监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 3075|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

监控摄像头遇到干扰怎么解决

[复制链接]

24

主题

24

帖子

102

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2013-9-24 13:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
深圳市视威克科技有限公司,是一家安防监控设备专业制造商。集研发、生产、销售防水摄像机、低照度摄像机、网络摄像机、DVR、NVR、监控平台等全系列安防监控设备和服务为一体的高科技企业。
视威克---致力于中国安防民族品牌。产品广泛应用于:平安城市、国防系统、交通道路、医院、旅游娱乐、政府机关等多个行业。视威克公司下设行政部、财务部、研发部、工程部、生产部、品质部、销售部、客服部、市场部等相关部门。公司自成立以来,一直以良好的服务态度和质优价宜的产品服务于社会,深受社会各界的好评。深圳市视威克科技有限公司诚邀各界有志之士、工程商、代理商加盟本公司,共创美好的明天。

全国服务电话:4006003988 0755-89392699 传真:0755-89393996 地址:深圳市龙岗区坂田上雪科技城东区1号
网址:http://www.svtvk.com


安防监控摄像头遇到这种干扰怎么办?
1.BNC头接触不良会造成干扰——属于施工水平和经验问题,也有BNC公母头质量问题和75/50欧姆混卖混用问题;
   2.电缆伤断造成干扰:穿管时拉断电缆,垂直或倾斜自承重布线拉断电缆——如电梯视频线,弱电井多路捆绑垂直走线等——属于施工水平和经验问题;
   3.使用了劣质(铁质)电缆,产生了干扰——属于图便宜,质量的报复;
   4.监控摄像头因素造成干扰:监控摄像头本身质量问题,输出视频信号中含有干扰信号——属于产品配套选型失误,检测制度不科学,不严格。
   5.监控摄像头电源因素造成干扰:电源适配器质量不好,波纹太大,实际供电功率不够;集中供电线路衰减太大,电压太低;设备漏电等——属于产品配套选型失误,检测制度不科学,不严格。
解决办法:
   1) 摄像机是金属壳,壳体和BNC外壳是一体短路的,BNC外壳和同轴电缆的编织网也是一体短路的,同轴电缆的编织网也就是视频信号地。也就是说摄像机是金属壳也就是视频信号地;
    2) 不锈钢立杆接在地面上,和大地等电位。摄像机通过金属支架、金属螺钉固定在金属支架上,这样监控摄像头外壳就与不锈钢立杆是一体短路的,摄像机外壳也是该点的大地电位了。
    3) 绝缘——就是要求监控摄像头外壳与不锈钢立杆之间是绝缘关系,使地电位不能影响到视频信号地。绝缘具体怎么做,没有统一工艺和方法。因为摄像机不同,支架不同,具体安装方式方法不同,绝缘的具体位置,方式方法只能根据现场具体情况决定,实际做法是五花八门,“简单,实用,有效”就可以。——
    4) 绝缘是否做好了?测量方法:用万用表电阻档,测量BNC头外壳和立杆之间电阻是无穷大。因为你说“当我把监控摄象机 从杆子上 拿下来 放在手上 就不会出现干扰 但是一 放到 杆子上就有干扰”,所以,判断是“地电位环路干扰”,绝缘,就切断了地环路,你拿在手上,也是绝缘,也是切断了地环路;干扰彻底消除,什么设备也不用添加就可以解决;
    5) 请注意:检查一下你的系统:所有摄像机都必须与大地绝缘,只做好主机机壳一点接大地——这是安全地,也是系统静电泄放通道。这就是“单点接大地原则”;地环路是系统重大安全隐患!!!
实践发现:
同一类干扰现象有多种产生因素,排除干扰的方法也不同;而具体的工程实践经历又不可能同时都遇到这“多种产生因素”,所以总结的经验就不可避免的具有一定的局限性:同一种干扰现象的解决方法,在另一个工程环境下“不好用”。这就给总结规律,指导实践带来麻烦。
同一种干扰源,可以有不同性质的传输路径产生干扰,解决的方法也是不同的。例如电梯变频电机干扰,可以有3个传输路径:
    1) 变频电机运行的脉冲电压,通过电网电力线传导干扰,有人又称“电源不洁”,高频谐波可以直接进入主机或其他设备;
    2) 变频电机运行引起地电位波动,当安防监控摄像头壳与轿厢碰接短路时,形成地环路,产生干扰;
   3) 变频电机运行的高频脉冲电流,产生电磁场空间辐射,在随行视频电缆上产生感应电动势,形成干扰;
三种传输路径产生的干扰,对于不同的工程条件,现象、强度和比例又是不同的。某个工程,用了一种抗干扰器,可能很有效,立竿见影解决了。但另一个工程应用同一种抗干扰器,“效果不明显”或“有一定效果,但还有干扰”就是这类问题。——有的因此得出这样的结论:抗干扰器不好用。
这属于真假干扰都有,抗干扰器只能解决第三类空间电磁干扰,不能解决前两类干扰。对电网传导干扰,净化电源可以解决;对地环路干扰,切断接大地点——把监控摄像头壳与轿厢绝缘就解决了;这两类干扰都属于“与主观因素有关的假干扰”——属于系统设计问题,主观责任问题。
所以,还是要认识到:干扰分真假两类,可是您头脑更清醒,判断更准确,处理方法更合理。
希望大家也能积极参与,对您的工程实践,进行一些分析,让大家共享。
后面,我们视威克会给大家分享更多的工程实例。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x
2
发表于 2014-6-19 17:47:04 | 只看该作者
华为金牌代理
安防监控摄像头在安装时应提高其抗干扰能力
防爆摄像机 http://www.szrongfang.cn
防爆红外摄像机 http://www.xjrongfang.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-23 05:40 , Processed in 0.102835 second(s), 27 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表