电池在任意时间点的状况,包括工作电压,充放电曲线、电池温度、内阻变化等,从而全面的、精细的评估电池状况。​

  然而,巡检仪的安装并不方便。如图所示,为了监控到所有电池,需要从每个电池端子连线到巡检仪上,导致线缆冗杂,不便于维护。​

  此外,一台巡检仪能检测的电池数量有限,当电池数量众多时,需要巡检仪级联,并手工设置通信地址,加大了现场安装调试的难度。​



智能维护,电池巡检进入物联网时代​

    在这样的背景下,必须组建一个蓄电池在线监测系统,对蓄电池的单体电压、组压、单体内阻、电池内部温度等重要参数进行在线监测,一旦发现某个参数有异常或其变化趋势有异常时立即告警,使管理维护人员及时发现问题或潜在的隐患,及时进行处理,保证UPS系统的可靠性与安全性。​



功能介绍:​

1、在线监测电池的单体电压、单体内阻、组压、环境温度及充放电电流。​

2、设备能自动定期测量电池的内阻,无需人工干预。​

3、模块带LCD显示屏,可以显示所有监测数据以及部分历史数据。​

4、蓄电池组处在放电时,设备能自动记录放电曲线及已放容量,可在设备及后台软件上查询。​

5、设备能自动对每月的数据进行分析,生成分析报告,提示哪些电池需要更换,可通过后台软件查看报告。​

6、设备可以记录设备运行过程中的各种事件,包括设备重启、发生告警、内阻自动测试等,可以通过监测单元或后台软件查询。​

7、设备能保存一定量的数据,其中包括告警数据、内阻数据、组压电流数据、放电记录、分析报告等,后台软件可以保存至少两年的完整的数据。​

8、单体电压、组压、单体内阻、充放电电流、环境温度超限时自动告警,告警阀值可设置。告警发生时设备发出告警声音,红色告警灯亮,干接点闭合,可通过设备查询具体告警内容。​

9、可通过设备修改运行参数。​

10、设备可通过网络口与后台电脑连接,同时可通过RS485口将数据上传给第三方监测系统,支持MODBUS协议。​

11、后台软件能显示所有的监测数据,并能以数据表格、柱状图、曲线的方式显示。​

12、后台软件能记录电池放电时的每节电池放电数据及放出容量,并可以导出成EXCEL表。​

13、后台软件能查询任意时间的告警记录。