监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1498|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

中能深思智能机房节能空调

[复制链接]

1

主题

4

帖子

377

积分

正式员工

跳转到指定楼层
发表于 2014-8-14 15:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
为什么需要“绿色数据中心”?经调查,62%的企业认为,他们的数据中心面临着诸如散热、供电、成本等问题;23%的企业认为,其数据中心供电和散热能力不足,限制了IT基础设施扩展,或无法充分利用高密度计算设备;19%的被访企业认为,其数据中心的耗电量太大,费用超高,无法负担;还有17%的企业认为,机房温度过高,影响了计算设备的稳定运行,随之导致一系列问题的出现。因此,大多数企业的数据中心设施最严重的问题是:运算密度的提高导致用电密度的迅速加大,数据中心总体拥有成本随服务器的增加而成倍增加。过去的数据中心运算能力是目标,用电是“一般商品”,现在和未来的数据中心运算能力是“一般商品”,用电是焦点。因此我们需要绿色数据中心。
中能深思智能空调就是为建设绿色数据中心而生的
产品介绍
这是一种服务器的专用空调,它直接装在服务器机柜的背面,取代原有的机柜后门。作用相当于传统空调中的蒸发器,能够利用服务器吹出来的热风及自身所带的风扇,高效地吸收周围空气的热量(主要是服务器排出的热量),以达到降温的目的。
整个空调系统主要由三部分构成:智冷空调、冷量分配单元和室外冷源。
智冷空调里面充斥着一定量的制冷剂,当制冷剂遇到热源后,就会产生相变,由液态变为气态,在这个过程中会吸收大量的热量,气态的制冷剂在微小的压差下流向另一端的冷量分配单元,遇冷后,再由气态变为液态,放出大量的热量。液态的制冷剂在依靠自身的重力及相变产生的动力回流到智冷空调,完成循环。
整个热量的循环,创新的引用了热管技术,整个过程不需要动力部件。
冷量分配单元:是用来完成室内与室外的热量交换的。
智冷空调:为冷量分配单元提供热源。
室外冷源:为冷量分配单元提供冷源,由冷却塔和冷水机组组成。

产品特点


1、具有很高的热效应
目前,传统风冷的制冷能力在3~6kw,随着单机柜功率密度的不断升高,传统风冷正在面临着来自高热负荷密度,制冷系统能效和总拥有成本等方面的挑战,其本身的结构决定无法有效的满足未来需求的发展。然而智冷空调的单机柜最大的制冷能力达20kw,远远的超过传统风冷的制冷能力。
2、较高的安全保障
服务器排除的热量,能在第一时间被智冷空调吸收,有效的解决机房的局部热点,消除过热的隐患,保证所有服务器能够安全运行。
3、高效节能
传统风冷的制冷方式,是一种间接制冷,即空调先对机房内环境进行降温,再间接对服务器进行降温。而智冷空调是把服务器排除的热量直接吸收掉,是一种直接制冷方式,制冷效率大幅提高。
此外,智冷空调能够充分利用室外的自然冷源。在室外环境温度较低时,由冷却塔产生的冷循环水提供冷源,适用于冬天以及春秋环境温度较低的时候使用;在室外环境温度较高时,由冷水机组来提供冷源。据统计,全年有一多半的时间,可以利用到室外的自然冷源。
总的来说,与传统空调来比,节能率最高可达70%。
4、良好的等温性
采用传统风冷制冷的机房,处于空调的近端过冷,而处于空调的远端过热,服务器数量稀少的地方过冷,密集的地方过热,造成整个机房的环境温度分布不均匀,气流流向混乱。而智冷空调以航天的热管技术和现代自控技术为基础,能够做到智能化智冷,按需制冷,服务器排出的热量越多,相应地智冷空调吸收的越多,反之,依然,这样就能保证整个机房环境温度基本一致。
5、提高机柜空间的使用率
由于传统风冷的单机柜制冷能力不足,为了避免服务器周围环境过热,往往一个机柜只会装3~4台服务器,剩余的空间就浪费掉了。而装有智冷空调的机柜,则完全无需顾虑过热和制冷能力不足。可充分的利用机柜内的空间,适用服务器未来大功率,高密度发展的方向。
6、使用寿命长
使用寿命为10年,是传统空调的一倍。
综合效益

1、消除过热隐患,大幅度提高机房运行的安全性能。
2、节约大量空调电费,产生直接的经济效益。
3、减少大量的碳和污染物的排放,产生潜在的碳减排指标和其它污染物减排指标。
4、消除大功率服务器散热的屏障,适应机房建设的发展趋势。
安装说明
1、我公司将根据现场的机柜,量身订做智冷空调,将现有的机柜后门更换。
2、在每组机柜上方架设制冷剂气管,下放架设液管,连接到安装在室外冷量分配单元。
3、每台机柜上的智冷空调与主管道之间采用柔性软连管连接,不影响机柜门的开关。
4、冷量分配单元应当安装在机房外部,安装时必须保持立式水平安装,不得出现卧放、斜放、倒置等情况。其水平最低面要求高于服务器机柜背板的水平最高面,目的在于保证智冷空调的热管循环有足够的重力差回流。
5、冷量分配单元一侧接入气液主管道进入机房,另一侧接冷源循环水系统。
如果想了解更加详细的信息请与我联系
QQ734757407 电话13820634233

1

主题

4

帖子

377

积分

正式员工

4
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:56:23 | 只看该作者
华为金牌代理
图示

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x

1

主题

4

帖子

377

积分

正式员工

3
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:40:30 | 只看该作者
华为金牌代理
产品图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-25 05:31 , Processed in 0.109773 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表