第一部分  公司简介
深圳市科威特斯特科技股份有限公司创建于2007年2月,是一家主要专业从事模拟雷电实验设备、雷电环境监测系统、EMC雷击浪涌发生器、SPD自动化测试设备、防雷元器件测试仪器仪表等设计、生产、销售、安装、培训为一体的高新技术企业。
科技创新是企业的核心竞争力,科威始终站在行业技术及管理的最前端,以创新技术带动企业发展。科威拥有一批多年从事防雷行业的专业技术人才。其中研发、工程技术人员占50%以上,本科以上学历人员占95%以上。公司凭借高层次创新型人才优势和行业竞争优势,在EMC浪涌测试及防雷行业研发领域获得多项重大突破,已取得国际和国内发明专利5项及其它专利12项。
公司聘请了著名高校从事雷电防护研究的资深专家担任技术顾问,并与国内外多家SPD生产厂家有着紧密的技术链接。公司设计生产销售的产品已经与国家电网、电信运营商、石油石化、中国铁路CRCC认证、SPD行业、防雷元器件生产厂家、安防监控行业、防雷工程公司及其他相关行业、厂家保持长期稳定的战略合作。
2014年公司成功举办“深圳市第一届雷电环境在线监控系统技术交流研讨会”。我公司设计生产的雷电监测系统成套产品吸引了与会的三十多家防雷工程单位及相关气象部门的眼球。该产品的研发成功为用户防雷设备的健康运行、实时监控、升级维护提供了极大的数据支持与便利,也为防雷设备可靠工作提供了保证。
公司以“忠诚信赖、互助互赢”为经营理念,以“崇尚品质、快乐工作”为企业文化,以“打造防雷行业最值得信赖的测试设备品牌”为企业愿景,立志成为EMC浪涌测试、防雷产业先锋。

第二部分  系统简介
一、前言
雷电是由于大气运动而产生的云间或云地之间迅猛放电的一种可怕而雄伟壮观的自然现象。雷电是在积雨云强烈发展阶段,当云层之间、云地之间、云与空气之间的电位差达到一定程度的放电现象。雷电具有1亿伏的高电压和2万℃到3万℃的温度及冲击波,破坏力极大,1987年联合国确定的“国际减灾十年”中,雷电为对人类危害最大的十种灾害之一。我国每年有上万人因雷击事故造成伤亡。
随着科技日新月异的进步,大规模集成电路的集成度越来越高,各种微电子设备应用越来越广泛,特别是电子产品普遍绝缘强度低、过电压耐受力差、容易遭受雷电侵袭,其中电脑网络、通讯指挥系统、和公共天线都是重灾区,从某种意义上讲,科技越发达,雷电对人们的威胁越大,据统计,在各种灾害造成的损害中,雷电造成的灾害高居榜首,占全部灾害的31%。
雷电灾害还体现在通过各种途径侵害地面物,除了直接雷击外,还有雷电的静电感应、电磁感应作用,放电时产生的强烈电磁脉冲,地电位反击,以及雷电波入侵可能沿各种架空电力线、信号输出线、天线、电缆和金属管线进入设备。










二、防雷装置的检测方法和存在的问题
1、检测周期
1.1、对安装在爆炸和火灾危险环境、重点保护文物古迹、通信和广
播电视设备的防雷装置,应每半年检测一次。
1.2、对其它场所防雷装置应每年检测一次。
2、检测的方法及内容
2.1、检查建筑物维修或改建后的变形,是否使防雷装置的保护情况发生改变。
2.2、检查有无因挖土方、敷设其他管线或种植树木而挖断接地装置。
2.3、检查各处明装导体有无开焊、锈蚀后截面积减小过大、机械损
伤折断的情况。
2.4、检查接闪器有无因接受雷击而熔化或折断情况。
2.5、检查避雷器有无裂纹、碰伤、污染、烧伤痕迹。
2.6、检查引下线距地2m一段的绝缘保护处理有无破坏情况。
2.7、检查支持物是否牢固,有无歪斜、松动。引下线与支持物固定
是否可靠。
2.8、检查断接卡子有无接触不良情况。
2.9、检查木结构接闪器支柱或支架有无腐朽现象。
2.10、检查接地装置周围的土壤有无沉陷情况。
2.11、如发现接地装置的电阻有很大变化时,应将接地装置挖开
检查。
3、存在的问题
3.1、检测次数:因检测成本所限,检测单位每半年检测一次或每年检测一次。避雷针、引下线、接地体、SPD等防雷装置如有损毁,无法及时发现或发现不及时。在这种情况下,只有在第二年人工检测时或出现雷电灾害事故时才能发现。用户单位在日常的维护过程中也会因为不专业而疏忽检测或由于日常的目测检测不规律,从而造成雷击灾害事故的发生。
3.2、人工现场测试:因缺少相关技术,现有测试方法都是人工现场进行测试,容易造成人为误判或测试结果不准确。
3.3、隐患难以发现:一般情况下,由于避雷针、引下线、接地装置、SPD安装位置特殊,在雷击情况下,不知损毁程度或不易发觉隐患处的焊接或连接损毁情况,极易造成雷电的二次闪击或多次闪击,从而造成更大的财产损失或造成人员伤亡。
三、科威雷电监测管理系统
为提高防雷设施的安全性、稳定性和可靠性,方便气象检测部门对防雷设施的日常管理及维护,提升工作人员的管理水平,科威公司自主创新研发出一个安全、科学、高效、一体化、主动式的雷电监测管理平台。实时了解各处防雷设施的工作状态及参数,并且对于设备产生的各种故障,通过雷电监测管理平台,能迅速通知气象检测部门并使之能够快速响应并处理,杜绝安全生产隐患,同时也可以与其它信息系统互联,互补,通过信息定期归档,记录管理,为上级主管部门的日常查看、管理、监管、决策提供一个可靠的依据。
科威雷电监测管理系统结合现有的雷击测试平台方案,创新的使用和借鉴云物联、传感器、智能算法技术、大数据、移动互联等技术手段实现了该系统的技术突破。导入“管理”+”软件”的设计思想,可实现雷电的实施监测、智能管理、傻瓜式设计等功能。
实时监测:远程在线实时检测,发现故障秒级上报,即时完成报警、短信、分析等功能;
智能管理:物联网、传感器技术植入,逻辑算法及自身防雷设计,实现各类分析判断自动智能;
傻瓜化设计:无需专业人士、专业器材的检测,故障自动报警。
1、系统结构
本系统物理连接是通过TCP/IP有(无)线网络把服务器及采集终端有机的组合在一起。结合B/S前端和C/S后台程序组成一个完整的信息化管理系统,系统包涵数据采集、数据分析、保存、实时报警。
系统主要由以下四部分组成:
系统服务端:主要是进行设备管理、协议管理、通讯管理、数据管理、数据服务、自动报警等功能。
系统客户端:主要是为用户提供友好的人机交换界面,实现对设备进行远程集中监控、远程数据访问、远程数据维护等功能。
系统组态设计平台:就是系统的组态平台,可以帮助用户用快速简便的方式进行二次开发,及对数据库管理和维护,用户既可以在本地也可以在远程在线开发,修改设备的集中监控界面。
监控系统硬件:主要是指数据通讯网络、网络数据采集单元、各种要监测的智能设备和报警设备等。
系统可以广泛应用于多个领域和多种网络环境,既可应用于对单个站点的防雷状态进行集中监控,也可应用于对多个站点联网实现集中监控,尤其可以实现对于分散在几十、几百公里、甚至几千公里地域的多个无人站点等场合的站点进行联网集中监控,集中管理。
2、系统功能
功能1:远程访问技术:系统的客户端,服务器可以布局在全球任何角落,摆脱原局域网的局限性。C/S、B/C有机组合,三层架构。
功能2:远程参数设置:所有采集终端上的参数,可以在全球任何位置进行设置,无需工作人员到现场进行参数调整。
    功能3:报警功能:系统提供了非常优秀的报警处理机制和多种有效的报警方式,灵活的报警参数设置及完善的报警记录,帮助用户对各种防雷设备报警进行管理,设置报警参数,及时了解到防雷设备运行情况及事后分析。报警记录内容有:报警设备,报警参数、报警内容、报警时间及报警信息是否成功发送,如短信报警是否成功 发送出去、电话拨号报警时是否接通了用户电话等。
1)、报警等级:系统具有强大的报警级别报警,可区分多级报警,不同级别的报警具有不同的优先级别,系统会对高级别的报警进行优先处理。用户可以根据实可根据不同监控对象报警事件而设置不同的报警参数,包括划分报警等级、报警次数、报警频率等。
2)、报警方式:
        屏幕报警,当出现任何报警事件时,将所报警的画面自动弹出,并显示在最上方,还伴随着画面闪烁、文字提示,通知在线的操作人员。
        电话报警,系统将通过电话拨号方式,当报警事件发生时,系统会自动拨打已设置好的多组值班电话,包括固定电话和移动电话,以便及时的通知值班人员。
        短信报警,短信报警是现在比较方便和实惠的方式之一,当出现报警事件时,监控主机将通过GPRS短信模块,对已经设置好的手机号码发送报警信息,管理人员看到的报警信息将是具体是报警事件的中文提示。
        实时状态报告短信息:系统支持自定义的整点发送实时状态短信息,内容包含系统的运行状态,各监测点的信息;系统支持整点发送监测站运行状态报告,内容包含监测站名称、是否处于正常状态;无需到机房查看监控系统的运行情况。
3)、事件日志:系统会自动记录每一条报警的详细信息,信息包括产生报警的监测站及报警的参数,报警的事件编号,报警的内容、报警的时间、参数值、报警级别等。所有报警事件日志都储存在数据库服务器中,以便进行查询、打印,任何操作权限的人不能对其进行任何修改。用户可以在服务端,也可以在客户端远程查询报警记录,用户可以自由选定查询的时间段。
4)、报警记录:系统自动记录下了电话报警、短信报警、电话报警记录包含有:触发电话报警的事件ID、所拨打电话号码、时间、及用户是否接听;短信报警记录包括以下内容:触发短信报警的事件ID、接收短信的手机号码、时间、及短信是否发送成功。
5)、报警参数设置:所有报警条件、报警限值、报警等级只能由具有权限的系统管理员才能进行配置和修改。系统具有自动分析报警事件的功能,对因线路、设备或系统故障等原因引起的误报和不需要进行报警的事件会加以屏蔽,而确保报警事件的正确率和高效率。系统还备具自检功能,当出现系统运行故障或通信故障时,系统会以不同的报警方式通知系统管理员、值班人员,以便及时对故障进行排除,确保系统稳定性。报警间隔、延迟时间、报警确认次数都可以设定,例如:设定两次报警之间的时间间隔及事件触发后报警延迟时间,以及事件触发时确认多少才触发报警。报警原因及分析处理办法:在此输入引发报警的可能原因及报警触发后如何处理。可以随意设定当事件触发播打的电话组别及播放的语音文件。
功能4:实时监控功能:对每个监测点进行远程监控,达到实时监测其工作状态。
功能5:系统联网功能:对观测站进行远程联网监控,达到实时监测其工作状态;将监控中心作为总控制点,各观测站通过嵌入式管理机管理,并且通过TCP/IP方式将各观测站的设备监控数据传输到监控管理中心进行集中监控。
3、系统说明
根据用户对监测站点集中监控系统的要求,每个站点监控系统包括的内容为:雷电流、浪涌保护器(SPD)、空气开关、三相电压、温湿度等。通过RS485总线将各个子项目连接起来,传送给本地串口服务器,再通过用户传输网络将信息传送市中心监控分中心进行、统一集中报警管理;各市分中心再将数据传送给省中心统一查看、报警、管理,构成三级管理结构模式。