  一、项目背景

  杭州地铁二号线全长48公里,西起良渚瓶窑片区及经良渚片区到古墩路,连接文二路,再向南转到保俶北路,继续沿保俶路转到庆春路和四号线形成单向同站台换乘。四号线位于城市最主要的客流走廊之上,是轨道线网中的骨干线。连接了两个城市中心和西湖区、上城区、江南城和良渚组团,远期预留延伸到临浦组团条件。杭州地铁二号线一期有1个控制中心、24个车站、1个车辆段,预计将于2013年底开通东南段,2017年开通西北段。

  凭藉台达的综合实力和品牌效应,并且有杭州地铁一号线的实际应用,一举中标杭州地铁二号线的通信电源系统。

  二、项目方案

  杭州市地铁二号线通信电源系统主要为控制中心、车站和车辆段的通信设备提供高品质、高可靠的电源供电,保证在主电源故障(中断或发生超限波动)的情况下,通信设备在规定的时间内仍能正常工作。

  杭州地铁二号线通信设备要求一级负荷供电,由动力照明及低压配电专业引接两路独立交流电源至控制中心、车辆段、车站通信电源室的交流配电箱,两路电源能自动切换。外供的交流电为三相四线制380/220V,波动范围为+10%~-15%,频率为50Hz±5Hz。由动力照明及低压配电专业为控制中心、车辆段、车站通信电源室提供综合接地系统,接地电阻不大于1Ω。

  通信电源系统在控制中心和车辆段均设-48伏高频开关电源设备和220伏UPS电源设备,向通信各子系统提供-48V直流和220V交流电源,在车站设通信UPS电源,向通信各子系统提供220V交流电源。

  控制中心直流电源采用中达电通MCS3000D系列开关电源,配置双登GFMJ-350免维护胶体蓄电池,交流电源采用中达电通NT60KVA在线式UPS双机并联方式供电,按共享方式配置双登GFMJ-600免维护胶体蓄电池。

  各车站采用中达电通NT30KVA在线式UPS电源单机方式供电,各配置双登6-GFMJ-150免维护胶体蓄电池。车辆段(安防)采用中达电通NT30KVA在线式UPS电源单机方式供电,各配置双登GFMJ-200免维护胶体蓄电池。车辆段(通信)直流电源采用中达电通MCS3000D系列开关电源,配置双登GFMJ-350免维护胶体蓄电池,,交流电源采用中达电通NT30KVA在线式UPS电源单机方式供电,各配置双登GFMJ-120免维护胶体蓄电池。控制中心、车辆段、各车站电源系统的配电输入与配电输出,采用中达电通开发设计生产的XL21系列新型一体化交流配电屏,可实现在停电期间对负载回路的分时供电:

  控制中心、车辆段、车站的电源监控系统采用中达电通公司的动力集中监控系统,各监控单元均内置于交流配电屏中,将开关电源、UPS、蓄电池组、交流配电屏的运行状态及故障告警信息,通过传输系统送到监控中心进行集中监控。