光纤布线系统的一类测试

[复制链接]

40

主题

40

帖子

127

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2015-5-15 14:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
光纤布线系统的一类测试(Tier 1,Basic Fiber Link Test)--测试参数: 损耗和长度

在现场进行的光纤链路验收测试大家都习惯使用“衰减值”或者“损耗”来判断被测链路的安装质量,多数情况下这是非常有效的方法。在ISO11801,TIA568B和GB50312等常用标准中都倾向于使用这种被称作“一类测试”(即Tier1)的方法,:特点是:测试参数包含“损耗和长度”两个指标,并对测试结果进行“通过/失败”的判断。

一类测试只关心光纤链路的总衰减值是否符合要求,并不关心链路中的可能影响误码率的连接点(连接器,熔接点,跳线等)的质量,所以油瓶的对象主要是低速 光纤布线链路(千兆及以下)。一类测试(Tier1)常 常 分为“能用型测试”和“应用型测试”。

通用型测试关注纤本身的安装质量,通常不对光纤的长度作出规定:而应用型测试则更关注当前选择的某项应用是否能被 光纤链路所支持,通常都有光纤链路长度的限制。部分生产厂家还提供高于标准的“厂家专用型测试”。通用型测试标准和应用型测试标准它们之间时常会表现出“不兼容”的情况。例如:一条700m 长的多模光纤链路,测试的衰减值是1.2dbm,符合通用型测试标准的要求,但这条链路在多数情况下是不能用来运行1000Base-SX这种应用的,原因只是因为超和节(超长导致“色散”累积超标)。

本文章来自:
   
       深圳市奔朗电线电缆技术有限公司:http://www.boloom.com.cn/