无线数传模块的测试方法

[复制链接]

52

主题

52

帖子

127

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2016-12-1 19:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
深圳技卓芯在研发新的无线数传模块产品型号时都会对其进行反复的测试,观看各类技术指标和产品指标是否达标。以下为大家介绍无线数传产品的部分测试方法,对于产品的使用寿命测试,产品损耗测试有独特的测试方法,不仅仅以电能功耗作为唯一指标。测试器材准备:无线传感器网络8台带一个集中器  再通过以太网转ttl和无线集中器通信。
通信速率:集中器到计算机115200  无线速率250k,传感器和无线模块通信速率9600。传感器放置基本情况:传感器 8个  1楼层从 26层到下面楼层,  传感器放楼梯转角地面,一般是 间隔 3层楼层 能可靠通信( 偶然能间隔4层通信、但不可靠),无上报重复数据。
传感器可视通信距离约400米从26楼顶 到 地面公路,天线在室外。
传感器如果集中放置于同一室内,间隔距离不超过20米,传感器的重复数据增多,见通信质量曲线图。按20秒间隔计算,8个传感器的通信协调等的时间间隔是 2.08s ,每天通信次数理论约是 3788次,实际通信次数最多的8号是14914次。按8 、5、3、7、6、4、2、1  这个顺序  以此类推 比正常通信次数最多的多了3.88倍。此问题如果吧传感器放置为多跳通信方式,则传感器无重复上报数据。
通信可靠性:连续正常工作多天,没发现长期不通信情况,也无传感器死机等意外情况。偶然有传感器不通,过后能自动正常通信。怀疑无线模块插针不可靠,由于震动引起或干扰引起。传感器偶然有数据采集归零情况,现已基本查明采集运放不可靠引起。传感器功耗情况。对于无线模块每次发送和接收功耗情况不同,在电池用尽前会引起频繁的低电故障提醒,增大电容也不能明显改善情况。需要缩短工作时间,并和无线模块通信时间不能重合,以免造成过早电池低电故障。
测试注意事项:当我们在测试的时候,最好不要直接使用电源。主要是因为一些廉价的无线模块在接上非电池电源后性能就大打折扣。从理论上来说,我测试无线数传模块的时候是尽量不使用非电池电源的,主要是因为非电池电源的电波可能会影响测试机器的性能,以排除通信不好的原因,也尽可能的把测试机器都屏蔽起来,实际上屏蔽分磁屏蔽和场屏蔽,这里用场屏蔽,如果在一些环境不好的工业场合还需要加入磁屏蔽。在接收端,我们可以使用天线增强无线模块的信号,这样更方便测试工作。但是,如果在没有天线的情况下,我们测试的时候,模块的收发信号传输不给力,说明该无线模块的性能不是很好。