监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1870|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

完整的综合布线过程

[复制链接]

0

主题

30

帖子

40

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2009-8-18 15:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
设计阶段

   工程设计将对布线全过程产生决定性的影响,故设计者应认真审慎,做充分地调查研究,收集相关资料(包括建筑物的一些图纸资料、装修的图纸资料以及其它工程的资料,还有布线方面的资料等等),并应该充分考虑到经济条件、应用需求、施工进度要求等各个方面。
   如果大楼尚在筹建之中就提出综合布线的要求,商家则可以根据整体布局、走线的需求对建筑物的设计提出特定的要求,如提出上下楼层间走线的通道规格、预埋一些管道等等。这些要求可以在建筑物的设计图中体现出来,,以便在施工的同时就把一些布线在前期工程完成,免除许多后期施工的弊端,减少重复劳动,提高工作效率,做到合理易行。
   若是在原有建筑物基础上与室内装潢工程同步进行综合布线的情况则不一样,必须根据实际踏勘并掌握原有建筑物的资料以及装潢设计情况进行设计。布线设计与装潢设计之间必须经常相互沟通,使它们能够紧密结合。前期的配合工作好坏将直接影响到后期施工中的配合情况。
   一般设计中选材用料以及布局安排跟需求及资金投放有直接的关系。如某单位因购买楼房造成布线资金较为紧张,而其办公楼布局分三层,办公科室设在二、三层上,一楼为营业大厅。相对来说节点分布不均匀而且距离又远。我们的解决方案是在布局上采用分级式布线。二、三楼采用集中式,所有信息点的线缆都直接由机房接出到位。一楼划分为两块,在大厅放置一机柜,由机房拉八根干线至机柜,大厅的业务信息点由机柜接出线缆。由机房拉两根干线至柜面Bay303 Switch Hub,该Hub负担柜面的二十台工作站,再由机房拉六根干线至Hub,该Hub负担就近的信息点、大彩显以及一楼的信息点。在电源设计上,在业务点放置两只配电箱,一为UPS供电,一为普通市电,各空气开关控制大彩显以及各信息点。在柜面亦放置三只配电箱,分别承担工作站的供电。在产品选择上我们选用了价位较低的AMP公司的布线产品,既保证了质量又能使用户满意。
   另一单位经济较为宽裕,对布线的要求较高,故选用了AT&T全系列产品。加上单位布局较为均匀,分为一、二楼,这样我们采用集中式布线,所有信息点的线均直接由机房拉出,便于集中管理,而且留有较大的冗余度,可以较长时期使用。供电设计上同样采用空气开关控制,在实践中空气开关起多级保护作用。

施工阶段

   具体施工阶段牵涉到多方因素,施工现场指挥人员必须要有较高素质,其临场决断能力往往取决于对设计的理解以及布线技术规范的掌握。
   工程进行是一个综合性的工作。装潢与布线同时开展,一般布线进场时间较早,把许多能做的事情先做,如墙上挖沟、打钻,管道的敷设等等。所以为争取主动,施工单位应该尽早争取开工,并有计划进行施工,如可以先选典型地方做一些试验以确定具体施工的一些方面,遇到问题尽早处理解决,一时无法解决的问题可由设计人员根据现场的施工情况进行相应的补充、修改设计方案。
   一个很典型的例子是:在某工程施工中前期工作进场较晚,而施工人员对具体使用的材料思想上准备不足,加上现场指挥人员经验不足,结果使进度非常缓慢。另外,施工人员未能处理好一些技术上的问题,如隔墙所用的是空心砖,一用力敲打就整个破碎,不仅使自己施工困难,而且引起装潢部门的不满,使两者间的关系非常不协调,相互之间配合得很不好,以至于布线部门疲于奔命,还是跟不上装潢进度;中间发现施工不规范返工了几处,这更是雪上加霜,使整个工程进展得很不顺利,中间又因一些材料不足而耽误了一些时间,整个工程做得不很理想。
   在另外几个工程中我们吸取了前面的教训。首先与装潢部门搞好关系,使项目在协调的氛围下进行。但由于供货不及时等一些原因,还是浪费了不少时间,在这方面我们的工作还有待进一步提高。
   在管理预埋时一定要考虑到拉线时的困难,要采用口径合理的管道,特别是在转变较多的情况下必须尽量留出空隙,充分考虑下一步骤的工作。在拉线时两端要做好标记,并且按一定的方法将其分成一束束地放好,以减少下一步的整理工作。
   线缆都布放到位后,一般要等装潢部门的其它工作完成之后方可进行下一步的做模块、上面板。特别是要在粉刷全部都完工之后方可做下一步工作。如果做模块在粉刷之前则粉刷时的石灰水等一些液体会侵入模块,从而引起质量问题,造成返工。同样过早上面板,则会把面板弄脏,增加下一步的清洁工作量。

检查验收阶段

   布线工作完成之后要对各信息点进行测试检查。一般可采用FLUKE等专用仪器进行测试,根据各信息点的标记图进行一一测试,若发现有问题则可先做记录,等全部测完之后对个别有问题的地方进行再检查。测试的同时做好标号工作,把各点号码在信息点处及配线架处用标签纸标明并在平面图上注明,以便今后对系统进行管理、使用及维护。一般验收都是在两头发现问题,这可能是配线架没做好,也可能是模块没做好,还有一种可能就是上面板时螺丝钻入网线造成短路现象,等等。
   全部测试完成之后,把平面图进行清理,最后做出完全正确的标号图,以备查用。

0

主题

9

帖子

29

积分

实习生

5
发表于 2009-9-1 11:37:20 | 只看该作者
华为金牌代理
没图啊

0

主题

9

帖子

29

积分

实习生

4
发表于 2009-8-27 17:05:05 | 只看该作者
华为金牌代理

学习中
3
发表于 2009-8-27 10:22:57 | 只看该作者
顶一下

0

主题

30

帖子

40

积分

实习生

2
 楼主| 发表于 2009-8-18 15:56:35 | 只看该作者
2. 以太网综述

1、前言
计算机网络分为两类:采用点到点连接的网络和采用广播信道的网络。在所有广播网络中,关键的问题是:当信道的使用产生竞争时,如何分配信道的使用权。用来决定广播信道中信道分配的协议属于数据链路层的子层,称作介质访问控制MAC(medium access control)子层。由于几乎所有的局域网都以多路复用信道作为通信的基础,而广域网中除卫星网以外,都采用点到点连接,所以MAC子层在局域网中尤其重要。
介质访问子层的中心论题是相互竞争的用户之间如何分配一个单独的广播信道。其分配方法有静态分配和动态分配两种。而所有传统的信道静态分配方法均不能有效地处理通信的突发性,所以我们必须采用信道动态分配。在各种多路访问协议中,本文只介绍与以太网密切相关的几种载波侦听协议。

2、载波侦听多路访问协议(carrier sense multiple access protocol)
在局域网中,站点可以检测到其他站点在干什么,从而相应地调整自己的动作。网络站点侦听载波是否存在(即有无传输)并相应动作的协议,被称为载波侦听协议(carrier sense protocol)。下面介绍几种带冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD(carrier sense multiple access with collision detection)协议。CSMA/CD协议是对ALOHA协议(一种基于地面无线广播通信而创建、适用于无协调关系的多用户竞争单信道使用权的系统)的改进,它保证在侦听到信道忙时无新站开始发送;站点检测到冲突就取消传送,以太网就是它的一个版本。

2.1、1-持续CSMA
当一个站点要传送数据时,它首?焯 诺溃 词欠裼衅渌 镜阏 诖 汀H绻 诺勒 Γ 统中 却 钡降彼 焯 叫诺揽障惺保 憬 菟统觥H舴⑸ 逋唬 镜憔偷却 桓鏊婊 さ氖奔洌 缓笾匦驴 肌4诵 楸怀莆?-持续CSMA,是因为站点一旦发现信道空闲,其发送数据的概率为1。
2.2、非持续CSMA
在发送之前,站点会侦听信道的状态,如果没有其他站点在发送,它就开始发送。但如果信道正在使用之中,该站点将不再继续侦听信道,而是等待一个随机的时间后,再重复上述过程。
2.3、p-持续CSMA
一个站点在发送之前,首?焯 诺溃 绻 诺揽障校 阋愿怕蕄传送,而以概率q=1-p把该次发送推迟到下一时隙。此过程一直重复,直到发送成功或者另外一站开始发送为止。在后一种情况下,该站的动作与发生冲突时一样(即等待一随机时间后重新开始)。若站点一开始就侦听到信道忙,它就等到下一时隙,然后开始上述过程。

3、IEEE802.3
IEEE802标准已被ANSI采用未美国国家标准,被NIST采用未政府标准,并且被ISO作为国际标准,称之为ISO 8802。这些标准在物理层和MAC子层上有所不同,但在数据链路层上是兼容的。
这些标准分成几个部分。802.1标准对这组标准做了介绍并且定义了接口原语;802.2标准描述了数据链路层的上部,它使用了逻辑链路控制LLC(logical link control)协议。802.3到802.5分别描述了3个局域网标准,分别是CSMA/CD、令牌总线和令牌环标准,每一标准均包括物理层和MAC子层协议,下面仅介绍802.3。

3.1 IEEE802.3标准及以太网
IEEE802.3标准适用于1-持续CSMA/CD局域网。其工作原理是:当站点希望传送时,它就等到线路空闲为止,否则就立即传输。如果两个或多个站点同时在空闲的电缆上开始传输,它们就会冲突。于是所有冲突站点终止传送,等待一个随机的时间后,再重复上述过程。
已出版的802.3标准与以太网的细微差别是:它描述了运行在各种介质上的从1Mb/s~10Mb/s的1-持续CSMA/CD系统的整个家族。另外,二者的一个头部字段也有所不同(802.3的长度字段用作以太网的分组类型)。
许多人(错误地)把“以太网”作为CSMA/CD协议的总称,尽管这一名词只表示了实现802.3的某个特定产品。

3.2 802.3的电缆
3.2.1四种电缆
此处按历史顺序介绍。
第一种是10Base5电缆,它通常被称为“粗以太网(thick ethernet)”电缆,802.3标准建议为黄色,每隔2.5m一个标志,标明分接头插入处,连接处通常采用插入式分接头(vampire tap),将其触针小心地插入到同轴电缆的内芯。名称10Base5表示的意思是:工作速率为10Mb/s,采用基带信号,最大支持段长为500m。
第二种电缆是10Base2,或称为“细以太网(thin ethernet)”电缆,与“粗以太网”相对,并且很容易弯曲。其接头处采用工业标准的BNC连接器组成T型插座,它使用灵活,可靠性高。“细以太网”电缆价格低廉,安装方便,但是使用范围只有200m,并且每个电缆段内只能使用30台机器。
由于寻找电缆故障的麻烦,导致一种新的接线方式的产生,即所有站点均连接到一个中心集线器(hub)上。通常,这些连线是电话公司的双绞线。这种方式被称为10Base-T。这种结构使增添或移去站点变得十分简单,并且很容易检测到电缆故障。10Base-T的缺点是,其电缆的最大有效长度为距集线器100m,即使是高质量的双绞线(5类线),最大长度可能也只有150m。另外,大集线器的价格也较高。尽管如此,由于其易于维护,10Base-T还是应用得越来越广泛。
802.3中可用的第四种电缆连接方式是10Base-F,它采用了光纤。这种方式由于其连接器和终止器的费用而十分昂贵,但是它却有极好的抗干扰性,常用于办公大楼或相距较远的集线器间的连接。

名称 电缆 最大区间长度 节点数/段 优点
10Base5 粗同轴电缆 500m 100 用于主干很好
10Base2 细同轴电缆 200m 30 最便宜的系统
10Base-T 双绞线 100m 1024 易于维护
10Base-F 光纤 2000m 1024 最适于在楼间使用

3.2.2 拓扑
下图给出了在建筑物内的不同走线方式。在(a)中,单根电缆如蛇形地穿越各个房间,每个站点从最近处接上电缆。(b)中,垂直的的主干线从地下室引向房顶,各层的水平电缆通过放大器(中继器)连到主干线上。在某些系统中,水平的电缆是细缆,主干线是粗缆。最普通的拓扑结构是树型,因为在网络上如果某些站点对间有两条路径,会造成两个信号间的干扰。

3.2.3 中继器
802.3的每种版本都有一个区间最大电缆长度。为了使网络范围更大,可以用中继器(repeater)连接多根电缆,如上图(d)所示。中继器是一个物理层设备,它双向接收、放大并重发信号。对软件而言,由中继器连接起来的一系列电缆段同单根电缆并无区别(除了中继器产生的一些延迟以外)。一个系统中可拥有多个电缆段和多个中继器,但两个收发器间不得超过2.5km,任意两个收发器间的路径上不得有4个以上的中继器。

3.3 帧格式
802.3的帧结构以7字节的先导字段开头,每字节的内容为10101010。随后是内容为10101011的一字节,标志着帧本身的开始。接下来是目的地址和源地址,尽管标准允许2字节和6字节两种地址,但是10Mb/s基带网标准规定只使用6字节地址(目的地址的最高位为0是普通地址,为1时是组播地址,全1时为广播地址)。然后是2字节长度字段(值为0~1500)和数据部分,如果帧的数据部分少于46字节,使用填充字段以达到要求的最短长度。最后一个字段是校验和,采用的算法是循环冗余校验。

3.4 交换式802.3局域网
交换式局域网的心脏是一个交换机,在其高速背板上插有4~32个插板,每个板上有1~8个连接器。大多数情况下,交换机都是通过一根10Base-T双绞线与一台计算机相连。
当一个站点想发送一802.3帧时,它就向交换机输出一标准帧。插板检查该帧的目的地是否为连接在同一块插板上的另一站点。如果是,就复制该帧。如果不是,该帧就通过高速背板被送向连有目的站点点插板。通常,背板通过采用适当的协议,速率高达1Gb/s。
如果一块插板上连接的两个站点同时发送一帧,会如何解决?这取决于插板的构造方式。
一种方式都是插板上的所有端口连在一起形成一个插板上局域网。插板上局域网的冲突检测与处理方式与CSMA/CD网络完全一样,并采用二进制后退算法进行重发。采用这种插板,任一时刻每块板上只可能有一个帧发送,但所有插板的发送可以并行进行。通过使用这种方案,每个插板与其他插板独立,属于自己的冲突域(collision domain)。
另一种插板采用了缓冲方式,因此,当有帧到达时,它们首先被缓冲在插板上的RAM中。这种方案允许所有端口并行地接受和发送帧。一旦一帧被完全接受,插板就检查接收帧的目的地是同一插板上的另一端口,还是其他插板上的端口。在前一种情况下,帧会被直接发送到目的端口,在后一种情况下,帧必须通过背板发送到正确的插板上。采用这种方案,每一个端口是一个独立的冲突域,因此冲突不会发生。该系统的总吞吐量是10Base-5的倍数。
因为交换机只要求每个输入端口接收的是标准802.3帧,所以可将它的端口用作集线器,如果所有端口连接的都是集线器,而不是单个站点,交换机就变成了802.3到802.3的网桥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-27 01:22 , Processed in 0.104937 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表