|
众所周知,电子计算机机房装饰,不同于普通的宾馆、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。
在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.8米~3.2米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,又不至于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,以节约能源。考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,整个中心机房天花吊顶建议采用全铝喷塑微孔天花板,规格600×600mm,厚度δ=0.6mm,乳白色哑光,此天花的特点是:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。是目前在计算机房装修工程中采用的天花材料。该材料与国产同类材料相比,具有价格适中,品质优秀的长处,它同时具有平整度高、色泽一致的特性,照明灯具均匀分布于天花吊顶上。
机房天花
对吊顶部分进行防尘处理,刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘。
在天花板上安装隔温棉,起防潮隔温作用?同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。
天花上部的线槽及天花板龙骨部份都要接地。
天花吊顶效果图 活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。
机房地板
活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。目前国内机房活动地板使用档次高的有德国美露牌抗静电活动地板。该机房采用沈飞牌防静电活动地板。
抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。
此数据中心机房活动地板敷设高度为0.4米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用铝塑板踢脚板压边装饰。铝塑板踢脚板与铝塑板玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。
机房设计采用下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面最好采用水磨石地面。如地面抹灰应达到高级抹灰的水平。而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。
下面再介绍一下抗静电活动地板的性能、特点。
活动地板主要由两部分组成。A)抗静电活动地板板面;B)地板支承系统,主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。地板规格主要为600*600毫米。
活动地板是易于更换的。用吸板器可以取下任何一块地板。地板下面的管线及设备的维护保养及修理是极其方便的。
活动地板是灵活的。当其中的某一部分需要改变,如增加新的机柜,其扩展极其方便。如需调整地板高度可任意调整。
活动地板是牢固的,稳定的,紧密的。这是毫无疑问的。而且我们所推荐的科华地板和钢地板恰恰具备这些优点。活动地板安装的工艺可以保证地板的严密和稳定。调整好不会有响动和摇摆,也没有噪音。至于防鼠,则应在围护结构上解决,尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽,则要作好封堵,要绝对保持围护结构的严密。
活动地板安装一定要做到非常严密,表面平整。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。安装的活动地板,给人以高档、豪华的印象。
地板系统的确可以承受较高压力的碾压。在高压力下有较好的持续性。这是因为地板本身承载能力大和板面的硬度高和稳定性好。
活动地板有专用的通风地板。通风地板是单独加工的,钢结构。走线地板加工后都相应地套装塑料出线口,在线口内走线。
地板下,我们一般要涂防尘漆,并考虑粘贴福乐士保温层,以做到保温绝热。
抗静电地板电阻率:(10×107—10×108)Ωcm
分布载荷:大于1500kg/m2。集中载荷:大于200kg/m2
抗静电活动地板高度:350±20mm(地板下为送风静压箱)
根据上海市黄埔体育中心机房建设机房的需要,我们建议防静电地板采用全钢科华抗静电地板,该防静电地板由钢板制作,表面采用进口抗静电涂料,抗静电效果良好,此外还具有防火、防潮作用;该地板配合精度高,且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。
我们建议机房防静电活动地板的安装高度为300mm左右,活动地板下面可以用作机房内的强弱电管线铺设。
机房屏蔽
电磁干扰对计算机设备的影响很大,轻则会引起误操作、数据丢失,重则会使计算机无法工作。广播天线、雷达天线、大功率用电设备、室内电气配线等所产生的电磁干扰都会对计算机产生很大的影响。
产生电磁干扰有三项:电源、传输线和感受体。电力传输过程中会产生从输电线路的金属和绝缘子发出的电晕噪声和被载在输电线上的电波从金属铁塔发出的二次辐射噪声。计算机设备在广播台、无线电台等大功率发射天线附近几百米范围内,会受到很强的电磁干扰。日光灯在使用时会产生RF杂信干扰、计算机机房的UPS、空气调节器等设备也会成为计算机设备的干扰源。感应雷在传输线上的冲击电压严重时会导致计算机损坏。电磁干扰对计算机设备的危害是很大的。
我国对计算机机房内电磁干扰的要求规定如下:
机房内无线电干扰场强在频率范围为:0.15~1000MHz时不大于120dB。
机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于是10Oe)。
说明:根据现场情况,只在部分重要机房做屏蔽处理,详隔断材料通常采用实墙隔断、彩钢板及玻璃等隔断材料。实墙隔断采用砖墙或轻钢龙骨石膏板,经济实用;复合岩棉彩钢板防火隔音等性能非常优越,但造价略高;玻璃隔断可分为铝合金隔断、轻钢龙骨亚光不锈钢隔断两种,从93年以来,铝合金隔断已被轻钢龙骨不锈钢隔断所取代,但因其成本低,有时也被采用。轻钢龙骨大型亚光不锈钢隔断具有自重轻、结构牢固、采光性能好、简洁明快,干净整洁等较好的性能和视觉效果。
机房隔断
划机房内采用以下隔段:5+5+5钢化防火玻璃隔段、轻质砖墙隔段。
我们采用钢化玻璃隔断,不锈钢12厘墙体配12厘钢化玻璃,并加单开(或双开)玻璃门(12厘米玻璃),以分隔机房内的各个功能区,提高采光性能,使机房布局简洁明快、科学合理。
我们建议主机房大门使用双门结构,分别使用钢制甲级防盗门和钢制防火门各一套,主机房内系统设备区采用玻璃推拉门。
机房墙面
机房中吊顶、地板、玻璃隔墙材质都比较好,价格也高。墙面不管是采用壁纸还是高档乳胶漆,价格虽很低廉,但外观无法与吊顶和活动地板相互衬托。近年来,在高档、先进的机房中主要采用了以下几种材料做墙面:金属复合壁板、铝塑板等。
上述两种材料施工后,所见到的墙体表面相似,均为金属漆面。只是基层结构不同而已。下面分别叙述两种墙面的优缺点。
金属复合壁板是由彩色钢板(0.7毫米)做好50毫米厚的箱型凹凸的板材。其内部垂直粘贴50毫米的优质岩棉。板材在生产线上加工,工艺先进,尺寸精确。安装时,在顶上和地面先安装马槽,然后依次把壁板推入后固定。其表面为钢板漆面,安装后接口缝隙小于1毫米,美观、整齐,缝隙均匀。该壁板又常常用在洁净室,隔音、保温、密封效果好。该墙体有配套的金属壁板门,精致、美观。
铝塑板墙面也是由骨架和面层组成。骨架有两种:一种采用轻钢龙骨石膏板;另一种采用15毫米中密度板,宽150毫米,间距150毫米。中密度板调平后粘贴三层板。在刷涂防火涂料后,作为骨架基层。基层形成后,两面刷胶,晾干后,将铝塑板粘贴牢。铝塑板粘贴时,留缝隙3毫米,注玻璃胶。铝塑板墙面表面为铝板漆面。该种隔墙优点是价格适中,安装方便,表面也很清秀。缺点是缝隙注胶时难度较大.
墙面处理经济的方法是直接对墙面进行基础处理后(轻钢龙骨石膏板墙),喷涂以高级乳胶漆进行装。这种方法既可基本满足电脑机房基础建设技术上的要求,也可节约大量的投资,不失为一种务实的处理办法。但必须指出的是各项技术指标和外观效果均大大逊于前三种方法,耐久性也较差。
根据贵方机房的不同功能及重要程度,为不同的机房选用不同的装修方式
机房装修施工注意事项
计算机机房内部装修,材料应符合TJ16中规定的难燃材料和非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。
机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料,并符合下列要求:
墙壁表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。
四壁应涂不起尘的材料。
在机房顶面处理中,要增设屏蔽措施,即采用铝制金属天花进行封顶;对机房的进出洞或孔,要预留并做衔接处理;对机房墙、顶、地间接缝处做衔接处理。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证
x
|