华为金牌代理
宁波联通软件园数据中心




地理位置:位于浙江省宁波市江东区江南路1689号软件学院内。



建筑:机房总面积为900平方米





产品:42U标准机柜,A区100个,B区88个,每个机柜标配10A电量





电力:电力供应:机房电源供给采用双路独立的高压供电电源,总容量为2*2850 KVA
• UPS能力:UPS系统选梅兰APC-7000 UPS电源,采取4+1冗余设计,可以提供1小时以上的在线电力保障  
• 发电机:配备800KVA大功率后备柴油自动并机发电机组





空调:夏季:温度23±2℃,相对湿度50%
• 冬季:温度20±2℃,相对湿度50%
• 机房共采用6台海洛斯精密空调,采取下送风、上回风方式





消防:采用FM200(七氟丙烷)全淹没式气体灭火系统,自动机械操作。在每个保护区内设置烟雾感应探测器与温度感应探测器





网络:采用双星型全冗余网络结构,杜绝单点故障。各个IDC数据中心机房使用两台设备汇聚,双路接入到IDC核心路由器。







安全:各机房功能分区入口处均设置了门禁系统,根据工作人员身份设置权限。机房门卫24 小时值班,保安2小时一次巡逻。7*24 小时视频监控系统









欢迎各地服务商电话联系咨询!!

客户经理:付俊龙

联系电话:18611101615

QQ:2385300554

北京分公司:北京市朝阳市青年路青年汇佳园12号楼2单元601室

总部:广东省佛山市禅城区岭南大道大道北121号东江国际A区7-8层  

   