如果你选择的网络机柜不合适,把所安装设备中最贵重的部分--服务器装进机柜后,就会发现机柜的空间所剩无几。相反,如果遵循下面的检查顺序,你就能选出既符合你的安装优先顺序(包括安全性、耐久度、兼容性和是否易于装卸),又不会超出你的预算的机柜。最先考虑的应是安全性。将执行关键任务的IT设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松,这样也限制了能够打开机柜的人数。

一、物理要求

列出所有装在机柜内的设备和它们完整的测量数据:高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然,高的机柜能装进更多的设备,而且更省地方。

当然尽量利用机柜的高度不是唯一的考虑,机柜的后部也有很大的地方可以利用。这就是要测量机柜深度的原因。选择较深的机柜,可以把两套设备背靠背地装进去,从而安装更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备,一排从机柜的前门装卸,另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置。

在计算完了机柜空间(以“U”或1.75英寸为单位)之后,还要考虑房间的大小。你不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。一旦你把机柜买来并安装完,这些多出的设备往往就出现了。所以,作为一条基本原则,机柜高度要多出20%到30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。

装有支架的设备不需要考虑宽度,因为它是按机柜的宽度设计的。但对于不能安支架的服务器及其他外设,宽度是不能忽视的。

二、机柜类型和档次

虽然机柜看上去都差不多一个样,但细分起来根据其用处的不同还是有几种类型,常见的就是用于布线的机柜和用于安放服务器的机柜,用于布线的机柜一般是用来放置多台终端交换机,因此会有很多的网线需要接出,机柜不方便弄个门,于是这种机柜看上去更像机架,也有机柜生产厂家就把这种产品称为布线架;另外用于放置服务器的机柜就肯定是有门有锁的,因为要保护里面的贵重设备,所以比较昂贵的路由器、防火墙一般也是放在这种机柜里面。

1.普通服务器机柜

这种就是普通的服务器机柜,玻璃门,服务器机柜的散热风扇有四把,安装在机柜的顶部,主要用作通风散热用途,为机柜内部提供良好的恒温环境,机柜底部是镂空的,用于通风散热。这种机柜(www.yizhoujigui.com)顶部的服务器散热效果非常好,但是中低部的服务器散热就不太理想。

2.高级服务器机柜

上面这种机柜就是相对高端的服务器机柜,通过前后门上密密麻麻的风孔进行通风散热,因此机房空调的冷气可以很好的分布到机柜内每一台服务器周围,整个机柜的散热效果都不错,而且这种机柜用料讲究,防腐防锈、承重能力也比较强。

三、关键部件

除了服务器需要保护外,不要忘了还有些部件需要装入机柜网络设备(集线器、路由器、配线架、键盘/鼠标/显示器共享器、磁带驱动器和存储器)以及外设(显示器、键盘、调制解调器)。

最关键的部件是电源保护器。在各种安装架配置中,所有服务器都应有不间断电源系统作为电源保护。即使设备才占1U的空间,也需要保护。即便不需要连续运作的设备也应当用电涌抑制器或线性调节器保护,这些保护器在安装架配置里都有。

不要忘了电源部件,比如电源插座条。如果你不想十几条电源线弯弯曲曲地伸出机柜,可以使用电源插座条。虽然可以用1U支架模型的电源插座条,但电源插座条能安装在机柜内壁的任一角落,以给其它设备让出空间。记住,任何不能安装支架的元件都需要额外的托盘、支架配件其它安装器件。

接下来,把要安装的设备所产生的所有的热量加起来。一个45U的机柜,在上下左右都通风良好,容许平均3000到5000BTUs的总热量。如果热量总数超出了机柜对应的热量最大值,就需要购买可以安装在机柜上壁或侧壁的风扇。上壁的风扇较贵,但效果是安装在侧壁上的两倍。侧壁风扇应安装在机柜后壁,因为设备后部产生大多数的热量。