屏蔽布线系统要做到良好的接地工作

[复制链接]

166

主题

167

帖子

513

积分

正式员工

跳转到指定楼层
1
发表于 2014-10-27 15:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
  根据第三方测试实验室的测试数据表明:在正常良好接地情况下,屏蔽系统抵制外界耦合噪音的能力是非屏蔽系统的100-1000倍,即使在屏蔽层没有接地或接地不良的情况下,屏蔽布线系统抵御能力仍然可为非屏蔽布线系统的10倍以上。但是如果屏蔽层不接地或没有做到良好的接地时,在一定的条件下会增加网络传输的信息产生误码率的概率。

屏蔽布线系统要做到良好的接地工作

  而屏蔽布线系统接地仅需在配线架端接地即可,在电信间对配线箱或配线柜作等电位联结,工作区屏蔽信息插座本身则不作接地。但是为了实现屏蔽两端接地,在工作区通过屏蔽信息插座和屏蔽跳线屏蔽层与网络设备的屏蔽层互通。当设备将电源线插入电源插座时,自然而然地通过保护导体(PE)实现接地。

  当综合布线系统已经接地时,仍需要达到等电位联结要求,只有接地,没有做到等电位联结是不安全的,接地系统必须具有等电位联结。等电位联结是为了减少不同接地系统之间的电压差。尤其对於电子信息网络,它能够改善电磁兼容性性能。等电位联结适用于各类布线系统。

  屏蔽布线工程中的“接地”并非特指将干扰信号泄放到“地球”。屏蔽综合布线工程中的“接地”,如果目的在于提高电磁兼容性,应理解为将屏蔽层纳入等电位联结系统中;如果涉及防雷保护,则应理解为接入地球本身。试想,飞行中的飞机、火箭、卫星、空间站等,其内部的布线系统是无法接入大地的,但都能有很好的电磁兼容性,就是因为其内部有可靠的等电位联结。

  此外,对于综合布线系统应还需做相关的检验测试,屏蔽布线系统信道测试通过连通性检查,并不意味着屏蔽层没有故障。配线架端口屏蔽层通过机架连通后,“信道”的屏蔽层连通性测试无法发现工程中使用了UTP跳线或跳线屏蔽层受损或开路。所以,屏蔽综合布线系统更加强调的测试为“永久链路”连接模型的测试。工程中应选用合格的屏蔽跳线,如果对屏蔽跳线有疑问,可以单独对屏蔽跳线进行验证。