合广测控此次为天津滨海文化中心机房建立二套动力环境集中监控系统(以下称监控系统),监控中心一套设在三层、一套设在九层,在监控中心对分布在不楼层的多个机房实现远程监控,以往为了确保机房内的设备工作状态及工作环境的正常运行,以往采用人工巡检方式检查设备的运行状况,停留在被动式、人工式管理模式,这种分散式管理费时费力还不能及时有效的发现和预防故障事件发生,这已不能满足现代智能化管理的需求,正为此目的而建设机房动力环境集中监控系统,对内网的五个机房、党政机房的两个机房所有设备进行统一集中监控管理,实现现代化管理,实现机房无人值守。
此次在两个监控中心各建设一套整体的集中监控系统平台,分别对内网五个机房、党政两个机房的设备进行统一监控管理,具体监控设备包括机房配电柜、精密空调、温湿度、漏水、红外、消防联动、门禁、视频等,以后在此平台基础上可扩展UPS、新风机等只需增加前端传感器即可,所有设备数据汇集于采集服务器再通过TCP/IP方式上传至监控中心监控服务器上进行统一监控,在监控中心和工作站上实现对所辖前端机房的监控管理,大大减轻日常巡视人员的工作量,便于及时发现危险隐患,保障安全生产,也提供了完备、可靠的保障。监控平台可对外提供标准接口或接入其他厂家系统平台进行监控,系统具备与短信平台的接口可以将文字报警信息发送至短信报警平台中进行报警,同时支持派工单、邮件、声光、现场语音、电话语音、手机短信等多种报警模式,支持C/S和B/S模式,并且在满足现有需求的同时,方便地满足今后系统扩容的需求,下面为整个项目的设计进行功能实现介绍。
一、系统设计
1、设计意义
监控系统是机房环境设备的正常运行而为整个系统提供正常的运行环境,实时监测机房动力环境的各项指标,遇到配电报警、空调异常、环境温度、湿度过高或过低、漏水、火灾、非法进入等紧急意外情况,能够及时记录历数据理并自动快速告警,达到及时、准确地反映设备运行状态及故障的目的,并记录现场图像以便事后查询及实时查看,提高维护工作质量、工作效率,保证了动力环境设备的正常运转,同时实现设备管理的规范化、自动化,适当减少维护量,达到无人值守。
2、实现目标
        为机房内的系统及设备运行提供高度稳定、可靠的监控信息资源;
        提升机房的综合能力及管理水平,提供安全、高效的管理手段,提高整体的工作效率,提高单位的管理形象;
        提供机房安全舒适的运行环境;
        对机房的设备进行长时间统一分析故障原因,更有效预防故障发生;
        确保证日常运维护工作的正常进行,减少对机房管理的不可控不可知因素;
        更直观地分析机房存在的隐患,防范于未然;
        适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性、适应环境的变化和工作性质的多样化;
        节省各机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目;
        监控系统可作为现场安全作业督查、控制的辅助手段;
        监控系统可作为对外交流参观、介绍设备情况的平台。
3、系统结构
两套监控系统对分布在三层的五个机房和九层两个机房动力、环境及安防进行全面监控和管理,系统采用二级结构,即“总控中心(CSC)-前端监控单元(SU)”,自下而上逐级汇接的方式构成,监控单元(SU)负责对机房内各动力、环境、安防进行数据采集,采集的监控数据上传到至总控中心(CSC),实现对机房内动力环境数据集中监控、集中管理、集中维护的目的。以下为单套监控系统的结构图:

监控系统由硬件及软件两大部分组成:
硬件部分包括:
        服务器(由于系统比较小,因此本方案考虑服务器、工作站、协议处理器都有一台设备来完成)。
        数据采集系统:数据采集器、变送器、传感器等。
软件部分包括:
        系统软件:操作系统、数据库平台。
        信息服务及实时数据处理:信息服务、实时数据处理、协议转换、联网数据接口。
        管理信息数据库:数据库管理、数据库维护、应用数据管理等。
        应用程序软件:图形应用平台、数据查询、各种管理工具及报表等工具软件。
        WEB浏览软件
        报警发布平台软件
4、功能设计
随着调度信息化建设的不断深入,监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的集中监控系统应具备如下功能:
        配置维护
能对远端数据采集服务器进行校时、重新启动、修改参数、软件升级、远程维护等功能,管理员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数,提高的设备维护效率。
        B/S方式访问
通过B/S(Brower/Server)方式访问站端系统,B/S方式采用标准的HTTP协议,具有很强的开放性和兼容性,完全能融合在电力系统现有网络中。通过标准的IE浏览器,领导和值班人员可根据不同的权限对站端系统进行配置及控制,操作界面全部为中文可视化界面,使用非常方便。
        人机接口
通过文字、3D图形、声音、短信等各种人机接口方式,真实表现监测对象的当前状态和告警信息,并且根据要求,可以将历史告警数据根据各监控点、设备类型、告警时间段、告警历时、告警级别进行查询、统计,并将统计的结果以EXCEL的格式进行保存后,可以借用EXCEL的强大的数据统计、分析功能进行数据的分析处理。
        展显方式
        电子地图方式实时监测机房的运行状态。
        界面简洁、美观、友好,以3D仿真图展示整体设备动力及环境情况,真实显示机房实景。
        以形象直观的图形界面方式实时显示所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态和运行参数。
        系统运行数据以3D效果和图表的二种方式显示。
        图表界面支持设备连线图、原理图、实象图和分布图等多种图形方式及以上各种方式的组合。
        图形界面通过图形动画、颜色变化和图形闪烁等多种方式来表现监控对象的工作状态。
        完善的故障派工单、回执单等闭环流程。
        系统操作
        监控中心提供登录用户的管理功能,包括增加、删除、修改、级别定义和密码修改。
        发生异常时,由值班人员进行确认。可根据设定条件(如果在规定时间内未确认时、无条件地)自动通过报警方式将告警信息(信息内容可配置)通知相关人员,可对任一监测量设定告警等级、告警门限值或阈值、延时时间和告警条件等,即同时对多个监测量进行告警定义多种手段逐级上报。
        系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。
        可对任一监测量设定告警等级、告警门限值或阈值、延时时间和告警条件等。
        可生成并打印出各种告警记录报表、历史数据、统计资料、交接班日志、派修工单、操作日志及历史曲线图等,支持自定义报表,提供了必要的数据源和相关方法。
5、子系统设计

(1)动力监控
A、市电监测
监控实现:对机房内配电柜的实施监控,实时监测市电的电压、电流、功率、频率、功率因素等。
监控性能:实时显示并记录配电的各监测参数的数值。设定电压、电流的上限值与下限值,当监测的电压或电流超过设定的允许值时,系统诊断为有故障(告警)事件发生。
接入方式:提供RS485串口通讯方式,通过协议接入集中监控服务器串口。

B、环境监控
C、精密空调监控
监控实现:对机房内精密空调运行参数(回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、各部件运行时间等),运行状态(机组状态、压缩机状态、加热器状态、除湿器状态、加湿器状态),报警状态(压缩机高压、压缩机低压、压缩机故障、加热器故障、加湿器故障、温湿度过高、温湿度过低、冷却水温度过高、风机故障、加湿器缺水、滤网堵塞)实时监控,远程控制空调开关机等。
监控性能:监测空调机运行状态,用图形和颜色变化来显示空调的工作情况,故障时进行报警。能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。
接入方式:提供RS485/RS232通讯方式,通过协议接入集中数据服务器串口。

D、温湿度监测
监控实现:在机房内的重要区域安装温湿度传感器,对机房内区域的温度和湿度进行监测。
监控性能:实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设置报警的阀值,当机房的温湿度超过此阀值,监控系统发出报警信息。
接入方式:提供RS485信号接入集中数据服务器串口。

E、漏水监测
监控实现:选择相应米数的漏水感应绳,漏水感应绳围绕指定区域绕一圈,达到实时检测每一处可能产生漏水的地方。
监控性能:对机房内空调区域的漏水实施监控,实时检测并记录漏水报警变化情况并能将漏水位置定位在1米范围内。
接入方式:提供RS485信号,直接接入集中数据服务器串口。
(2)安防监控
A、视频监控
监控对象:对机房内重要区域设置摄像头进行图像监控。
监控内容:实时监控机房内的主要区域的环境图像,图像能作记录供日后查询,视频录像存储在硬盘录像机上,存储24小时录像30天的时间以上,且硬盘存满时可自动从头覆盖,循环录像。
接入方式:硬盘录像机通过TCP/IP方式直接上传至监控中心。

B、门禁监控
监控实现:采用电控锁、读卡头、门磁、出门按钮接入嵌放式服务器统一控制,系统用RS485与读卡头通讯,读取其资料,包括刷卡者ID、时间、门编号等。
监控性能:采用非接触式感应卡方式的,实现对基站门禁的人员控制并记录。每人一张卡,通过卡管理系统授权,进入不同基站。记录并显示从各门禁入口的进出门管理资料及门的开关状态。当有人员刷卡进门时,系统立刻弹出相应的门禁记录管理窗口,同时可将相应持卡人的照片与管理资料一并弹出(按出门按钮出门时可不显示出门资料)。在进出门资料中,显示持卡者的进门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、出门的名称,并有门开超时报警等。与其它系统进行联动控制,并可进行自定义联动关系,如发生火灾报警时,可自动打开门禁,并实时监视各门的开关状态。
接入方式:提供RS485通讯方式,直接接入集中数据服务器串口。

C、消防监测
监控实现:对机房内进行红外监测,同时可将消防输出信号接入门禁系统,实现消防联动。
监控性能:监控各区红外状态及消防工作状态,发生火灾、非法闯入及时报警。
接入方式:消防及红外DI信号,直接连接集中数据服务器DI口。
二、系统性能特点
集中监控系统由于前端机房数量庞大,一般都分布在多个地域,合广测控集中监控系统正是多级多区域多点而研发的,能满足监控系统多级集中监控的应用需求,平台可大可小的增加或减小数量,方便二次开发商集成,增值业务集成,统一的平台内部协议,统一的部署和管理。该技术不单是对各独立系统功能的简单叠加,而是对各功能进行了整合优化,并进行了智能关联,用户可以根据需要对各功能进行关联,满足规则后可以触发相应功能。
        支持海量设备接入,适用于超大规模的专网监控系统。
        分布式监控,部署、升级灵活方便。
        集中管理,多级别控制,完善的用户权限定义。
        巡检设备和服务器工作状态,系统安全可靠。
        统一的报警管理,支持多种联动方式。
        采用智能分析技术,变“被动”为“主动”,最大限度地降低误报和漏报现象。
1、运行环境
集中监控平台运行于中文Windows sever操作系统,采用MICROSOFT SQL SERVER 数据库。我公司集中监控平台MACAM V3 服务器端支持Windows NT Server4.0/ 200X Server,客户端支持Windows 9X /NT/ME/XP/200X,数据库除支持MS SQL Server 7.0/200X 外还有对ORACLE、SYBASE、MYSQL、DB2、ACCESS等大小数据库的支持。
2、集成平台的主要性能指标:
MACAM3.0网络版则支持多服务端和多客户端,服务端和客户端可以同时运行也可以分开运行,除MS SQLServer数据库外,还支持ORACLE、SYBASE、DB2、MYSQL等数据库,所有的I/O接口库和通信方式。
(1) 系统I/O 数量最大容量≤1000,000(点)
(2) C/S 结构客户端支持数量≤256(台)
(3) B/S 结构客户端支持数量≤1024(台)
(4) 局域网内数据点的响应速度≤10(ms)
(5) 系统支持接口服务器最大数量≤100(台)
(6) 接口服务器支持通信控制器最大数量≤500(台)
(7) 告警定义最大限制≤100,000(点)
(8) 存档I/O 数量最大限制≤100,000(点)
(9) 可集成机房统一监控≤8,190(个)
3、集成平台的主要特点:
A、强大功能
   提供强大的历史数据功能,系统记录祥细的告警历史、事件历史、告警输出历史、历史数据、历史曲线、报表、日志,用户根据具体时间、等级、区域、种类等条件进行筛选查看。

强大的权限管理功能,可根据用户方的具体人员进行授权,查看,控制,管理授于不同人员,可分组、分区域、分等级、分设备进行祥细的授权方式,让用户安全的管理监控系统。

强大告警功能,可分告警级别、告警类、告警属性、告警方式进行定义,七种不同颜色按等级、类型进行弹出并闪烁显示提醒管理人员,直观反应告警点所在,可与视频、门禁等设备进行联动。
   同时拥有强大的交接班、派工单、数据统计、柱状图、饼状图、在线帮忙、数据导出、数据打印、WEB浏览。
   
可根据用户需求配置系统参数,如(刷新周期、显示方式、上下限告警、历史数据记录周期、告警周期、告警时间、告警次数、告警方式、告警延时、告警屏蔽等)。
B、先进的告警专家处理功能
将采集的故障或告警信息根据时长、种类等进行分类,归纳为不同告警级别,通过专家处理软件快速进行故障定位和分析,以电话、短信息、语音等多种手段逐级上报,保证所有重要告警能及时发现和处理,并为运维人员的考核提供依据。
  
C、完善的故障派单、回单等闭环流程
针对被监控设备的故障,监控中心的管理员向负责该设备的维护人员发出派修单,维护人员处理完故障后派修单返回给监控中心,同时监控系统的实时监控数据对故障的维修过程时间进行记录,通过闭环的管理,加强维护工作的管理和过程跟踪,从而提高维护水平,提高绩效。
  
D、丰富的管理功能
        实施设备、系统、故障的集中监控后,集中式的管理成为可能,丰富的管理软件提供了系统安全管理、被监控设备的统一管理、人员管理、工程资料管理以及设备运行数据管理给机房运维体制的改革提供完善的管理功能。
        系统采用开放式架构和先进的系统集成技术,对所集成的各个子系统进行数据采集、信息交换、联动处理和综合监控管理。
        每个机房使用集中数据采集器,所采用的集中数据采集器可脱网独立运行,当网络恢复正常时,可将未上传的数据上传至集中管理服务器。
        管理人员可通过网络进行监控或管理;使用IE浏览时应无需安装任何软件。
        系统软、硬件均需采用模块化结构,安装、布线和维护极为方便,出现故障时只需更换相应的模块即可,不能影响其它子系统自身的正常运转,并为将来的维护和扩展提供便利。
        集成平台具有统一协议标准的信息交换平台,各子系统专有的通信协议通过统一的集成接口接入到集成信息交换平台,实现信息的相互共享和集成联动。
        系统需支持RS232、RS485、RS422、TCP/IP、OPC、DDE、MODBUS、ASCII、LONKWORKS、BACNET等各种标准化协议和接口。
        集成平台支持对集成工作流管理的支持,能够灵活定制各种联动预案。
        各子系统之间能非常方便地建立关联关系,通过可编程的脚本语言、处方或虚拟工作流等功能,能自由建立各种关联关系,如周界告警与视频监控联动控制,当防盗告警系统的告警探头被触发,集中管理系统便会自动联动控制与告警探头相关的视频摄像头,并切换该摄像头的图像至主监控器上,同时联动此摄像机开始录像等。
        集成平台提供丰富的二次开发功能,如使用功能强大的VISUAL GRAPH等图形化定制工具。
        集成平台自带高性能的MMDB实时数据库,也可连接商用关系数据库,如MSSQL、ORALCE、SYBASE等。
        集成平台和各子系统在管理信息上保持高度一致,如用户管理、权限管理、设备配置、告警/事件日志、报表、数据库导入导出和组态的导入导出等。