监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1599|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

动环监控施工方案分享

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-6-27 15:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
一、 施工程序
   一般动力环境监控系统在机房建设项目中需要穿插作业,主要分两个施工段,一是在天花吊顶及地板铺设前,将相关的管路、线缆及采控箱敷设到位;二是在工程进行到下旬时对监控设备进行安装调试。
   施工队伍需要以工程量、工期等具体要求为依据,制定出详细的穿插作业施工组织进度计划(包括人员、设备、器材、场地安排等)。严格按照施工组织进度计划进行施工,同时配合各专业进行现场技术支持。
   对已完成的工程由质检员协同业主方现场代表及监理等进行检查,同时对隐蔽工程进行验收,结果记录在案。
施工工艺流程如下:
    管线的敷设-----监控箱的安装------监控设备的安装------系统连线与接线------监控设备通电调试------被监控设备单项通电调试——系统联合调试-------现场清理。
二、协调与配合
1、 布置的配合,各工种本着小管让大管的原则,合理布置调整各种管道、电气槽架走向及其支架位置。
2、 设备安装应在设备到货后尽快安装就位,为管道连接、电气接线创造条件。
3、 业主及监理协调与配合
三、主要施工方法
    由于工期安排可能紧张,计划与其他改造系统同时开工。一般来讲,随着工程阶段的展开,装修施工、电气施工、机房监控等分项工程交叉作业。在施工中,要自始至终要搞好计划管理和施工配合,做到管理工作有计划性,预见性、科学性。
安装的步骤如下:
(1) 设计文件和施工图纸准备齐全,这些文件和图纸应该是已会审和批准的。对原设计有修改的部分必须经主管人员签字。
(2) 施工人员应认真熟悉施工图纸及有关资料(包括工程特点),设计人员应与施工人员进行技术交流。对特殊问题应做明确的交待。
(3) 设备、仪器、器材、机具、工具、辅材、机械以及有关必要的物品应准备齐全,以满足连续施工或阶段施工的需求。必要时,应备有施工中的通讯联络工具。
(4) 熟悉施工现场。对施工现场的有关情况进行检查。施工现场如在室内进行时,应该在主体工程完毕、内装修开始或已有本系统工程的各类预埋管道(并符合要求)的情况下开始进行施工。对改造性工程,应与用户单位协调好管线的走向、安装方式等情况下再进行施工。施工现场在室外进行时,应了解施工沿途的具体情况。包括使用道路及占用道路情况(包括横跨道路);允许用杆架设的杆路及自立杆路的情况;敷设管道电缆和直埋电缆的地质和地下其他管路情况,以及路由状况。
(5) 准备好施工现场的用电,对所用各类施工材料对表清点、分类。
在完成上述各步骤之后,就可以具体进行安装方面的施工。其顺序一般是:
(a) 线管安装架设,使用镀锌钢管;
(b) 监控箱的安装;
(c) 监控设备的安装;
在上述过程中,应随时进行必要的检查和测试。
(6)电缆铺设
(a)  电缆的敷设应符合下列要求:
所有线缆均使用阻燃电缆;
电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;
电源线宜与信号线控制线分开敷设;
室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线;
电缆长度应盘核对,根据实际各段线路的长度来选配电缆,宜避免电缆的续接,当需要连接时应采用专用接插件。
(b)设架空电缆时,应将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上,挂钩的间距宜为0.4-0.5M。根据气候条件,每一杆应留出余兜。
(c)墙壁电缆当沿墙角转弯时,应在墙角处设护套管,电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.3M,在垂直路径上宜为0.5M。
(7)敷设管道电缆,应符合下列要求:
敷设管道线之前,应先清刷管孔;
管孔内预设一根镀锌铁线;
穿放电缆时,应涂抹滑石粉;
管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上;进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。
(8)监控箱、设备安装
(a)监控箱的安装应符合下列规定:
箱体安装位置应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整。
箱的底座应与地面垫平,安装应坚固平稳。
几个箱体并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm,两个机架中间缝隙不得大于3mm,对于相互有一定间隔而排成列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm;
箱内的设备、部件的安装应在箱体定位完毕后并安装牢固、端正。
机架上的固定螺丝,垫片和弹簧垫,均应按要求紧固不得遗漏。
(b)监控设备安装应符合下列规定:
监控设备位置应符合设计要求;
安放竖直、台面水平;
附件完整无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕;
箱内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。
(9)供电与接地
(a)监控设备宜采用集中供电;当供电线(DC12V)与控制线合用多芯线时,多芯线与电缆可一起敷设。
(b)有接地极的接地电阻应进行测量;经测量达不到设计要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂;当仍达不到要求时,应经过设计单位的同意,采用更换接地装置的措施。5
(10)系统的调试运行
调试工作是整个系统完成的最后技术阶段,也是技术性强、环节复杂、易出现各种问题的阶段。比较好的调试顺序应该是:分设备调试(或自检)、分系统调试、系统联调。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-28 16:44 , Processed in 0.100112 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表