监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1593|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

建筑物中光缆布线技术

[复制链接]

40

主题

40

帖子

127

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-8 11:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为金牌代理

在新建筑物中,通常有一竖井,沿着竖井方向通过各楼层铺设光缆,需要提供防火措施。在许多老式建筑中,可能有大槽孔的竖井。通常在这些竖井内装有管道,以供铺设气,水,电,空调等线缆。若利用这样的竖井来铺设光缆时,光终日必须加以保护。也可将光缆固定在墙角上。

在竖井中铺设光缆有两种方法:
向下垂放光缆。
向上牵引光缆。

通常向下垂放比向上牵引容易些。但如果将光缆卷轴机搬到高层上去很困难,则只能由下向上牵引。布线时应注意以下事项。

1)        铺设光缆前,应检查光纤有无断点,压痕等损伤。
2)        根据施工图纸选配光缆长度,配盘时应使接头避开洒沟,交通要道和其他障碍物.
3)        光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的20倍,光缆可用牵引,端头应做好技术处理,牵引和应加于加强芯上,牵引力大小不应超过150Kg,牵引速度宜为10m/min,一次牵引长度不宜超过1Km。
4)        光缆接头的预留长度不应小于8m。
5)        光缆铺设一段后,应检查光缆有无损伤,并对光缆铺设损耗进行抽测,确认无损伤时,再进行接续。
6)        光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗最小。接续后应做接续保护,并安装好光缆接头护套。
7)        光缆端头应用塑料胶带包扎,盘成圈置于光缆预留盒应固定在电杆上。地下光缆引上电杆,必须穿入金属管。
8)        光缆铺设完毕时,需测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
9)        光缆的接续点和终端应做永久性标志。

下向垂放光缆的步骤如下:
1)        在离建筑层槽孔1~1.5m处安放光缆卷轴(光缆通常是绕在线缆卷轴上,而不是放在纸板箱中),以使在卷筒转动时能控制光缆,要将光缆卷轴置于平台上以便保持在所有时间内都是垂直的,放置卷轴时要使光缆的末端在其顶部,然后从卷轴顶部牵光缆。
2)        使光缆卷轴开始转动,只有它转动时,将光缆从其顶部牵出。牵引光缆时要保证不超过最小弯曲半径和最大张力的规定。
3)        引导光缆进入槽孔中去,如果是一个小孔,则首先要安装一个塑料导向板,以防止光缆与混凝土边侧产生摩擦导致光缆的损坏
如果通过大的开孔下放光缆,则在孔的中心上安装一个滑车轮,然后把光缆拉出缠绕的车轮上去。
4)        慢慢地从光缆卷轴上牵引光缆,直到下面一层楼上的人能将光缆引入到下一个槽孔中去为止。
5)        每隔2m左右打一线夹。

本文来自:深圳市奔朗电线电缆技术有限公司:http://www.boloom.com.cn/