监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 7129|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

转帖:ups电池配置的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-5-31 16:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
UPS电池配置方案计算书
一、基本公式:

二、有关参数:
电池供电标称电压为192Vac时:正常电压220Vac放电终止电压165Vac
TA、TB、TC系列逆变器效率:0.92* 每只12V电池放电终止电压按10.3V计算
三、举例说明:
1、TB-10KVA UPS后备时间2小时电池配置方案:


2、TB-30KVA 延时4小时电池配置方案:


逆变器及整流器容量计算
(以TC-40KVA为例)

C点为:40KVA * 0.8=32KW
       32KW / 0.92(INV.效率)=34782W
       DC电压Normal:434VDC
       DC电压低压点:320.64VDC
       UPS由电池供电之低电压点为:
       ->34782W/434V=80.1429A(Normal)
       ->34782W/320.64V=108.4768A(MAX)
逆变器满载容量?  所以A
            108.4768*130%(可根据要求选定过载能力)=141.02A
             141.02A+电池充电电流(电池为100Ah)10A
             A+B整流容量为151.02A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x

评分

1

查看全部评分

35

主题

552

帖子

963

积分

正式员工

2
发表于 2010-6-1 19:24:27 | 只看该作者
华为金牌代理
多谢!学习一下。

0

主题

1

帖子

22

积分

实习生

3
发表于 2011-9-22 18:45:31 | 只看该作者
华为金牌代理
多谢!学习一下。

0

主题

31

帖子

34

积分

实习生

4
发表于 2011-11-21 15:20:27 | 只看该作者
学习了

0

主题

31

帖子

34

积分

实习生

5
发表于 2011-11-21 15:20:48 | 只看该作者
学习了
6
发表于 2011-12-1 11:51:42 | 只看该作者
好东西,有用就定
阳光、GNB电池、大力神电池、伊顿、艾默生、梅兰ups
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-27 21:45 , Processed in 0.123437 second(s), 27 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表