监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 984|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

揭开监控系统的科学防雷方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-9-26 10:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
供应商、厂家为了商业效益强力宣传“多点接地”防雷,某某产品是防雷必备利器,在推广中,冠名某某权威人士的理论,不分理论的应用范畴。在乱花渐欲迷人眼的商品市场宣传中,加固了消费者和生产者的刻板成见。而在实践中,安装防雷设备时造成系统多点接地,“引入干扰”,甚至烧毁设备的案例,更是屡见不鲜。在问题面前,彻底凌乱了,哪里出了问题?无人问津,不釜底抽薪找出根本,而是源源不断的开发新的产品,却解决不了问题。试问,到底是防雷设备产品问题?还是应用设计施工不当问题?还是被误传误导?如果不对监控系统的防雷有一个追本求源的再认识,即使生产再多的防雷设备,只是量的增加,没有质的飞越,监控系统防雷技术是无法向前发展的,下面针对监控系统防雷问题做如下解析。
   
    理论前提不能忘安防系统安全设计的基本原则是“单点接地”。

    首先,我们要明确一个关键问题监控系统防雷和区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统,应该是什么关系?是同等、同性质的各自独立关系,还是从属关系?

    监控系统,属于弱电系统,它应该置于“区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统”(下面统一称为“区域防雷”)的有效保护之下工作。雷雨天,“人”要不要也顶个“避雷针”,接个防雷器“接大地”用于洩放“雷电电流”?这叫引雷找死。“区域防雷”的本质,也是“引雷”,是提前软性洩放云层电荷,避免形成雷击放电。所以可靠的“区域防雷”,是监控系统安全运行的基础,是弱电系统安全运行的大“保护伞”。

    其次,监控系统只需考虑防护雷电感应脉冲,传输设备应该具有这类“防浪涌保护措施”和防地环路保护措施。

    同时,监控系统应该远离“避雷”设备和避雷接地点,不要与“避雷”设备共接;必须注意的一点是监控系统使用“防雷器”,不应形成“多点接地”的错误,即正常状态下,“防雷器”的接大地,不应导致视频信号地同时也直接“接入大地”,只能在雷电情况下,通过击穿防雷器放电管瞬间洩放感应电流;

    总之,视频监控系统“接地点”越多越好的观点是本质性的错误观点。

该文章来源:http://www.wholeally.com/cn/news/491_4007.html
厦门拾联信息科技有限公司:www.wholeally.com
2
发表于 2014-6-3 17:44:18 | 只看该作者
华为金牌代理
当然不是姐弟越多越防雷,关键还是再过程躲注意及时引开
防爆摄像机 http://www.szrongfang.cn
防爆红外摄像机 http://www.xjrongfang.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2025-4-27 06:31 , Processed in 0.038297 second(s), 22 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表