监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1641|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

Honeywell探测器和其它常见故障及处理(最新版)

  [复制链接]

22

主题

174

帖子

388

积分

版主

跳转到指定楼层
1
发表于 2010-4-19 13:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
Q1: 请问UN-3和UN-3ATM振动探测器的探测距离是多少?
A: U-3ATM振动探测器的距离一般在3-10米。这个具体距离决定于墙的厚度、材料等因素。不能一概而论,需要仔细判断。
Q2: IP 2000 接了三根线,可是IP2000为什么不能使用。而且灯也不亮。
A: 可能是您没有接电源线,所以IP2000没有电源,灯是不会亮的。如果电源接通了,那个红灯会一闪一闪的。
Q3: TS300的温度探测器,是不是一定很需要配一个探针?
A: 这个探针是选配的,它是用来探测某个物体具体温度,要不要配根据客户的需要来定了。
Q4: 请问一下,DT6360的三个LED灯正常状态下是什么样的。
A: 探测器正常状态下,所有的指示灯是熄灭的。
Q5: 请问一下,DT906的探测器,镜头是不是偏转了,我走到中间却没有反映?
A: 您应该检查一下探测器的安装固定是不是偏了。因为这个探测器是可以左右旋转的,需要仔细调整。
Q6: 玻璃破碎FG1615探测器,安装在玻璃的同一个面,是否可以呢?
A: 最好不要安装在玻璃的同一面,安装在玻璃的对面是最好的。
Q7: 我使用的5804无线按钮为什么用不了呢?但是我的紧急按钮就可以。
A: 先要对5804进行编程,布防和撤防的按钮都要分别定义,还得给布/撤防按钮加一个用户密码,就可以了。
Q8: 5800RP能不能接多个。能不能接延伸几公里?5800RP能接几个?可不可以手拉手的传下去。
A: 在接收机的周围可以接2个,不能接多个来延伸距离。5800RP转发器只能接一级,不能手拉手的延长传输距离。
Q9: 接无线的产品,距离大概有多远?
A: 无线产品在室内是30-50米左右,室外的开阔地是100米。
Q10: 请问TELECommand模块,是否需要在主机上编程。该怎样做?
A: 这个模块只要在主机上设置一下地址码就可以了。然后在Telecommand模块上编程就可以了,具体方法我发邮件给你。
Q11: 我有个项目需要用到报警主机,但是距离可能达到几公里,信号是通过光纤传输,而且还得配一台接警主机。
A: 您好,我们的接警中心只有通过电话进行传输的,我们的总线制报警主机最远只2.4公里。但可以使用多台报警主机,主机通过网线转换成光纤信号传送到电脑,用软件接警和控制。